теплоизоляция приточных воздуховодов, хочу знать мнение знатоков.) |
|
|
|
30.10.2012, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 167237

|
Добрый день . помогите разрешить следующию вопрос. на работе происходит монтаж общеобменной вентиляции. стоит ли делать теплоизоляцию приточной системы вентиляции полностью, включая горизонтальный, вертикальный стояк + гибкие воздуховоды. Проектировщик говорит, что теплоизоляцию необходимо сделать только вент камеры и все.... а как же остальная приточная система ???? Хотел спросить знатоков, чем мне надо опелировать, что бы они сделали теплоизоляцию по всей системе ??? должно же быть это фигурировать в снипах.... либо еще где.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156443

|
это зависит от температуры помещений, в которых проходит воздуховод и от температуры воздуха в воздуховоде.
Сообщение отредактировал carragher - 30.10.2012, 9:52
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 167237

|
температура в трубе +-22 +-4С подмосковье. вот такие условия
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156443

|
Цитата(woolstreet @ 30.10.2012, 11:06)  температура в трубе +-22 +-4С подмосковье. вот такие условия 1) что-то я запутался в плюсах и минусах вокруг цифрр 2) не труба, а воздуховод 3) не имеет значения Подмосковье или Урюпинск, вопрос проходит ли воздуховод по неотапливаемым помещениям.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
всегда делаю теплоизоляцию на притоке от заборной решетке и до нагревателя; на вытяжке от наружной стены до клапана обратного.
для воздуховодов руководствуюсь правилом если теплая среда в холодном помещении и наоборот то теплоизоляция нужна !
Сообщение отредактировал sub4cus - 30.10.2012, 10:31
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156443

|
как раз сам сейчас в этом разбираюсь.
начиная с какой дельта t надо делать изоляцию?
если, например, в воздуховоде t=+10, а помещении t=+18?
|
|
|
|
|
30.10.2012, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
отопление помещения есть ? на притоке калорифер имеется?
|
|
|
|
|
30.10.2012, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002

|
1. Заборный канал (наружный воздух) изолируется от 50-100мм, в зависимости от диаметра канала. 2. Выброс (отработанный воздух) изолируется. 50 мм. 3. Приточный канал изолируется (30мм) если есть вероятность понижения температуры приточного тёплого воздуха при воздушном отоплении или повышение температуры приточного холодного воздуха при воздушном охлаждении. 4.Вытяжной канал как правило не изолируется, если только нет опасности образования конденсата внутри трубы. 5. Приточные и вытяжные каналу в венткамере изолируются во всех случаях в качестве шумоизоляции.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156443

|
Цитата(sub4cus @ 30.10.2012, 11:02)  отопление помещения есть ? на притоке калорифер имеется? помещение - неотапливаемый чердак калорифер нагревает воздух до +10, после чего воздуховод идет еще пару метров и заходит в установку Daikin VAM
|
|
|
|
|
30.10.2012, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(carragher @ 30.10.2012, 13:55)  помещение - неотапливаемый чердак калорифер нагревает воздух до +10, после чего воздуховод идет еще пару метров и заходит в установку Daikin VAM то есть нагрев и охлаждение воздуха осуществляется в системе?
Сообщение отредактировал sub4cus - 30.10.2012, 13:56
|
|
|
|
|
30.10.2012, 14:26
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 167237

|
производственное помещение температрура 22+-4 градуса С помещения с отоплением. вент установка с теплым контуром, температура 115-75 где-то так так же и холодный контур...
Сообщение отредактировал woolstreet - 30.10.2012, 14:27
|
|
|
|
|
30.10.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(woolstreet @ 30.10.2012, 15:26)  производственное помещение температрура 22+-4 градуса С помещения с отоплением. вент установка с теплым контуром, температура 115-75 где-то так так же и холодный контур... надеюсь я правильно понял. то следует теплоизоляцией покрыть всю систему. зимой чердак не отапливается, но трассировка с теплым воздухом - изоляция нужна. летом в помещении тепло, а трассировка с холодным воздухом - изоляция нужна.
|
|
|
|
|
31.10.2012, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156443

|
к сожалению, не совсем правильно( про чердак это я спрашивал
у топикстартера отапливамые все помещения насколько я понимаю.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Здравствуйте. Можно ли прокладывать воздуховод через неотапливаемый тамбур?
|
|
|
|
|
28.9.2015, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(Dari @ 28.9.2015, 11:47)  Здравствуйте. Можно ли прокладывать воздуховод через неотапливаемый тамбур? СП 60.13330.2012 п.7.11.11
|
|
|
|
|
28.9.2015, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Цитата(sub4cus @ 28.9.2015, 12:48)  СП 60.13330.2012 п.7.11.11 Спасибо большое за ответ. Просто сильно зажата архитектурой и в другом месте никак не получается пройти кусочком воздуховода. Поэтому и задалась вопросом, может бывают исключения, может можно проложить в теплоизоляции через тамбур.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Dari @ 28.9.2015, 11:47)  Можно ли прокладывать воздуховод через неотапливаемый тамбур? Цитата(Dari @ 28.9.2015, 13:56)  ...сильно зажата архитектурой и в другом месте никак не получается пройти кусочком воздуховода. Поэтому и задалась вопросом, может бывают исключения, может можно проложить в теплоизоляции через тамбур. А Вам и не ответили, что нельзя. Вам указали пункт, в котором указано, где не допускается прокладка - и всё! Если у Вас не тамбур-шлюз, а, допустим, входной тамбур, то можно.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:31)  А Вам и не ответили, что нельзя. Вам указали пункт, в котором указано, где не допускается прокладка - и всё! Если у Вас не тамбур-шлюз, а, допустим, входной тамбур, то можно. Спасибо. Архитекторы не разъяснили тамбур-шлюз в нашем здании или просто тамбур, вот я и запуталась.Но я как понимаю, это просто тамбур, который служит запасным выходом, в случае эвакуации, но он не отапливается. Значит я смело могу проложить через него воздуховоды. Вот только помогите мне, пожалуйста, стоит ли эти участоки теплоизолировать? У меня через тамбур идут воздуховоды( приток и вытяжка) и воздуховод дымоудаления. И какой теплоизоляционный материал чаще всего применяют на практике Заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Dari - 28.9.2015, 16:08
|
|
|
|
|
28.9.2015, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Dari @ 28.9.2015, 16:03)  .. Но я как понимаю, это просто тамбур, который служит запасным выходом, в случае эвакуации, но он не отапливается. Значит я смело могу проложить через него воздуховоды. Вот только помогите мне, пожалуйста, стоит ли эти участоки теплоизолировать? У меня через тамбур идут воздуховоды( приток и вытяжка) и воздуховод дымоудаления. И какой теплоизоляционный материал чаще всего применяют на практике Заранее спасибо за помощь! Приточный - обязательно изолировать. Вытяжной - если идёт на рекуператор или тянет очень влажный воздух, тоже. Для общеобменки - что угодно: пенофол, энергофлекс и т.п. Воздуховод ДУ изолируется по СП 7, независимо от пропуска через неотапливаемое помещение
|
|
|
|
|
28.9.2015, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 16:35)  Приточный - обязательно изолировать. Вытяжной - если идёт на рекуператор или тянет очень влажный воздух, тоже. Для общеобменки - что угодно: пенофол, энергофлекс и т.п. Воздуховод ДУ изолируется по СП 7, независимо от пропуска через неотапливаемое помещение Спасибо огромное за помощь! Теперь всё ясно и понятно! Отныне буду знать!
|
|
|
|
|
28.9.2015, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 16:35)  Приточный - обязательно изолировать. 1. Считала по СНиП "Тепловая изоляция" - приточные воздуховоды от калорифера до помещений изолировать не нужно. Точнее, там необходимая толщина изоляции получается отрицательная. 2. А вот от улицы до калорифера у меня получается упорно 25мм (при влажности 60% в помещении) хоть по СНиП, хоть по классическому варианту в углах. А начальник говорит, что у него при 40 мм выпадает конденсат... Так что у меня опытные данные с теоретическим не дружат... Все расчеты у меня сохранились, если кто хочет подискутировать... Давайте подискутируем! В плане самого расчета теплоизоляции... Считала не по программам, а руками (ну то есть в Маткаде).
Сообщение отредактировал Шпилька - 28.9.2015, 20:37
|
|
|
|
|
28.9.2015, 20:43
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44691
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Считал лет 10-15 назад - у меня тоже как и у вашего начальника получалось 40 мм - считал минвату. Чтоб не добавлять пожарной нагрузки. Можете из маткада скинуть в читаемом формате - посмотрим.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Шпилька @ 28.9.2015, 20:37)  1. Считала по СНиП "Тепловая изоляция" - приточные воздуховоды от калорифера до помещений изолировать не нужно. Возможно Вы не заметили, где ТС собирается прокладывать приточный воздуховод: Цитата(Dari @ 28.9.2015, 11:47)  Можно ли прокладывать воздуховод через неотапливаемый тамбур?
|
|
|
|
|
28.9.2015, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Мой пост был написан в контексте названия темы. Меня уже давно мучают сомнения по поводу толщины теплоизоляции приточных воздуховодов... Если я помешала Вашей беседе, приношу свои извинения.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ничуть не помешали! Просто ТС Dari ещё на такой стадии познаний, что лучше её не сбивать, а то не в нужную сторону отправится По Вашим расчётам: 25/40 мм для какого утеплителя получаете?
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.9.2015, 21:35
|
|
|
|
|
29.9.2015, 11:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44691
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А понятно. Я считал когда расчетная была -28 и добавлял еще пару градусов на ночной мороз -30 У вас в воздуховоде на градус меньше чем на улице. И внутри брал с запасом 20 градусов.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Да и теплопроводность изоляции я брала... округлила до сотых. В принципе, пересчитать со всеми мелкими уточнениями я могу, но... общая картина не изменится. До 40мм теплоизоляции я не дотяну ну ни как...Да 25 мм - тоже с небольшим запасом...
|
|
|
|