|
  |
Дымоудаление офисного этажа в высотном здании |
|
|
|
2.10.2006, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300

|
Добрый день! Вопрос по дымоудалению весьма каверзный. Имеется дом, 23 этажа. На первом этаже - офисы, выше - жилые квартиры. Дымоудаление из квартир однозначно организовано, но вопрос остается с офисным этажом...Как-то не охота делать отдельную систему дымоудаления, из-за него вести отдельный воздуховод большого сечения в огнезащите через 22 этажа, да и вентилятор отдельный устанавливать. Есть какая-нибудь лазейка чтобы не делать вторую систему? или она обязательна?
|
|
|
|
|
2.10.2006, 18:35
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Дымоудаление из КВАРТИР??? Имеется ввиду коридоры??? А по офисам что? Удаление из коридоров или из помещений офисов??? Офисы свободной планировки???
|
|
|
|
|
3.10.2006, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300

|
Дымоудаление из кородоров как на жилых этажах, так и на офисном. Расходы дыма при пожаре примерно одинаковые (считались по МДС-41-1.99) на офисном и жилом этаже.
|
|
|
|
|
3.10.2006, 15:44
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Да, разница порядка 5000 м3/час (для офисов больше) - берите по офисам (да и шахта получится больше по сечению и потери раза в 2,5 меньше!!!). Но это в том случае, если оставите одну шахту (Порядка 600х600). А если две (то 600х600 офисы и 500х500 жилье).
|
|
|
|
|
4.10.2006, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300

|
Для меня главный вопрос - правомочно ли использование одной шахты для этажей, которые по сути имеют различное назначение. Честно говоря, в нормативах не нашел места, где бы говорилось, что объединять в один канал сисемы дымоудаления офиса и жилья нельзя. Может я не везде смотрел?
|
|
|
|
|
4.10.2006, 14:08
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
В МГСН "Многофункциональные здания..." смотрели??? У меня нет времени
... Уже посмотрел - запрет только на объединение надземной и подземной частей
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 4.10.2006, 21:24
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493

|
Для справки, может, кому понадобится: СП 7.13130.2009 ОВиК. Противопожарные требования 7.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97* 5.21* Здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества: Ф 1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений): ... Ф 1.3 Многоквартирные жилые дома; ... Ф 4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния): ... Ф 4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы;
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:53
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493

|
С другой стороны: СП 7.13130.2009 ОВиК. Противопожарные требования 7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического); ... в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных; 7.3 Требования п. 7.2 не распространяются: ... в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения; г) если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м2, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать; д) на коридоры без естественного освещения, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96•105 м3/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47493

|
По моему первому сообщению - ДУ требуется, а по второму - вроде как и нет, т.к. офисы только на 1-м этаже (высота 3 метра) и длина каждого из 4-х коридоров в офисой части (по выпускаемому нами, проекту) менее 15 метров. У кого нибудь есть какие соображения на этот счет?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|