|
  |
Рецидив с электронагревом. И как его избежать ? |
|
|
|
25.10.2012, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Есть приточка с овеновским контроллером ТРМ 10 + симмисторный регулятор (СР) нагрева ТЭНов + частотник Данфос. Уже два раза горел синим пламенем СР. Из за чего это могло произойти ? Несоразмерно подобраны ТЭН + СР ? И что сделать чтоб не было повторения ?
|
|
|
|
|
25.10.2012, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.10.2012
Пользователь №: 166501

|
Цитата(inovator @ 25.10.2012, 10:45)  Есть приточка с овеновским контроллером ТРМ 10 + симмисторный регулятор (СР) нагрева ТЭНов + частотник Данфос. Уже два раза горел синим пламенем СР. Из за чего это могло произойти ? Несоразмерно подобраны ТЭН + СР ? И что сделать чтоб не было повторения ? Защита от включения ТЭНов без включенного вентилятора реализована наверняка программно ?
|
|
|
|
|
25.10.2012, 10:44
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(inovator @ 25.10.2012, 13:45)  И что сделать чтоб не было повторения ? Предоставить больше исходных данных
|
|
|
|
|
25.10.2012, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Ну а название конкретного СР, характеристики ТЭНов, схему подключения в конце концов не хотите выложить?
|
|
|
|
|
25.10.2012, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254

|
инерционность тенов тоже фактор. завесы кто чинил тот поймет...
|
|
|
|
|
25.10.2012, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Boris_Z @ 25.10.2012, 11:14)  Защита от включения ТЭНов без включенного вентилятора реализована наверняка программно ? Через таймер Цитата(HVAC @ 25.10.2012, 11:51)  Ну а название конкретного СР, характеристики ТЭНов, схему подключения в конце концов не хотите выложить? СР выгорел и его название тоже. ТЭН 3х380 больше данных нет. Шкаф самодельный, схем нет.
|
|
|
|
|
26.10.2012, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(inovator @ 25.10.2012, 23:46)  Через таймер
СР выгорел и его название тоже. ТЭН 3х380 больше данных нет. Шкаф самодельный, схем нет. Тогда на первый ваш вопрос "из-за чего это произошло" ответить практически невозможно. А чтобы ответить на второй вопрос "Что делать, чтобы такое не повторилось" - наверное вам надо написать, какие новые СР и ТЭН хотите ставить на замену, составить и выложить сюда предполагаемую новую схему подключения. Форумчане посмотрят и дадут вам советы.
Сообщение отредактировал HVAC - 26.10.2012, 9:28
|
|
|
|
|
26.10.2012, 10:14
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(inovator @ 26.10.2012, 2:46)  СР выгорел и его название тоже. ТЭН 3х380 больше данных нет. Шкаф самодельный, схем нет. Присоединяюсь к коллеге HVAC. Цитата Из за чего это могло произойти ? Из-за дилетантов (непрофессионализма). Цитата И что сделать чтоб не было повторения ? Найти на подряд профессинала.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
26.10.2012, 10:36
|
Guest Forum

|
Есть возможность поменять СР на более мощный?
|
|
|
|
|
26.10.2012, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Max2114 @ 26.10.2012, 11:36)  Есть возможность поменять СР на более мощный? Это было первой мыслью. Сейчас ждём "волшебный пендель" от заказчика. И если таковой последует, то подберём новый ТЭН, опираясь на производительность вентилятора. И под него СР.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.10.2012, 18:47
|
Guest Forum

|
Если с причиной не разобраться , сгорит снова.
|
|
|
|
|
26.10.2012, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Iroha @ 26.10.2012, 19:47)  Если с причиной не разобраться , сгорит снова. Чего я и опасаюсь. Надеюсь на то, что ТЭН будет подобран по производительности вентилятора. И СР соответственно ТЭНу. Так же исключу возможную программную ошибку на включение ТЭНов без вентилятора, путём релейной блокировки. Буду благодарен если кто нибудь ещё что нибудь умное подскажет.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.10.2012, 20:27
|
Guest Forum

