|
  |
Сечение кабеля |
|
|
|
23.9.2008, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(sl-spds @ 13.9.2008, 19:45) [snapback]292214[/snapback] Откуда такая категоричность? Коллеги пользуйтесь лучшим! Предлагаю вашему вниманию (конечно тем кто ещё не в курсе) WinELSO 7: [attachment=19372:WinElso.jpg] Все расчёты, включая выбор автомата и коммутатора, подсчёт длинны и выбор сечения кабелей, в автоматическом режиме на основе проектной схемы! http://www.cad.ru/ru/software/detail.php?ID=9829&sec=Скажите а сколько весит сие произведение, эта надстройка к ACADу-? Может выложите на пробу.
|
|
|
|
Гость_Santol_*
|
26.9.2008, 10:47
|
Guest Forum

|
Цитата(HasBolla @ 23.9.2008, 11:17) [snapback]295179[/snapback] Скажите а сколько весит сие произведение, эта надстройка к ACADу-? Может выложите на пробу. Демо версия WinElso весит около 50 мегов можно скачать с Оф. сайт после регистрации, а полная версия весит 128 мегов но она без ключа не работает.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328

|
Цитата(OksanAV @ 15.9.2008, 13:03) [snapback]292609[/snapback] Люди подскажите кабель какого сечения требуется для рабочего освещения производственных помещений 2,5 кв. или 1,5 кв. (столкнулись лбами с заказчиком, он просит по минимуму 1,5 кв., а я где то видела, что на производстве не менее 2,5 кв.) Подскажите плизз, и если можно с ссылочками на нормативы На пару недель запоздал с ответом, но все-таки: Нет такого ограничения на сечение в производственных помещениях. Можете смело применять 1,5 мм2, если по другим параметрам проходит
Сообщение отредактировал novichok - 2.10.2008, 18:06
|
|
|
|
|
8.10.2008, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195

|
2,5 для алюминиевых жил (табл 2.1.1 ПУЭ 86)
|
|
|
|
|
17.10.2008, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
В программу http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html добавлен выбор автоматов и сделано более наглядное переключение режимов. Протестируйте, пожалуйста. Меня неоднократно уже просили сделать расчет токов короткого замыкания. Я не против повышения функциональности программы, но считаю, что на первом месте должна быть достоверность результатов и их практическая применимость. Зачастую информации о том, какое оборудование стоит до точки подключения и о схеме между ТП и данной точкой нет никакой. Пренебречь сопротивлением до этой точки я тоже не могу. Например, в своей квартире (хрущевка) я включил чайник 2.2КВт и увидел, что напряжение в розетке изменилось с 225 до 220В. Т.е. ток ~10А вызвал падение напряжения в 5В. Отсюда, по закону Ома получаем внутреннее сопротивление источника напряжения 0.5Ом. Если я буду вести расчет от этой точки, т.е. пренебрегу всей предшествующей трассой, то для трассы 20м проводом 2.5мм2 я получу сопротивление 0.14Ом и ток КЗ 220/0.14 = 1571А. Если же я учту еще и 0.5 ома источника, то получу 220/0.64=344А. Разница - в 4.57 раз. 457%! В офисе е от вводного щитка до розетки - 5м, аналогичная нагрузка, сопротивление источника примерно 0.4Ом. Я расчитывал на меньшее - все же здание поновее и электрохозяйство поухоженнее. Есть такая мысль - собрать статистику внутреннего сопротивления сети. Если разброс будет невелик, то можно будет с известными оговорками принять некое значение и вычислять таки ток КЗ. Кроме того, в форме будет и возможность ввести натурные измерения для вычисления сопротивления сети в конкретной точке. Насколько Вы заинтересованы в данной возможности? Если да - проведите измерения в своем офисе, квартире и сообщите результаты.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Переработана форма расчета накопительных потерь. Кто считает освещение - проверьте по своим методикам.
|
|
|
|
|
20.12.2008, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
В программу добавлен учет вида грунта при прокладке кабеля в земле.
|
|
|
|
Гость_shtirlits_*
|
18.2.2009, 12:29
|
Guest Forum

|
а запрещено ли каким документом использовать кабель num? Во всех проектах которые читал только ВВГ. Где прочитать про запрет?
|
|
|
|
|
18.2.2009, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(shtirlits @ 18.2.2009, 12:29) [snapback]354875[/snapback] а запрещено ли каким документом использовать кабель num? Во всех проектах которые читал только ВВГ. Где прочитать про запрет? нет не запрещено. мы используем.
|
|
|
|
Гость_анюточка84_*
|
24.7.2009, 9:36
|
Guest Forum

|
Какое напряжение, мощность и длина линии? Скиньте данные, я посмотрю подходят ли мои формулы и отправлю вам расчет.
|
|
|
|
|
26.9.2009, 8:18
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата В программу добавлен учет вида грунта при прокладке кабеля в земле в очередной раз спасибо за программку.
|
|
|
|
Гость_Мрак_*
|
4.12.2009, 12:10
|
Guest Forum

|
Цитата(HasBolla @ 18.2.2009, 15:20)  нет не запрещено. мы используем. Есть постановление использовать ВВГ-нг-LS. Два года уже действует. NYM только в частном секторе остался... http://www.elektrik-soft.ru/ хорошая прога, я ей пользуюсь. Я тоже, только для больших сечений не подходит, делить приходится.
Сообщение отредактировал Мрак - 4.12.2009, 12:12
|
|
|
|
|
23.4.2010, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870

|
а можно номерок постановления?
|
|
|
|
Гость_elec-nn_*
|
23.8.2010, 20:50
|
Guest Forum

|
Согласен
|
|
|
|
|
7.2.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Листаю форум как потребитель эл.энергии, и вижу такое: Цитата(Взводатор @ 20.3.2007, 1:49)  Ну, это все же перестраховка. По моим расчетам такая формула начинает приблизительно действовать с 30КВТ и выходит на 1:1 где-то начиная с 50КВТ. А на меньших мощностях превышение может быть существенным. Например, для двигателя 5КВТ, 3*400В достаточно 1мм2 даже с запасом 30%. Вот никак понять не могу, почему производитель инвертора на 5.5 кВт рекомендует ставить перед ним автомат на 30 А, и выбрать кабель на входе минимум 3,5 а нормально 5,5 Сервис-фактор движка, режимы работы S1-S3, наверно всё это пустой звук. Инверторы иногда крутят движки не на вентилятор, а на станок с высоким требованиями к динамике, то что кабель при частых динамических разгонах "немного" нагреется это не беда, а вот потеря динамики и рост тока из-за падения напряжения тонкого кабеля, может боком выйти. цифирки из инструкции на старинный инвертор V7. З.Ы. чем меньше напряжение, тем медленнее нарастает ток в обмотке движка, тем меньше момент на валу. А многие синхронные движки можно кратковременно крутить с 300% перегрузкой.
Сообщение отредактировал Олег_ - 7.2.2011, 15:55
|
|
|
|
|
7.2.2011, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Первое - весьма странные сечения кабеля - 3.5, 5.5. Берем согласно написанному - "минимум 3,5 а нормально 5,5" - это 4мм2 и 6мм2. Ток по ПУЭ для 4мм2 и трех фаз: в лотке 4 одножильных - 30А, в лотке 1 трехжильный - 27А, кабель в воздухе - 35А. По ГОСТу - кабель в воздухе - 37А.
Ток по ПУЭ для 4мм2 и одной фазе: в лотке 2 одножильных - 38А, в лотке 1 двухжильный - 32А, кабель в воздухе - 38А. По ГОСТу - кабель в воздухе - 44А.
Так что автомат 30А (опять же - почему не 32А?) именно то, что нужно для защиты такой кабельной трассы. (Прокладка в лотке для трех фаз немного выбивается, но есть предположение, это это - "строители", которые все кабеля считают как проложенные в воздухе, а инвертор - однофазный).
А пост еще раз перечитайте - речь идет не о том, что нужно выбирать наименее возможное сечение, а как раз о необходимости достаточного и не избыточного запаса.
Сообщение отредактировал Взводатор - 7.2.2011, 16:32
|
|
|
|
|
7.2.2011, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Про странное сечение кабеля и ток автомата я в курсе. Просто пытаюсь Вам сообщить что расчёт кабеля по тепловым нагрузкам для движков, тем более специального применения, совсем неправильно. Выкладываю несколько листков из инструкции, нужное я в них выделил, для трёхфазного на 5.5 кВт. По Вашим рассуждениям получается что иностранцы денег не считают, и закладывают максимальные сечения, что-бы дороже было. Цитата Ну, это все же перестраховка. .........Например, для двигателя 5КВТ, 3*400В достаточно 1мм2 даже с запасом 30% оплавлю этот кабель не напрягаясь. причём без инвертора, движком с сервис-фактором 1.15 и режимом выше S3, естественно с большой массой на валу.
Сообщение отредактировал Олег_ - 7.2.2011, 19:55
Прикрепленные файлы
V7AZ.pdf ( 419,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
8.2.2011, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Олег! Каждый инструмент имеет область своего применения и свою точность. В описательной части четко сказано, что выбор сечений производится по таблицам ПУЭ и ГОСТ для длительного тока. В форме нет поля для учета повторно-кратковременного режима, поэтому применять ее для таких расчетов нельзя.
"расчёт кабеля по тепловым нагрузкам для движков, тем более специального применения, совсем неправильно." Правильно. А для специального применения - специальные методы. Плюс расчет по потерям. А в особо ответственных или тяжелых случаях - еще и по возможности пуска.
Формула расчета потерь в приведенном Вами файле не учитывает индуктивный характер нагрузки, поэтому даст весьма заниженный результат. А косинус фи на пониженных частотах только растет. Правда, спасает положение то, что и напряжение и ток падают быстрее.
"По Вашим рассуждениям получается что иностранцы денег не считают, и закладывают максимальные сечения, что-бы дороже было." Чтобы спать спокойно. А нам, кроме этого, еще и в смету уложиться нужно. Вот и приходится искать компромиссы.
" "Ну, это все же перестраховка. .........Например, для двигателя 5КВТ, 3*400В достаточно 1мм2 даже с запасом 30%" оплавлю этот кабель не напрягаясь движком с сервис-фактором 1.15 и режимом выше S3." Фраза о перестраховке относилась к методике "на каждый киловатт нужон один квадрат". А с перегруженным двигателем и специальными режимами, как я уже сказал, борются расчетами по методикам, которые учитывают эти факторы.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
ну вот теперь с Вами абсолютно согласен. а так из своего опыта, 1.5 квадрата часто маловато для движка 5.5 кВт, 2.5 мм2 обычно в самый раз, а вот если участок "горячий" голову ломать приходится.
|
|
|
|
|
25.3.2011, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 15.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 56817

|
Цитата(Олег_ @ 7.2.2011, 15:38)  Листаю форум как потребитель эл.энергии, и вижу такое:
Вот никак понять не могу, почему производитель инвертора на 5.5 кВт рекомендует ставить перед ним автомат на 30 А, и выбрать кабель на входе минимум 3,5 а нормально 5,5
Сервис-фактор движка, режимы работы S1-S3, наверно всё это пустой звук. Инверторы иногда крутят движки не на вентилятор, а на станок с высоким требованиями к динамике, то что кабель при частых динамических разгонах "немного" нагреется это не беда, а вот потеря динамики и рост тока из-за падения напряжения тонкого кабеля, может боком выйти.
цифирки из инструкции на старинный инвертор V7.
З.Ы. чем меньше напряжение, тем медленнее нарастает ток в обмотке движка, тем меньше момент на валу. А многие синхронные движки можно кратковременно крутить с 300% перегрузкой. Про автомат на большие номинальные токи - при пуске частотного преобразователя токи заряда конденсаторов могут быть в 100 раз больше номинальных. Хоть в частотниках и предусмотрена цепь заряда при пуске (в дешевых маломощных - термисторы, в дорогих и мощных - байпасные пускатели, но пусковые токи все равно значительные слаботочный автомат может просто "выбивать" при любом удобном случае. Про кабель. Частотники генерят и в сеть и на двигатель массу гармоник, которые образуют скин-эффект (поверхностный эффект), который "сужает" сечение кабеля. Крайне рекомендую соблюдать рекомендации описанные в документации частотных преобразователей.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста!
Как мне правельней сделать? от щита освещения выходят две группы с кабелем 2.5мм и идут по балке 40м,а потом один уходит налево второй на право на освещение с каждой стороны по 1.5кВт. Вопрос в том,можноли провести не 2кабелями,а одним и на развилке поставить клемную коробку?или все таки вести 2 кабелями? как правильно?
заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
29.3.2011, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Неизвестно, насколько они уходят вправо и влево. Подставь в программу 3КВт, 1фаза, 40м и реши - стоит ли.
|
|
|
|
|
30.3.2011, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
еще вправо и лево по метров 30
|
|
|
|
|
30.3.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
В случае с двумя проводами потеря 3,5%, с одним и коробкой более 5%. А вообще Кнорринг все это вам разъяснит.
|
|
|
|
|
30.3.2011, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Конструктор1 @ 29.3.2011, 22:08)  Подскажите пожалуйста!
Как мне правельней сделать? от щита освещения выходят две группы с кабелем 2.5мм и идут по балке 40м,а потом один уходит налево второй на право на освещение с каждой стороны по 1.5кВт. Вопрос в том,можноли провести не 2кабелями,а одним и на развилке поставить клемную коробку?или все таки вести 2 кабелями? как правильно?
заранее спасибо!!! Вы же сами пишете- группы две, смысл их объединять!?
|
|
|
|
|
31.3.2011, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
неправильно выразился!
выбрать 2группы и тянуть 2 кабалями или одной 40м и потом поставить клемную коробку и тянуть уже два кабеля по сторонам на 30м каждый!
сколько должны быть потери для аварийного освещения?
спасибо!
|
|
|
|
|
31.3.2011, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
а в СП нет разделения аварийное или рабочее освещение, там просто 5% допустимые потери для освещения
|
|
|
|
|
24.4.2011, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
В программу добавлен блок для более полного расчета линии для двигателей. 1. Введено поле КПД, которое позволит явно переводить механическую мощность в электрическую. 2. Введены поля "Допуск Uп двигателя" и "Кратность Iп". Провод выбирается так, чтобы при стартовом токе напряжение питания двигателя не вышло за допустимые пределы. В этом режиме длины, и запасы считаются по пусковому току, а потери - по рабочему.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|