> Дымоудаление из мелких магазинов
tes
сообщение 30.10.2012, 11:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481



Многоэтажный жилой дом. на первом этаже 3 мелких магазина по 55, 60, 70 кв.м торгующие обувью, одеждой, косметикой. Планирую сделать одну систему дымоудаления. Посчитала по ГОСТ 12.1.004 скорость эвакуации получилось 12 сек. ну 30 сек на соображение что к чему. Из этого получаем площадь пожара 0,4 м2. По методике АВОК Массовый расход продуктов горения получается около 1 кг/с. Это не слишком мало? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 30.10.2012, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



А как площадь пожара посчитали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tes
сообщение 30.10.2012, 13:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481



F = пи * ( Vcр * Вср)^2 = 3,14 * (0,0071*60)^2 = из МДС 21-3.2001
где Vср - линейная скорость распространения
Вср - время горения , ну даже с запасом 60 сек (12 - эвакуация, 30 - соображение, 15 - запас)

Скорость эвакуации по 12.1.004-91

вопрос ток во времени горения (эвакуации) ... самой назначить пару минут? или как??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 30.10.2012, 13:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Ого прикольная формулка, буду пользоваться. Я думаю две минуты более чем хватит. А если экспертизе покажется мало так расчет предоставить. Может еще полезно узнать что за сигнализация будет в магазине и как она срабатывает? И еще что-то я нигде не видел на какой случай надо ДУ обеспечивать, только на время эвакуации что ли?

Сообщение отредактировал Norb - 30.10.2012, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tes
сообщение 6.11.2012, 7:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481



Если брать время приезда пожарных, + время тушения пожара то огромные расходы получаются... А просто для эвакуации вообщем то и дымоудаление не нужно blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных