Сечение кабеля |
|
|
|
2.10.2006, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938

|
Доброго времени суток! Подскажите пож-ста где можно надыбать информацию по выбору сечения кабеля в зависимости от мощности мощность свыше 100кВт тема-спутник
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(150 - 179)
|
17.9.2015, 22:19
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.9.2015
Пользователь №: 277860

|
На счет рядом еще один кабель- ерунда полная. Как правило рядом куча кабелей лежит. И какой из них в два раза толще делать?
|
|
|
|
|
1.2.2016, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Производится тестирование программы CableSel - http://miroshko.kiev.ua/cablesel/Принимаются все замечания, пожелания и посильная помощь.
|
|
|
|
|
1.2.2016, 14:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вспомнил. пожелания: варианты нагрузок нагрузка ПЧ+АС вентилятор/компрессор с указанием времени разгона и перегрузкой, если это конечно есть в нормативке.
|
|
|
|
|
11.2.2016, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Пожелание - русская мова нужна
|
|
|
|
|
16.2.2016, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(LordN @ 1.2.2016, 13:02)  пожелания: варианты нагрузок нагрузка ПЧ+АС Добавил кабеля для подключения АД к ПЧ. Пока что - некий "Завод №1". uv - стойкость к ультрафиолету, 3+ - симметричный кабель.
|
|
|
|
|
16.2.2016, 19:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
не совсем понял что к чему подключается и на какой участок подбирается кабель ввод -1- чрп -2- двигатель на первый или на второй?
|
|
|
|
|
17.2.2016, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Это кабеля от ЧРП к двигателю. У многих производителей эти кабеля идут как самостоятельная целевая группа. В качестве основы взяты данные на кабель "Битнер", но они соответствуют стандарту. Как, впрочем и другие - ЛаппКабель, ХелуКабель и т.п. Со стороны сеть-ЧРП рекомендуется придерживаться данных из даташитов на частотники, по которым cos(φ) входной цепи больше 0.98, т.е. нагрузка практически активная. Поколебать это утверждение может только натурный эксперимент. Но его, похоже, никто не проводил - все или верят документации, или делают умозрительные выводы.
|
|
|
|
|
17.2.2016, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Частотники в меню быстрого выбора потребителей добавил.
|
|
|
|
|
17.2.2016, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Дык определиться надо все таки что считаете то...
1. Если кабель от частотника к двигателю, то косинус никуда не выправится. Это он перед частотником 0,98 а вот за ним как обычно... Ток на выходе частотника выше чем на входе.
2. Если кабель от частотника к двигателю, то почему 1х230? За частотником 3х230.
3. Если считаете с частотником, то откуда там 7 кратные пусковые токи?
4. В целом, насчитываемые токи близко не лежали к допустимым. Для трехфазного частотника с 30% запасом получается близко к номиналу частотника без всякого запаса. Для частотника на 220В вообще ни на что не похоже.
5. В зависимости от типа нагрузки на двигателе частотники обычно разный номинал по току считают для одной и той же мощности частотника.
6. Производители частотников обычно как то не очень поддерживают идеи насчет кабеля в полтора квадрата...
P.S. Ну и русска мова действительно не помешает раз уж сюда пришли...
Сообщение отредактировал SVKan - 17.2.2016, 14:58
|
|
|
|
|
17.2.2016, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
1. Все верно. И косинус и КПД на номинальной частоте будут соответствовать параметрам двигателя. Плюс воздействие гармоник и ВЧ составляющих. Поэтому при выборе кабеля нужно ориентироваться на двигатель плюс некоторый запас. А кабель перед частотником выбирается из расчета косинус=0.98.
2.Это кабель перед частотником. Потому в меню нагрузка обозначена как ЧРП 1*230 + АД. А вот АД уже - 3*230 и к нему идет трехжильный кабель.
3.При расчете кабелей для ЧРП снимается галочка расчета по условиям пуска и кратность на расчет не влияет.
4. Подробнее пожалуйста - с цифрами.
5. Это уже инженер определяет область применения инструмента. В данном случае - программы.
6. Ну и пусть не поддерживают. Но кабеля такие есть и при подходящих мощностях я не вижу никакого криминала ни в 1.5мм2, ни в еще меньших.
Программа только создается и потому могут быть разные комбинации, в том числе и противоречивые. Задача отладки как раз в том и состоит, чтобы их выловить и исправить или нейтрализовать.
|
|
|
|
|
29.4.2016, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295381

|
Ребята, пожалуйста, подскажите что это значит? От столба к дому должны провести электричество. Электрики сказали приобрести самим, провод СИП 2*16. Залезли в интернет написано СИП2*16- 43,20р, что это - метр, кг? Если кг, как это рассчитать. Или, несколько раз написано СИП2*16 и разные цены, есть какие то различия? Подойдет ли такой вариант http://stroka.by/catalog/cable-and-wire-pr...rovannye/sip-2/ или надо искать другого сечения? Не знаю ясно объяснил или нет
|
|
|
|
|
30.4.2016, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Dmitrij Olegovich @ 29.4.2016, 17:04)  Ребята, пожалуйста, подскажите что это значит? От столба к дому должны провести электричество. Электрики сказали приобрести самим, провод СИП 2*16. Залезли в интернет написано СИП2*16- 43,20р, что это - метр, кг? Если кг, как это рассчитать. Или, несколько раз написано СИП2*16 и разные цены, есть какие то различия? Подойдет ли такой вариант http://stroka.by/catalog/cable-and-wire-pr...rovannye/sip-2/ или надо искать другого сечения? Не знаю ясно объяснил или нет Цена как правило за метр. Иногда за бухту. По весу кабель не продают.
|
|
|
|
|
3.8.2016, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216

|
Цитата(LUCHNICK @ 2.6.2015, 16:41)  Был аналогичный вопрос в данной теме, но до конца не раскрыт. Проектировщик закладывает в проект (котельная) медный кабель с сечением 2,5мм.кв. на все потребители, для которых более чем достаточно 1,5мм.кв. (например, двигатель 1.1кВт). На вопрос "зачем", говорит, что такие требования и какой-то инспектор (эксперт) на них ссылаясь заставлял переделывать проект. Есть ли точная норма, где указано, что может использоваться 1,5мм.кв (или 2,5мм.кв. как он утверждает). Если есть ссылка на данный документ. ПУЭ не помню пункт(то-ли рекомендация, то-ли требование. но в любом случае эксперт может сказать, что рекомендации ПУЭ лучше выполнить-спорить и доказывать в данном случае лучше не надо) Осветительные сети не менее 1,5 сечение по меди Силовые сети не менее 2,5 по меди ПС Это как с вводом в здание. ну куда на частный дом с выделенной скажем 5 кВт, кабель сечением 10 по меди, там 4 хватит за глаза. Однако...
|
|
|
|
|
28.11.2016, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.11.2016
Пользователь №: 310283

|
Цитата(проектировщик33 @ 3.8.2016, 9:04)  ПУЭ не помню пункт(то-ли рекомендация, то-ли требование. но в любом случае эксперт может сказать, что рекомендации ПУЭ лучше выполнить-спорить и доказывать в данном случае лучше не надо) Осветительные сети не менее 1,5 сечение по меди Силовые сети не менее 2,5 по меди ПС Это как с вводом в здание. ну куда на частный дом с выделенной скажем 5 кВт, кабель сечением 10 по меди, там 4 хватит за глаза. Однако... С вводом на дом - возможно завышенное сечение связано еще и с механической прочностью кабеля/провода?
|
|
|
|
|
13.12.2016, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 310187

|
С вводом на дом это скорее минимальное сечение РЕН проводника, алюминий 16 мм кв.
|
|
|
|
|
26.12.2016, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277

|
Цитата(проектировщик33 @ 3.8.2016, 13:04)  ПУЭ не помню пункт(то-ли рекомендация, то-ли требование. но в любом случае эксперт может сказать, что рекомендации ПУЭ лучше выполнить-спорить и доказывать в данном случае лучше не надо) Осветительные сети не менее 1,5 сечение по меди Силовые сети не менее 2,5 по меди ПС Это как с вводом в здание. ну куда на частный дом с выделенной скажем 5 кВт, кабель сечением 10 по меди, там 4 хватит за глаза. Однако... Не правда Ваша! 2,5 это воздушка. ПУЭ. Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках Проводники Сечение жил, мм2 медных алюминиевых Шнуры для присоединения бытовых электроприемников 0,35 - Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках 0,75 - Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах 1 - Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений: непосредственно по основаниям, на роликах, плицах и тросах 1 2,5 на лотках, в коробах (кроме глухих): для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2 для жил, присоединяемых пайкой: однопроволочных 0,5 - многопроволочных (гибких) 0,35 - на изоляторах 1,5 4 Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках: по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; вводы от воздушной линии 2,5 4 под навесами на роликах 1,5 2,5 Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 1 2 Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов): для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2 для жил, присоединяемых пайкой: однопроволочных 0,5 - многопроволочных (гибких) 0,35 - Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных
Сообщение отредактировал Fester - 26.12.2016, 13:36
|
|
|
|
|
29.1.2017, 13:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2017
Пользователь №: 314088

|
как считаете, достаточно ли будет для подачи с щитка на дом ВВГ 6х2 (линия 7 кВт, потребление около 1200)?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Коллеги, всем доброго дня! Я тоже недавно задумался как быстро оценить какой кабель нужен, сам проектированием не занимаюсь, но такая потребность случается и вот тогда начинаешь перелистывать нормативку и вспоминать какой коэффициент на какой странице указан. Поэтому решил сделать общую табличку на все случаи жизни. Правда формулу потерь взял из институтских конспектов, а коэффициент там был только для алюминия, может кто подскажет? И еще не уверен в корректности расчета сопротивления петли фаза-ноль. Буду благодарен за конструктивную критику.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Ну вообще-то есть программа, которая считает и сечение, и падение напряжения при нужной длине, и кучу всего ещё.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Цитата(straus @ 17.2.2017, 22:04)  Ну вообще-то есть программа, которая считает и сечение, и падение напряжения при нужной длине, и кучу всего ещё. Программы конечно есть, но как они считают знают только разработчики, я лично сталкивался с некорректными результатами.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(bkv70 @ 21.2.2017, 8:40)  Программы конечно есть, но как они считают знают только разработчики, я лично сталкивался с некорректными результатами. "Перед применением программы протестируйте ее на соответствие методикам, принятым на Вашем предприятии или Вашему личному опыту. В любом случае выбор полностью зависит от Вас."(с) Любой инструмент, а программа это именно инструмент, перед работой должен быть проверен и протестирован. Цитата Правда формулу потерь взял из институтских конспектов, а коэффициент там был только для алюминия, может кто подскажет? Т.е. ты даже сам слабо представляешь, что это за коэффициенты и чем они отличаются для разных материалов. Цитата И еще не уверен в корректности расчета сопротивления петли фаза-ноль. Не уверен - не обгоняй! Открыл предлагаемую таблицу: Недостаточно данных для расчета! Где напряжение питания? Где выбор однофазная/трехфазная сеть? Интуитивно понятного интерфейса нет. Его вообще нет. Общепрниятые соглашения ввода не выполняются. (Активные поля ввода белые, поля результатов или неактивные - затененные) Цветовые сочетания, конечно, дело вкуса, но меня примененные удручают. Группирования данных и результатов нет. Ни помощи, ни описания нет. "Программы конечно есть, но как они считают знают только разработчики"
Сообщение отредактировал Взводатор - 21.2.2017, 11:01
|
|
|
|
|
25.2.2017, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Цитата(Взводатор @ 21.2.2017, 10:59)  "Перед применением программы протестируйте ее на соответствие методикам, принятым на Вашем предприятии или Вашему личному опыту. В любом случае выбор полностью зависит от Вас."(с) Любой инструмент, а программа это именно инструмент, перед работой должен быть проверен и протестирован.
Т.е. ты даже сам слабо представляешь, что это за коэффициенты и чем они отличаются для разных материалов.
Не уверен - не обгоняй!
Открыл предлагаемую таблицу: Недостаточно данных для расчета! Где напряжение питания? Где выбор однофазная/трехфазная сеть? Интуитивно понятного интерфейса нет. Его вообще нет. Общепрниятые соглашения ввода не выполняются. (Активные поля ввода белые, поля результатов или неактивные - затененные) Цветовые сочетания, конечно, дело вкуса, но меня примененные удручают. Группирования данных и результатов нет. Ни помощи, ни описания нет. "Программы конечно есть, но как они считают знают только разработчики" Я вообще-то просил конструктивную критику, к которой из Вашего сообщения могу отнести только цвет ячеек. Я как раз представляю природу коэффициентов, но в данном случае он значительно отличается от основной составляющей. А по поводу как они считают - в Excel посмотреть формулу не сложно, хотя для Вас наверное и это высший пилотаж. Короче я понял, что большинство людей на этом форуме знают меньше меня, прошу прощения за беспокойство!
|
|
|
|
|
27.2.2017, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(bkv70 @ 25.2.2017, 11:09)  Я вообще-то просил конструктивную критику, к которой из Вашего сообщения могу отнести только цвет ячеек. Любая критика конструктивна. Для моей программы наиболее конструктивны были как раз отзывы о некорректной работе, неудобном интерфейск, разнобое в форматах и форматировании. Цвет ячеек - наименьшее замечание. Цитата Я как раз представляю природу коэффициентов, но в данном случае он значительно отличается от основной составляющей. Увы, ловлю на слове: "Правда формулу потерь взял из институтских конспектов, а коэффициент там был только для алюминия, может кто подскажет?" Цитата А по поводу как они считают - в Excel посмотреть формулу не сложно, хотя для Вас наверное и это высший пилотаж. Если ты предлагаешь готовый продукт, то должен предоставить пользователю результат, удобства и понимание, как он получен. А мастерство повара должно остаться на кухне. Мой пилотаж - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ (в неактивной разработке - http://miroshko.kiev.ua/cablesel/)Цитата Короче я понял, что большинство людей на этом форуме знают меньше меня Веруй! Цитата(straus @ 25.2.2017, 16:59)  Хотелось бы понять преимущества предлагаемой таблицы например перед этими программами: http://rzd2001.narod.ru/cu.htmlhttp://rzd2001.narod.ru/kz.htmlКЗ не приходится расчитывать, поэтому про эту программу ничего не скажу. Сравнивал со своей программой программу "Электрик" и активно общался с автором. К сожалению, замечания тоже были приняты в штыки и даже явные ошибки так и не были исправлены. Не знаю как в последних версиях - перестал следить за ними - но ранее можно было выбрать двужильный провод для трехфазной сети, косинусы больше единицы или выдавала некорректное сообщение об ошибке. Сечения по потерям выбиралось не всегда корректно с отличием в один типоразмер, что иногда было некритично, а иногда входило в противоречие с выбором по нагреву. Некорректный ввод данных, например ввод буквенных символов в числовых полях, приводил к аварийному завершению программы. Поэтому еще раз повторяю правило: перед применением протестируйте инструмент на предмет соответствия Вашим методикам и определите границы его применения. И не доверяйте ему безоговорочно. Особенно на предельных/граничных режимах.
Сообщение отредактировал Взводатор - 27.2.2017, 11:04
|
|
|
|
|
27.2.2017, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Цитата(Взводатор @ 27.2.2017, 11:01)  Если ты предлагаешь готовый продукт, Стоп, я никому ничего не предлагал, я просил людей которые в силу своей деятельность занимаются расчетами чаще меня (я не проектировщик, я занимаюсь эксплуатацией) посмотреть таблицу может найдете серьезные косяки. Но конечно если она кому-то понравиться возражать против использования не буду. Делал таблицу для себя что-бы всегда была под рукой, поэтому убрал с поля параметры которые у меня не меняются но это не значит что они не участвуют в расчетах. Цитата(Взводатор @ 27.2.2017, 11:01)  Сравнивал со своей программой программу "Электрик" и активно общался с автором. К сожалению, замечания тоже были приняты в штыки и даже явные ошибки так и не были исправлены. Не знаю как в последних версиях - перестал следить за ними - но ранее можно было выбрать двужильный провод для трехфазной сети, косинусы больше единицы или выдавала некорректное сообщение об ошибке. Сечения по потерям выбиралось не всегда корректно с отличием в один типоразмер, что иногда было некритично, а иногда входило в противоречие с выбором по нагреву. Некорректный ввод данных, например ввод буквенных символов в числовых полях, приводил к аварийному завершению программы. А это я могу считать ответом на Ваш вопрос: что мне не нравится в этих программах.
|
|
|
|
|
24.3.2017, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2013
Из: Архангельск
Пользователь №: 211311

|
Доброго времени. Уважаемые профи, подскажите пожалуйста кто из электриков прав. Пригласила подрядчиков перетянуть коммунальное освещение в МКД (9 этажей - 30метров) на одной линии 9 светодиодных светильников по 9вт., на второй18 по 6вт, по подвалу в лотках до ВРУ не больше70 метров + 8лампочек и 4 розетки для бытового сварочного ап. Первый говорит надо тянуть кабель 1,5*2, по этажам и 2,5*3 по подвалу говорит этого хватит, а второй рекомендует по этажам 2.5*3, и 4*3 по подвалу - аргументирует тем, что потери будут меньше, вопрос по цене не стоит. Спасибо.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
По этажам: 81Вт/30м, 108Вт/30м - сечение достаточно 0.5мм2, а то и меньше. Но, согласно ПУЭ, проводка для осветительных цепей не может быть менее 1.5мм2. Поэтому здесь - 1.5мм2.
По подвалу: Исходим из самого тяжелого варианта, что сварочный аппарат будет включен в дальнюю розетку. При мощности аппарата 2кВт, косинусе 0.8 (наличие трансформатора + дуга), длине 70м, тяжелом пуске (поджиг дуги) - необходим кабель 4мм2.
|
|
|
|
|
28.3.2017, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2013
Из: Архангельск
Пользователь №: 211311

|
Спасибо. А на заземление третью жилу не надо?
Сообщение отредактировал cb,blkj - 28.3.2017, 16:14
|
|
|
|
|
28.3.2017, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Надо. Так Вам и Ваши электрики предлагают трехжильные.
|
|
|
|
|
17.4.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
Всем добрый день! Прошу помочь тепловику! Электростанция 526кВа, 421кВт. Надо кинуть воздушную трассу от нее 50м в лотке до КТП. Какую проводку кинуть? Калькуляторы дают большой разброс. Вроде 3 провода 4*95 подходят (медь). Или 3 провода 4*120?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|