|
  |
Сечение кабеля |
|
|
|
17.4.2017, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
Никто подсказать не может?
|
|
|
|
|
17.4.2017, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(пананан @ 17.4.2017, 11:46)  Всем добрый день! Прошу помочь тепловику! Электростанция 526кВа, 421кВт. Надо кинуть воздушную трассу от нее 50м в лотке до КТП. Какую проводку кинуть? Калькуляторы дают большой разброс. Вроде 3 провода 4*95 подходят (медь). Или 3 провода 4*120? А напряжение кто будет указывать?
Сообщение отредактировал straus - 17.4.2017, 17:11
|
|
|
|
|
17.4.2017, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
0,4
|
|
|
|
|
17.4.2017, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Три нитки кабелей с жилами даже 120кв.мм недостаточно. Три нитки кабелей с жилами 150кв.мм по предварительным подсчётам должно хватить.
|
|
|
|
|
18.4.2017, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
19.4.2017, 5:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Кстати обращаю внимание: если количество ниток меньше - сечение растёт не пропорционально, а квадратично. Поскольку площадь поверхности (теплоотдачи) растёт не пропорционально сечению, а пропорционально диаметру (корень квадратный от отношения сечений). В данном случае три разнесённые жилы в параллель по 150кв.мм потянут (в первом приближении, зависит ещё и от условий прокладки), а одна шина на 450кв.мм не потянет.
Сообщение отредактировал straus - 19.4.2017, 5:11
|
|
|
|
|
12.5.2017, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
Взводатор, а откуда 28.9 кВт для 105 А?
Untitled_1.jpg ( 298,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
|
|
|
|
|
13.5.2017, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(profeMaster @ 12.5.2017, 21:51)  Взводатор, а откуда 28.9 кВт для 105 А? Спасибо. Разберусь, но чуть позже.
Сообщение отредактировал Взводатор - 13.5.2017, 11:11
|
|
|
|
|
28.11.2017, 20:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2014
Пользователь №: 249250

|
люди что такое сечение кабеля или провода? что сделать человеку далекому от электрики что бы это определить?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.11.2017, 20:56
|
Guest Forum

|
Цитата Сечение кабеля - это площадь среза токоведущей жилы. Если срез жилы круглый (как в большинстве случаев) и состоит из одной проволочки - то площадь/сечение определяется по формуле площади круга. Если в жиле много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной жиле.
|
|
|
|
|
29.11.2017, 7:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(topstas @ 29.11.2017, 0:51)  люди что такое сечение кабеля или провода? что сделать человеку далекому от электрики что бы это определить? площадь круглого сечения равна 3,141592653 умножить на квадрат радиуса пример моножильный провод с диаметром жилы 2,0мм имеет сечение равное 3,14192653мм 2во всех остальных случаях сечением надо интересоваться при приобретении кабеля и приглашать специалиста-электрика. хотябы потому что это опасно.
|
|
|
|
|
29.11.2017, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(topstas @ 28.11.2017, 21:51)  люди что такое сечение кабеля или провода? что сделать человеку далекому от электрики что бы это определить? А Вам зачем? Обычно запрошенной информации недостаточно для принятия правильного решения!
|
|
|
|
|
29.11.2017, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136

|
Цитата(LordN @ 29.11.2017, 8:38)  площадь круглого сечения равна 3,141592653 умножить на квадрат радиуса
пример моножильный провод с диаметром жилы 2,0мм имеет сечение равное 3,14192653мм2 Наивный. Производители давно ушли от математики. У них ГОСТы!!!
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
29.11.2017, 12:40
|
Guest Forum

|
Так то производители, а потребителю как прикинуть ? В деревне на 3 умножают
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.11.2017, 12:46
|
|
|
|
|
29.11.2017, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136

|
Приходиться верить маркировки
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
29.11.2017, 13:18
|
Guest Forum

|
Иногда продают подделки с заниженными сечениями, надо уметь отличать.
|
|
|
|
|
29.11.2017, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Blade runner @ 29.11.2017, 13:18)  Иногда продают подделки с заниженными сечениями, надо уметь отличать. Просто достаёшь из кармана наконечники и примеряешь. Потом укоризненно смотришь в глаза продавцу, он в ответ потупит глаза.
|
|
|
|
|
29.11.2017, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(diman910 @ 29.11.2017, 12:14)  Наивный. Производители давно ушли от математики. У них ГОСТы!!! Не ГОСТы, а ТУ! От них и вся бодяга! Есть изготовители, которые честно пишут в маркировке проводов и кабелей ГОСТ Р 53768-2010 на общие технические условия изготовления. Проверять такие провода и кабели следует по методике, изложенной в ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции. Там микрометр используют, а не кабельные наконечники!
|
|
|
|
|
29.11.2017, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Какой смысл проверять изделие по ГОСТ, если оно изготовлено по ТУ? И, заметьте, закон позволяет это производителям. А наконечником есть смысл проверять для себя, чтобы обратиться к другому продавцу или производителю, а не для того, чтобы качать права. Голосуем ногами.
|
|
|
|
|
11.10.2018, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.3.2014
Пользователь №: 226665

|
Здравствуйте! Подключаю печь 6кВт в сауне, 1 фаза, до щита 20м, какое сечение выбрать? По правилам 4мм2, по паспорту печи 6мм2
|
|
|
|
|
14.10.2018, 14:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
6
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
14.10.2018, 15:55
|
Guest Forum

|
6 мм2
|
|
|
|
|
14.10.2018, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Usmon @ 11.10.2018, 14:07)  Здравствуйте! Подключаю печь 6кВт в сауне, 1 фаза, до щита 20м, какое сечение выбрать? По правилам 4мм2, по паспорту печи 6мм2 Два по 4 кв.мм. из меди. Ток то более 27А! Да жара!
|
|
|
|
|
14.10.2018, 19:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
у меня на 3ф 9кВт лежит 5*4,0
|
|
|
|
|
14.10.2018, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Usmon @ 11.10.2018, 14:07)  Здравствуйте! Подключаю печь 6кВт в сауне, 1 фаза, до щита 20м, какое сечение выбрать? По правилам 4мм2, по паспорту печи 6мм2 Производители берут большой запас. Причина проста: до сауны может быть и 100 метров кабеля, и больше. Поэтому берут запас на падение напряжения - системы автоматики на саунах нынче умные, отключаются по провалу напряжения ниже 10 %. Вот и хотят не выйти за пределы этого значения с учётом всей предыдущей сети (а не только кабеля к сауне).
|
|
|
|
|
2.11.2018, 15:45
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.3.2014
Пользователь №: 226665

|
Подключил 3х6мм2, но теперь гудит Выключатель автоматический IEK Home В А47-29 1 полюс 32 А, нормально ли это?
|
|
|
|
|
2.11.2018, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Да, автоматы IEK под нагрузкой гудят. Поставь нормальный и забудь.
|
|
|
|
|
2.11.2018, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.3.2014
Пользователь №: 226665

|
Цитата(straus @ 2.11.2018, 16:10)  Да, автоматы IEK под нагрузкой гудят. Поставь нормальный и забудь. Спасибо! посоветуйте какой поставить? Электрик говорит нагрузка предельная 6кВт, для 32А вот и гудит...
Сообщение отредактировал Usmon - 2.11.2018, 16:25
|
|
|
|
|
2.11.2018, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
6 кВт = 6000 Вт. Нагрузка чисто активная , cos fi = 1,0. Iр = 6000 Вт / 220 В = 27,3 А.
Автомат по номинальному току подобран правильно.
|
|
|
|
|
4.11.2018, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Usmon @ 2.11.2018, 17:14)  Спасибо! посоветуйте какой поставить? Электрик говорит нагрузка предельная 6кВт, для 32А вот и гудит... ABB (кроме серии BMS) Legrand Schneider Electric (кроме серии EZ) Merlin Gerin Moeller Eaton ABL Sursum ETI SEZ SIEMENS hager Любого нормального производителя. Я назвал европейских, но у японцев и корейцев тоже есть достойные изделия, например Mitsubishi. Если совсем туго с деньгами - китайский CHINT достаточно адекватен. Собственно, чуть-чуть гудеть под нагрузкой теоретически может любой автомат (вибрирует сердечник соленоида), но именно чуть-чуть. У IEK это уж слишком громко, там сердечник болтается как дерьмо в проруби, если разобрать и посмотреть. Хотя IEK конструкцию не сам разрабатывал, старые модели содраны с древних Schneider, современные с древних Merlin Gerin, но видимо так сдирали. Как там у Жванецкого - "общим видом овладели, теперь мелочей не надо пропускать".
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|