	 |  Надземный водопровод , Профиль водопровода на опорах |  |  |  
	
		|  | 
				   24.10.2012, 1:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Подскажите коллеги, может кто сталкивался с надземным водопроводом? Стадию проект сделал, а вот рабочую стадию даже и не знаю как правильно профиль оформить по типу тепловых сетей что-ли? Трубы идут параллельно теплотрассе на низких опорах, марка ст.159х4,5-ППУ-ОЦ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2012, 2:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				не встречал так с водопроводом,но .....а П-образники у теплосети будут( и над дорогой или проездом подьемы) и так же скакать рядом ведь придется.Может еще в ЦПИ закатать,хотя это и не оформительский вопрос собственно?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2012, 6:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3385
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водянной @ 24.10.2012, 2:40)  Подскажите коллеги, может кто сталкивался с надземным водопроводом? Стадию проект сделал, а вот рабочую стадию даже и не знаю как правильно профиль оформить по типу тепловых сетей что-ли? Трубы идут параллельно теплотрассе на низких опорах, марка ст.159х4,5-ППУ-ОЦ. если тепловая сеть проектируемая, то в разделе НВК делаете сечение совместной прокладки труб и  даете ссылку на чертеж профиля ТС. про обогрев водопровода не забудьте только: либо обогревающий спутник (трубы в ППУ изоляции не смогут обогреть водопровод), либо греющий электрокабель
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2012, 7:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 24.10.2012, 9:00)  не встречал так с водопроводом,но .....а П-образники у теплосети будут( и над дорогой или проездом подьемы) и так же скакать рядом ведь придется.Может еще в ЦПИ закатать,хотя это и не оформительский вопрос собственно?
 принципиальный вопрос решен еще в стадии "проект", иду параллельно существующей теплотрассе на расстоянии в 1.5метра, на низких опорах(строители разработали), дорогу перехожу тоже на существующей эстакаде, еще мне надо поставить пожарный гидрант надземный и как-то его утеплить    , еще водопроводную колонку(еще не думал как ее поставить) ну и опорожнение тоже надо, профиль уже начал делать, получилось что-то среднее между нашим и тепловым    стадия проект еще экспертизу не прошла    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2012, 8:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Цитата(timofeyprof @ 24.10.2012, 13:56)  если тепловая сеть проектируемая, то в разделе НВК делаете сечение совместной прокладки труб и  даете ссылку на чертеж профиля ТС.про обогрев водопровода не забудьте только: либо обогревающий спутник (трубы в ППУ изоляции не смогут обогреть водопровод), либо греющий электрокабель
 тепловая сеть существующая, обогрев не делаю, так как по расчету вода замерзнет через 14 часов после полной остановки, что нас устраивает    .... существующий водопровод вообще без изоляции из стальных труб, идет посередке теплотрассы...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2012, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 568
 Регистрация: 14.5.2009
 Пользователь №: 33474
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водянной @ 24.10.2012, 8:56)  профиль уже начал делать, получилось что-то среднее между нашим и тепловым    стадия проект еще экспертизу не прошла  примерно так и будет получаться))
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 123.pdf  ( 49,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 601   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2012, 4:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Спасибо! Только интересно, неподвижки обязательны для водопровода?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2012, 6:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 568
 Регистрация: 14.5.2009
 Пользователь №: 33474
 
 
 
  
 | 
				для надземной прокладки, да, нужны.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2012, 8:59 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водянной @ 24.10.2012, 8:56)  еще мне надо поставить пожарный гидрант надземный и как-то его утеплить  СП 8 п. 8.7. ... При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха. Цитата(Водянной @ 25.10.2012, 5:39)  Спасибо! Только интересно, неподвижки обязательны для водопровода? Неподвижки обязательны. А еще желательно расчет, проверить самокомпенсацию, либо делать П-образники.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2012, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2012, 15:59)  СП 8 п. 8.7. ... При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.
 Неподвижки обязательны. А еще желательно расчет, проверить самокомпенсацию, либо делать П-образники.
 Понял, спасибо! только если камера из ж/б, то наверно не получится, там местность болотистая, а вот неподвижки вообще для чего на водопроводе? у нас же вода не горячая? водопровод лежит на скользящих опорах, вроде проблем нет с компенсацией, а вот неподвижки не пойму? чтобы с опор не свалился что-ли? если да, то через какое расстояние их надо ставить? дайте ссылку на расчет пожалуйста    только не для тепловых труб....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2012, 10:37 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Неподвижки нужны именно чтоб с опор не сползла, хотя зависит от трассы. На землю может и не свалится, но понаворочить может в плане разрушений опор и прочих конструкций.Считаю в СТАРТе. Для воды считаю по СА 03-003-07 с изм. № 4.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.10.2012, 7:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2012, 17:37)  Неподвижки нужны именно чтоб с опор не сползла, хотя зависит от трассы. На землю может и не свалится, но понаворочить может в плане разрушений опор и прочих конструкций.Считаю в СТАРТе. Для воды считаю по СА 03-003-07 с изм. № 4.
 Все ясно, спасибо!     вопрос закрыт, что-нибудь получится    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2012, 12:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 124
 Регистрация: 18.8.2009
 Из: Н.Новгород
 Пользователь №: 37393
 
 
 
  
 | 
				[СП 8 п. 8.7. ... При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.-[color="#48D1CC"][/color]     как понять??? В камере отопительный прибор что ли ставить? если она на земле стоять  будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2012, 13:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 568
 Регистрация: 14.5.2009
 Пользователь №: 33474
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AlexCivilEng @ 30.10.2012, 13:47)  как понять??? В камере отопительный прибор что ли ставить? если она на земле стоять  будет. можете отопительный прибор, можете обогревающий кабель, может, утепления камеры хватит, делайте расчет, возможно вообще непонадобится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2012, 14:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 124
 Регистрация: 18.8.2009
 Из: Н.Новгород
 Пользователь №: 37393
 
 
 
  
 | 
				Я хочу сказать-камера лишняя. Вполне греющего кабеля и утеплителя хватит!
 Зачем ещё и камеру?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2012, 1:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AlexCivilEng @ 30.10.2012, 21:38)  Я хочу сказать-камера лишняя. Вполне греющего кабеля и утеплителя хватит!
 Зачем ещё и камеру?
 камера может и громко сказано, но какое-то сооружение для защиты пожарного гидранта от снега и льда надо сделать(сам работал на сетях, знаю что это такое), я думаю из металла...кстати греющего кабеля у меня нет, по расчету хватает и изоляции...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.11.2012, 12:15 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водянной @ 31.10.2012, 2:24)  ...кстати греющего кабеля у меня нет, по расчету хватает и изоляции... По расчету для трубы? Гидрант пусть и небольшое, но все же ответвление - отдельно стоит проверить. Плюс опорожнение гидранта.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2012, 2:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 1.11.2012, 19:15)  По расчету для трубы?Гидрант пусть и небольшое, но все же ответвление - отдельно стоит проверить. Плюс опорожнение гидранта.
 так вот в этом и проблема, на гидрант ставлю пластмассовый колодец, как утеплить не знаю, а опорожнения у гидранта Дорошевского нету, по крайней мере в разрезе я не увидел.....кабель никак не катит, во первых некуда подключить, во вторых протяженность трубы 600 метров, что мне из-за 2 гидрантов 600 метров кабеля вешать, да меня палками закидают, у администрации хоть областной, хоть городской никогда денег нет...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2012, 13:42 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водянной @ 2.11.2012, 3:37)  так вот в этом и проблема, на гидрант ставлю пластмассовый колодец, как утеплить не знаю, а опорожнения у гидранта Дорошевского нету, по крайней мере в разрезе я не увидел.....кабель никак не катит, во первых некуда подключить, во вторых протяженность трубы 600 метров, что мне из-за 2 гидрантов 600 метров кабеля вешать, да меня палками закидают, у администрации хоть областной, хоть городской никогда денег нет... Не понял про колодец, вроде надземный гидрант должен быть непосредственно на сети по СП8. Вариант обогрева еще бывает теплофикационной водой - она рядом, согласовывайте.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2012, 3:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2012, 20:42)  Не понял про колодец, вроде надземный гидрант должен быть непосредственно на сети по СП8.Вариант обогрева еще бывает теплофикационной водой - она рядом, согласовывайте.
 типа камеры, ставлю на землю пластмассовый метровый колодец, высотой сантиметров 80, короче колодец наземный, без днища......гидрант нашел незамерзающий КГП.109/0240-0000    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2012, 12:17 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водянной @ 6.11.2012, 4:32)  типа камеры, ставлю на землю пластмассовый метровый колодец, высотой сантиметров 80, короче колодец наземный, без днища......гидрант нашел незамерзающий КГП.109/0240-0000  Если не сложно, схематично изобразите.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2012, 7:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 13.5.2009
 Пользователь №: 33404
 
 
 
  
 | 
				как-то так, только камеру решили сделать самодельную из металла...http://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_mime_types/pdf.gif
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 ______.pdf  ( 723,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 388   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2017, 21:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 113
 Регистрация: 3.11.2014
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 249661
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водянной @ 9.11.2012, 9:56)  как-то так, только камеру решили сделать самодельную из металла...http://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_mime_types/pdf.gif Тема,конечно, капец какая старая.... но блин. Каким образом обеспечивается вертикальность трубопроводов в местах прохода над дорогами?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2017, 21:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1046
 Регистрация: 5.10.2013
 Пользователь №: 208061
 
 
 
  
 | 
				Видел на одной сети газораспределения в деревне, как монтажники не заморачиваясь подрезали отвод, чтобы с негоризонтадльной трубы уйти на вертикаль. А по идее подходы к перекидке можно горизонтальными сделать при помощи гнутых отводов
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2017, 14:15 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Lena Igorevna @ 17.5.2017, 21:08)  Каким образом обеспечивается вертикальность трубопроводов в местах прохода над дорогами? Можно глубже вопрос раскрыть - что именно интересует и в чем сомнения?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2017, 14:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 113
 Регистрация: 3.11.2014
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 249661
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 18.5.2017, 16:15)  Можно глубже вопрос раскрыть - что именно интересует и в чем сомнения? Дмитрий, интересует какие опоры и крепления можно предусмотреть.... может подскажете типовой альбом? Заранее извиняюсь, немножко замоталась на работе, туплю    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2017, 15:31 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Интересует крепление именно вертикального участка? Может эскизик схематично?Исходные данные какие: отметка до подъема и после подъема, диаметр, длина пролета.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2017, 12:14 |  
		| 
 Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 631
 Регистрация: 26.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5345
 
 
 
  
 | 
				пример профиля из гост
				Сообщение отредактировал rinatbay - 24.5.2017, 12:14   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2020, 8:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1928
 Регистрация: 31.7.2013
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 200823
 
 
 
  
 | 
				Доброе утро, коллеги. Не знаете есть ли какая типовая серия на низкие опоры при наземной прокладке? Труба - сталь Ду=500, в изоляции ППУ.
				
 Сообщение отредактировал Aerl - 29.9.2020, 8:10
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2020, 23:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				В тепловых сетях подсмотреть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 