Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Есть территория площадью 1 га, с неё необходимо отвести ливневые воды в существующую сеть ливневой канализации. Самотёком отвести не получается. Необходимо определить производительность насосов кнс на дождевой канализации и рабочий объем резервуара ( дождевой сток собирается с территории 0,5 га). Посмотрите пожалуйста расчёт. Насосы нужно подбирать по расходу дождевых вод для гидравлического расчёта 28, 2 л/c или по расходу q.r=40,3 л/c (без учёта коэффициента, учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________18.10.12.pdf ( 83,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2012, 14:12
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



На мой взгляд Р=0,7 годам выбрано неверно. У Вас особо неблагоприятные условия :
4. Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины).
Примечание. Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расчетом или принимать рваным не менее чем 5 годам.

А дальше весь расчётный шоколад заканчивается. Вы фактически закладываете регулярное затопление своей территории в среднем каждые 255 дней. Хотя бы раз в 5 лет надо бы.. А с учётом изменений климата и 10 было бы оправдано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forlife1
сообщение 22.10.2012, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41719



Помогите рассчитать объем насосной станции и ее производительность для отведения поверхностного стока. Схема отведения: весь сток с площадки поступает в разделительную камеру, затем аккумулирующий резервуар и оч.сооружения, а на конце цепочки насосная станция.
Если у кого есть пример расчета поделитесь, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных