Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Магнитные активаторы, Эффективны ли они?
RoniN/-
сообщение 25.10.2012, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131222



Доброго дня, уважаемые специалисты!
Хочу попросить вашей помощи в следующем вопросе: для зашиты теплообменника и других теплообменных агрегатов от накипи посоветовали применять магнитные активаторы ( http://www.elmatpm.ru/products/aktivatory_.../promyshlennye/ вот такие, для примера). Рационально ли их применение? Действительно ли они могут защитить поверхности от накипи? Стоит ли вставлять их в схемы обвязки теплообменного оборудования?
Иными словами стоят ли они своих денег?

Просьба, оставьте отзыв или компетентное мнение о эффективности использования данного приспособления.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.10.2012, 11:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Не подскажу, но есть фильтры с магнитами, можено их поставить, одни из них спав-тест http://www.spawtest.ru/
.т.е. и фильтр и магнитное поле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 25.10.2012, 13:07
Сообщение #3


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Вся эта магнитная активация- ЛОХОТРОН. Красивенкая вставочка в трубопровод с магнитиком- зашитит от накипи, а иногда обещают даже очистку от накипи образовавшейся ранее.
Фильтр с магнитом по ссылке и подобные- защищает от шлама, о чем честно пишет производитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.10.2012, 21:56
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Khomenko_A_S @ 25.10.2012, 14:07) *
Вся эта магнитная активация- ЛОХОТРОН.

+100
Цитата
Фильтр с магнитом по ссылке и подобные- защищает от шлама...
из окислов железа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 26.10.2012, 9:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Лет 10-15 назад такие штуковины у нас продвигали многие. Разрезанные трубы показывали. Доказывали, что уже заросшие трубы со временем очищаются. В ходу были аргументы типа: "наша установка четвёртого поколения, а конкуренты предлагают второе". Сейчас все куда-то пропали.
Это с одной стороны. С другой на всех ЦТП постройки 80-х что-то подобное на вводах х.в. стояло. Блоки питания у этих установок постоянно летели и толком они не эксплуатировались. Кроме того, насколько знаю в Юрмале во всех теплоузлах такие штуки установлены. У них там вода очень жёсткая. Про эффективность не знаю, выходов на тамошний персонал к сожалению нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.10.2012, 9:09
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Нигде нет внятного объяснения, как же магнитное поле воздействует на растворённые в воде соли кальция (жёсткость). Сплошной бред про "тонкую структуру", "информационную память воды" , "оживление воды" и прочую алхимию (это если мягко говоря).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 26.10.2012, 9:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/MO/BBB.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 29.10.2012, 11:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



У нас в городе ставили на одной котельной теплосетёвской такие штуки, ставил их ЭЛМАТ ПМ, такая местная кантора делает эти приблудки, ну так вот они говорят что помогло, раньше насосы закипали за 2-3 месяца а после установки этих активаторов сезон держались, но все равно 100% эффекта не было, сами они подтвердили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.10.2012, 16:03
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(SHULT @ 29.10.2012, 12:28) *
такая местная кантора делает эти приблудки, ну так вот они говорят что помогло...

Ничего необычного. Вот интересно было бы, если бы они их делали, и честно говорили, что это-профанация.
А срок службы насосов зависит от кучи факторов, помимо жёсткости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8