|
Цитата(inovator @ 26.10.2012, 23:23)  Чего я и опасаюсь. Надеюсь на то, что ТЭН будет подобран по производительности вентилятора. И СР соответственно ТЭНу. Так же исключу возможную программную ошибку на включение ТЭНов без вентилятора, путём релейной блокировки. Буду благодарен если кто нибудь ещё что нибудь умное подскажет. Варисторы стоят ? Мощность раза в 2 побольше, хороший теплоотвод.
Сообщение отредактировал Iroha - 26.10.2012, 20:29
|
|
|
|
|
26.10.2012, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157

|
Цитата(Iroha @ 26.10.2012, 21:27)  Варисторы стоят ? Мощность раза в 2 побольше, хороший теплоотвод. ...в пятницу вечером симисторы зачем-то превращаются в варисторы... на странице 6 темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;#entry817633HVAC в популярной форме изложил нам ситуацию с твердотельными реле, рекомендую прочесть. Цитата(inovator @ 26.10.2012, 21:23)  Чего я и опасаюсь. Надеюсь на то, что ТЭН будет подобран по производительности вентилятора. И СР соответственно ТЭНу. Так же исключу возможную программную ошибку на включение ТЭНов без вентилятора, путём релейной блокировки. Аппаратная блокировка и "подбор ТЭН по производительности вентилятора" - обязательно, однако на выход из строя управляющего элемента не влияет, если только не КЗ или отрицательное ТКС ТЭНа (уменьшение сопротивления и как следствие - повышение мощности нагрева). Цитата(inovator @ 26.10.2012, 21:23)  Буду благодарен если кто нибудь ещё что нибудь умное подскажет. Рассчитать электрические цепи, а если используется импульныый режим - ознакомиться с принципами ZVS (Zero Voltage Switching). Контролировать действующее значение питающего напряжения ТЭНа
|
|
|
|
|
27.10.2012, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Iroha @ 26.10.2012, 21:27)  Варисторы стоят ? Мощность раза в 2 побольше, хороший теплоотвод. Варисторов нет. А вот на счёт теплоотвода, я не совсем понимаю как сочитаются ТЭН и частотный преобразователь (ЧП). Ведь у ТЭНа есть оговоренная производительность, которую должен "снимать" вентилятор. И если ТЭН работает на 100%, а вентилятор, по воле заказчика, на 50%, то должный теплосъём не обеспечивается. Возможно ли привязать минимально допустимую температуру с мощностью ЧП ?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
27.10.2012, 7:41
|
Guest Forum

|
Цитата(inovator @ 27.10.2012, 9:24)  Варисторов нет. А вот на счёт теплоотвода, я не совсем понимаю как сочитаются ТЭН и частотный преобразователь (ЧП). Ведь у ТЭНа есть оговоренная производительность, которую должен "снимать" вентилятор. И если ТЭН работает на 100%, а вентилятор, по воле заказчика, на 50%, то должный теплосъём не обеспечивается. Возможно ли привязать минимально допустимую температуру с мощностью ЧП ? Теплоотвод имеется ввиду достаточный теплоотвод от симисторов. С варисторами нужно разобраться. ТЭны в принципе теоретически могут коротить, оттого и симисторы сгорать, хотя я думаю это не слишком вероятно.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.10.2012, 7:50
|
|
|
|
|
27.10.2012, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.10.2012
Пользователь №: 166501

|
Цитата(inovator @ 27.10.2012, 7:24)  Варисторов нет. А вот на счёт теплоотвода, я не совсем понимаю как сочитаются ТЭН и частотный преобразователь (ЧП). Ведь у ТЭНа есть оговоренная производительность, которую должен "снимать" вентилятор. И если ТЭН работает на 100%, а вентилятор, по воле заказчика, на 50%, то должный теплосъём не обеспечивается. Возможно ли привязать минимально допустимую температуру с мощностью ЧП ? Возможно ТЭН при помощи симисторного регулятора работает в некотором интервале мощностей. Привязать-то можно, но измерять высокую температуру нагревателя неудобно и ненадежно из-за ее неравномерности охлаждения. В фирменных электротепловых завесах превышение максимальной температуры ТЭН используют для их аварийного отключения. Да и цель регулятора - поддержание температуры воздуха, а не нагревателя.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
27.10.2012, 13:41
|
Guest Forum

