|
  |
Выполнение ТУ ЭХЗ, компановка проекта в соответствии с ТУ на ЭХЗ |
|
|
|
31.10.2012, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985

|
Добрый день, уважаемые специалисты! Тема для меня несколько новая, посему прошу прощения, если поднималась уже (по поиску похожих не нашла). Сетуация вобщем-то, наверно, типовая. Проектируем подземный стальной трубопровод (для запитки пром. предприятия) длиной 300 метров, давление 220 кПа в магистрали, ну и соответственно такое же в проектируемом отводе, ибо длина небольшая. Выдали ТУ из ЭХЗ. В них прописана такая строка: "Выполнить рассчёт зоны действия существующей катодной станции с учётом проектируемого газопровода. При необеспечении защиты от существующей КС выполнить её реконструкцию." Расчёт зоны покрытия станции КС известен. Да вот не известно какие трубопроводы ещё она обслуживает, их длины и диаметры. Как проводить расчёт в таком случае? Есть данные по режуму работы Кс и её тип. Местные газовщики говорят, что слыхам не слыхивали про поверки и прописывают общие фразы в пояснилке "Осуществляется защита от, согласно ТУ". Однако, хотелось бы проверить и выяснить в чём будет заключаться реконструкция КС? Спасибо большое заранее.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 12:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168417

|
Добрый день. Во вложении СТО Газпром по проетированию ЭХЗ. Считаем длину защитной зону существующей станции (п.п.7.1-7.2). Если проектируемый газопровод попадает в нее - прикладываем расчет к проекту - все. Если нет - необходимо проводить реконструкцию старой или устанавливать дополнительную КС.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985

|
Цитата(bodrof @ 1.11.2012, 13:40)  Добрый день. Во вложении СТО Газпром по проетированию ЭХЗ. Считаем длину защитной зону существующей станции (п.п.7.1-7.2). Если проектируемый газопровод попадает в нее - прикладываем расчет к проекту - все. Если нет - необходимо проводить реконструкцию старой или устанавливать дополнительную КС. Большое спасибо за подлсказку. Возникает вопрос: При вычислениях встречаем величину - а(t) - постоянная распространения тока вдоль трубопровода как ф-ию времени. Она зависит от параметров трубопроводов, которые защищает КС. Не будет-ли ошибкой рассчёт этой величины по параметрам только проектируемого трубопровода?? И ещё вопрос. Длина защитной зоны - это длина по радиусу от КС? или по длине самого дальнего участка системы трубопроводов? Спасибо за консультацию ещё раз!
|
|
|
|
|
1.11.2012, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168417

|
Цитата(Анастасия Владимировна @ 1.11.2012, 15:11)  Большое спасибо за подлсказку. Возникает вопрос: При вычислениях встречаем величину - а(t) - постоянная распространения тока вдоль трубопровода как ф-ию времени. Она зависит от параметров трубопроводов, которые защищает КС. Не будет-ли ошибкой рассчёт этой величины по параметрам только проектируемого трубопровода?? И ещё вопрос. Длина защитной зоны - это длина по радиусу от КС? или по длине самого дальнего участка системы трубопроводов? Спасибо за консультацию ещё раз! Я, думаю, ошибкой не будет, только параметр t взять, как время эксплуатации действующего газопровода. Можно сказать по "радиусу", т.е. самый дальний участок защищаемый КС удален от неё на Lз/2.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985

|
И снова подводные камни. Поясните, пожалуйста, если не сложно, КАК подобное трактовать? Сломала всю голову, замучала Яндекс и Гугл.
Я имею ввиду, что "Сопротивление растеканию определяется через формулу, содержащую сопротивление растекания" Хотела прикрепить файл - система запрещает(
|
|
|
|
|
1.11.2012, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168417

|
Величина сопротивления растекания находится методом последовательных приближений, если необходимо могу скинуть расчет оформленный в среде MathCad, там все расчитывается автоматически.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985

|
Будьте добрые, если Вам не жалко! Думаю, что у многих новичков возникает такая необходимость. Встречала много подобных вопросов на форумах тематических, но нигде не встретила подробного объяснения. Спасибо огромное! P.S.: Хоть бы строчку газпромовцы в СТО черкнули про итерации(((
|
|
|
|
|
2.11.2012, 16:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168417

|
Вот и он (см. вложение архив). Цитата(Анастасия Владимировна @ 2.11.2012, 8:41)  P.S.: Хоть бы строчку газпромовцы в СТО черкнули про итерации((( Сам долго возился с этим вопросом. Про метод последовательных приближений нашел в документе разработчиков СТО (см. вложение PDF)
Сообщение отредактировал bodrof - 2.11.2012, 16:29
|
|
|
|
|
9.11.2012, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985

|
Итак, проект ЭХЗ заказали в службе ЭХЗ нашего межрегиногаза. Что написали они: ВЫполнили рассчёт плоади поверхности проектируемого газопровода. Посчитали необходимый ток для катодной поляризации проектируемого газопровода. Получилось 1,24 ампера. И написали такой вывод: "Существующая катодная станция (режим работы I=3,0 А, U=12,08 В, дельтаU=-1.60 В) обеспечит катодную поляризацию проектируемого газопровода..... . Перед вводом газопровода в эксплуатацию необходимо выполнить переналадку ЭЗУ на новый режим работы (увеличить ток до 4.24 А)." Ну и потом свой же рассчёт согласовали! Я в смятении
|
|
|
|
|
13.11.2012, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168417

|
Сами посчитали, сами согласовали, сами проведут перенастройку КС.
Если выполнены требования ТУ, то почему нет?
PS Хотел бы взглянуть на методику расчета.
Сообщение отредактировал bodrof - 13.11.2012, 16:32
|
|
|
|
|
20.11.2012, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985

|
Вот так вот они и посчитали
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|