Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Необычный бассейн
dippy89
сообщение 29.10.2012, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843



Всем привет!
Вот такой случай (сталкиваюсь впервые):

Имеется бассеин открытый 25х15. Заказчик хочет на зиму накрывать его куполом навроде батута, только из поливинилхлорида и 2х слойной подушкой.
Внутри необходимо вентиляцию (воздуховоды предлагают сделать из такого же материала).
А на лето купол планируется переносить и использовать в качестве крытой детской площадки.

Следующие вопросы возникают:
1. Как относитесь к этому и реально ли это? (хотя заказчика уже не переубедить - аналог вроде как работает в Алмате)
2. Теплопотери через купол в холодный период будут немаленькие, но затрудняюсь с расчётом коэффициента теплопроводности купола. И реально ли обогревать помещение приточной вентиляцией?
3. Что можете посоветовать по охлаждению такого помещения летом (когда купол переносится и используется как крытая площадка)?

Буду очень рад услышать предложения и советы по устройству приточно-вытяжной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 29.10.2012, 18:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Лучше всего - откажитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAS73
сообщение 30.10.2012, 7:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072



Согласен с предыдущим советом, теплопотери будут довольно значительные как ни крути, конечно обогревать можно и приточной вентиляцией, вопрос готов ли зак строить отдельную котельную для этой приточки, потому что мощности там нужны будут значительные. По охлаждению это другой вопрос, т.к. теплопотери и теплопритоки в данном случае я думаю будут значительно отличаться и следовательно задействовать такого типа воздуховоды и летом и зимой возможно будет весьма проблематично. Ну это все конечно только предположения и нужен точный расчет, а для этого я бы требовал абсолютно все необходимые мне данные, с подробным ТЗ подписанным заком, иначе потом проблем будет с таким объектом неммало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 30.10.2012, 9:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



И где этот бассейн? В смысле температуры наружного воздуха.
Купол для чего? Есть зимние бассейны и под открытым небом - с горячей водой.
Вопрос к технологии использования бассейна. Прыгнул и поплыл, вылез - и в теплое помещение. Это - одно.
Зашел голый в помещение бассейна и ходишь-бродишь вокруг, набираясь решимости - другое, тут и заболеть неделго.

Насчет кондиционирования - тоже не все ясно. Температуры, количество детишек...
В принципе ничего невозможного нет. Подавайте охлажденный воздух быстрее, чем он будет нагреваться.
Все упрется в энергоносители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dippy89
сообщение 31.10.2012, 5:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843



Цитата(Vik @ 30.10.2012, 11:49) *
И где этот бассейн? В смысле температуры наружного воздуха.
Купол для чего? Есть зимние бассейны и под открытым небом - с горячей водой.
Вопрос к технологии использования бассейна. Прыгнул и поплыл, вылез - и в теплое помещение. Это - одно.
Зашел голый в помещение бассейна и ходишь-бродишь вокруг, набираясь решимости - другое, тут и заболеть неделго.

Насчет кондиционирования - тоже не все ясно. Температуры, количество детишек...
В принципе ничего невозможного нет. Подавайте охлажденный воздух быстрее, чем он будет нагреваться.
Все упрется в энергоносители.


В Бишкеке. Температура холодной пятидневки -19.
Купол (пневмоангар) нужен чтобы зимой сделать крытый бассйен а летом убрать на траву. В итоге летом будет открытый бассейн и крытая площадка для детей.
Размеры купола в районе 40х20, т.е. 800 м2. Высота ангара (радиус полусферы - 10м). Объём помещения получается 6280 м3.
Вот только заказчик для нагрева приточного воздуха может предложить только электричество, а мощности необходимо много. А если теплопотери компенсировать приточной вентиляцией, то воздух нужно греть до ещё большей температуры.
Опять таки, теплопотери через надувные стены посчитать затрудняюсь, может просто посчитать воздушную прослойку?