|
Цитата(inovator @ 25.10.2012, 12:45)  Есть приточка с овеновским контроллером ТРМ 10 + симмисторный регулятор (СР) нагрева ТЭНов + частотник Данфос. Уже два раза горел синим пламенем СР. Из за чего это могло произойти ? Несоразмерно подобраны ТЭН + СР ? И что сделать чтоб не было повторения ? Что у Вас за регулятор (СР) ?
|
|
|
|
|
27.10.2012, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.1.2011
Пользователь №: 89567

|
слабым местом овеновских контроллеров являются термодатчики. небольшое увеличение сопротивления контаков приводит к значительным ошибкам показаний. это из за низкомности самих датчиков. причем со временем сопротивление контактов увеличивается из за окисления проводников. симисторный регулятор должен работать в режиме ключа-включил-выключил, а не плавного регулирования. тогда не перегревается. может пробиться из за КЗ или скачка напряжения. подбирать симисторы по максимальному току нагрузки и напряжения. с запасом. частотник надо подключать к контоллеру так, что бы с повышением температуры повышались обороты вентилятора. с ТРМ 10 не работал, как организовать не подскажу. на сименовских RLU220 - 236 довольно просто ТЭНы должны включаться после включения вентиляторов и открытия заслонки, выключаться до выключения вентиляторов минуты за 3. при нормальной остановке приточки последние минуты частотник должен давать полную мощность на продув ТЭНов при аварии по электричеству желательно оставить открытой воздушную заслонку в приточках с электроподогревом очень важно следить за фильтрами. при засорении будет поступать недостаточно воздуха
|
|
|
|
|
27.10.2012, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Iroha @ 27.10.2012, 14:41)  Что у Вас за регулятор (СР) ? Старый неизвестен, название выгорело. А нового ещё нет в проекте. Ждёмс ответа заказчика.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
27.10.2012, 20:14
|
Guest Forum

|
Цитата(inovator @ 27.10.2012, 23:06)  Старый неизвестен, название выгорело. А нового ещё нет в проекте. Ждёмс ответа заказчика. фото бы прислали может определили
|
|
|
|
|
28.10.2012, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.10.2012
Пользователь №: 166501

|
Цитата(inovator @ 25.10.2012, 10:45)  Есть приточка с овеновским контроллером ТРМ 10 + симмисторный регулятор (СР) нагрева ТЭНов + частотник Данфос. Уже два раза горел синим пламенем СР. Из за чего это могло произойти ? Несоразмерно подобраны ТЭН + СР ? И что сделать чтоб не было повторения ? Вероятная причина выгорания триака (симистора) - влияние помех от частотного преобразователя:
TRIACs_limitations.txt ( 1,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
Цитата ... процесс отпирания может длиться до нескольких микросекунд, в течение которых к симистору оказываются приложены одновременно большие значения тока и напряжения. Поэтому, даже несмотря на то, что падение напряжения на полностью открытом симисторе невелико, мгновенная мощность во время открывания симистора может достигнуть большой величины. для предотвращения предусмотрите в схеме ограничения: - скорости нарастания напряжения -RC-цепочкой
- максимального напряжения - варисторами
PS: остальное обсуждаемое в теме может быть важным для защиты ТЭНов и др. , но к повреждению триака не имеет отношения.
Сообщение отредактировал Boris_Z - 28.10.2012, 8:30
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
28.10.2012, 8:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris_Z @ 28.10.2012, 10:12)  Вероятная причина выгорания триака (симистора) - влияние помех от частотного преобразователя: для предотвращения предусмотрите в схеме ограничения: - скорости нарастания напряжения -RC-цепочкой
- максимального напряжения - варисторами
PS: остальное обсуждаемое в теме может быть важным для защиты ТЭНов и др. , но к повреждению триака не имеет отношения. Очень на то похоже.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Iroha @ 27.10.2012, 20:14)  фото бы прислали может определили Не догадался щёлкнуть.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|