И какой вариант считаете лучше:
1. Приточно-вытяжная установка с осушением и рециркуляцией (как у Calorex например) и есть ли подобные установки с охладителями на лето (только опять же, не водяной.)
2. Отдельно приток, отдельно вытяжка и осушители по периметру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dippy89
сообщение 31.10.2012, 7:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843



Теплопотери пока посчитал взяв воздушную прослойку 40 см. Коэффициент теплопроводности 0,19.
Итого сопротивление теплопередаче вышло R=2,268, а К=0,44.
Теплопотери через поверхность подушки составили около 82 кВт.
Теперь такой вопрос ещё появился:
в связи с тем, что притоком нужно компенсировать теплопотери (т.е. завышать температуру подаваемого воздуха), что посоветуете, увеличить кратность (и до какой величины?) и вообще какая максимальная развешённая температура воздуха для подачи в помещения бассейна?
Если взять кратность 3, т.е. воздухообмен 18840 м3/ч, то по расчёту для компенсации теплопотериь подавать воздух нужно с температурой +42 (!!!).

Если я в чём-то неправ, поправьте.

Сообщение отредактировал dippy89 - 31.10.2012, 7:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2012, 8:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



У Вас пневмоангар 40 см толщиной? Да это лучше чем полтора метра кирпича (по термосопротивлению).
В чем проблема?
Подавать воздух 42 низзя, тока 35.
Вопрос какая температура воды в бассейне?
Второй вопрос: а скока электричества? Воду греть, воздух греть, теплопотери компенисровать.
Если хватит - нет проблем.
Если нет - грунтовый тепловой насос. Потребности в электричесве располовините, денежки - удесятерите.
Где-то так.

Сообщение отредактировал Vik - 31.10.2012, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.10.2012, 10:49
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



"Вопрос какая температура воды в бассейне?"
Вот это самый важный вопрос.
Бассейн с такими размерами при температуре воды в 28гр. и
22гр. в помещении даст 140 кВт полного тепла. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flashlight
сообщение 31.10.2012, 11:59
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.1.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 14833



Температура в зале ванны бассейна должна быть на 1-2 градуса выше температуры воды. СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", таблица 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.10.2012, 12:28
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(flashlight @ 31.10.2012, 8:59) *
Температура в зале ванны бассейна должна быть на 1-2 градуса выше температуры воды. СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", таблица 2.

И что?
В экспертизе проект не надо защищать.
Если Зак согласен на отступление от норм то можно строить.
Кроме того нормы относятся к крытым бассейнам, а не к этому гибриду.
Зимой он крытый, летом открытый ... А где на такой нормы взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2012, 12:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



температура воды в бассейне - не по нормам, а фактическая. Это - для теплопоступлений. Больше греете воду - меньше - воздух. Экспертиза - это - потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.10.2012, 12:46
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Vik @ 31.10.2012, 9:33) *
температура воды в бассейне - не по нормам, а фактическая. Это - для теплопоступлений. Больше греете воду - меньше - воздух. Экспертиза - это - потом.

Ну это не совсем так.
В интервале от температуры воздуха по сухому термометру до температуры воздуха по мокрому вода полное тепло отдает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2012, 12:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Да, да, да, но вопрос сохраняется - температура?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dippy89
сообщение 31.10.2012, 16:35
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843



Цитата(Vik @ 31.10.2012, 10:47) *
У Вас пневмоангар 40 см толщиной? Да это лучше чем полтора метра кирпича (по термосопротивлению).
В чем проблема?
Подавать воздух 42 низзя, тока 35.
Вопрос какая температура воды в бассейне?
Второй вопрос: а скока электричества? Воду греть, воздух греть, теплопотери компенисровать.
Если хватит - нет проблем.
Если нет - грунтовый тепловой насос. Потребности в электричесве располовините, денежки - удесятерите.
Где-то так.


1. Вообще планируют воду +24-25, а воздух +27.
Воду греть - это их понты (как-то же до этого грели), а вот приточный воздух - это да, проблема.
Если приток с -19 до +35, в количестве 18840 м3/ч, то это 317 кВт (!!!). Мне такие цифры и озвучивать страшно.
С другой стороны, видел у Calorex приточно-вытяжные установки с рециркуляцией и осушилкой. думаю можно на рециркуляции сэкономить кучу тепла в морозные дни. В этих установка ещё и эл.калорифер.
Никто не видел подобные установки в действии?

2. Думаю приток сделать двумя ветками по боковым стенкам на высоте +3-5 - 4 м. А вытяжку по центру под потолком.
Что скажете по кратности 3? Хватит? И не будет ли ощущатся поток воздуха в помещении?
Заказчик ещё думал воздуховоды из такой же ткани (из поливинилхлорида) сделать. Я связываться с этим не хочу.

3. Видел ли кто-нибудь установки, подобные описанным выше, только с блоком охлаждения? Водяного охлаждения нет, остаётся только фреон. А тут меня всегда мучил вопрос: канальные фреоновые охладители, а наружный блок какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2012, 16:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Ставил такие установки. Работают хорошо. Недешевые.
Если ставите осушители, то воздуха Вам надо только на гуманоидов-пловцов по 80 кубиков и гуманоидов-зрителей - по 20 кубиков. Пловцы считаются по площади зеркала - 6 м.кв. на человека (уточните, могу ошибиться), зрителей - спросите у ЗАКа.
Так что подогреть воздух - не так и много тепла. Отопление посчитайте. Вполне возможно, что хватит тепла от воды в бассейне - ну, подогреют на градус-другой. Зависит от площади помещения бассейна.
Где-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dippy89
сообщение 1.11.2012, 9:15
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843



Цитата(Vik @ 31.10.2012, 18:50) *
Ставил такие установки. Работают хорошо. Недешевые.
Если ставите осушители, то воздуха Вам надо только на гуманоидов-пловцов по 80 кубиков и гуманоидов-зрителей - по 20 кубиков. Пловцы считаются по площади зеркала - 6 м.кв. на человека (уточните, могу ошибиться), зрителей - спросите у ЗАКа.
Так что подогреть воздух - не так и много тепла. Отопление посчитайте. Вполне возможно, что хватит тепла от воды в бассейне - ну, подогреют на градус-другой. Зависит от площади помещения бассейна.
Где-то так.

а что скажете о таком варианте:
Приток и вытяжка по СНиП (получается около 6000 м3/ч). приток п остенам, вытяжка под потолком.
по периметру осушители.
вот что надумал с отоплением: может поставить несколько тепловых пушек http://www.deviua.com/devitemp.html (у Деви есть с классом защиты IPX4 от брызг и прочей влаги с термостатом и автоматикой).
Что скажете? не возникнет ли потом проблем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 1.11.2012, 9:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(dippy89 @ 1.11.2012, 9:15) *
а что скажете о таком варианте:

Ничего не скажу. Это уже вопросы проектирования, а проектировщик -Вы. Насчет проблем: как запроектируете, так и будет с проблемами (или без). rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.11.2012, 10:05
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(dippy89 @ 1.11.2012, 7:15) *
а что скажете о таком варианте:
Приток и вытяжка по СНиП (получается около 6000 м3/ч). приток п остенам, вытяжка под потолком.
по периметру осушители.
вот что надумал с отоплением: может поставить несколько тепловых пушек http://www.deviua.com/devitemp.html (у Деви есть с классом защиты IPX4 от брызг и прочей влаги с термостатом и автоматикой).
Что скажете? не возникнет ли потом проблем?

А что летом? Теплоизбытки будут не маленькие. dry.gif
Холодной воды нет, да и в пушки ее не загонишь.
Охладитель в приточке? А справится?
Я бы поставил и нагрев и охлаждение в рециркуляционные системы.
Например в мультисплитсистему. Бассейны нужно аккуратно считать
на тепловлагоизбытки, незабывать о скрытом тепле и уже потом
выбирать оптимальную схему и с точки зрения энергоресурсов и
размещения оборудования и минимизации длины сетей или капвложений.

Сообщение отредактировал JJJJ - 1.11.2012, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dippy89
сообщение 2.11.2012, 7:01
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.2.2012
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843



Цитата(JJJJ @ 1.11.2012, 12:05) *
А что летом? Теплоизбытки будут не маленькие. dry.gif
Холодной воды нет, да и в пушки ее не загонишь.
Охладитель в приточке? А справится?
Я бы поставил и нагрев и охлаждение в рециркуляционные системы.
Например в мультисплитсистему. Бассейны нужно аккуратно считать
на тепловлагоизбытки, незабывать о скрытом тепле и уже потом
выбирать оптимальную схему и с точки зрения энергоресурсов и
размещения оборудования и минимизации длины сетей или капвложений.

летом-то пневмоангар с бассейна убирается, бассейн становится открытым, а пневмоангар на траве служит как крытая детская площадка.
из вариантов подешевле - поставить колонные кондиционеры. а выше упомянутый вариант только на зиму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных