> Гидрострелка из профиля, рассчитывал ли кто такую?
pencil
сообщение 1.11.2012, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.1.2012
Из: Kyiv
Пользователь №: 135069



Начну с извинений перед модераторами и старожилами форума, если вдруг тема такая уже обсуждалась, но у меня не нашлась (в этом случае приветствуются ссылки).
Стоит задача рассчитать гидравлический разделитель прямоугольного (квадратного) поперечного сечения. И еще бы хорошо, если бы его расположить горизонтально. Необходимость возникла из-за ограниченности места под оборудование.
Интересует методика расчета и все особенности проектирования, установки и эксплуатации такого устройства.
Заранее благодарю за ответы по существу.

Сообщение отредактировал pencil - 1.11.2012, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.11.2012, 12:41
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:36) *
если вдруг тема такая уже обсуждалась, но у меня не нашлась


У меня нашлась тема про треугольные трубы. smile.gif

Может быть, в будущем пригодится кому-нибудь: Отопление дельта-трубами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.11.2012, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Считайте по площади сечения. Есть много гидроразделителей прямоугольного сечения.
Вертикально или горизонтально, не имеет значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pencil
сообщение 1.11.2012, 12:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.1.2012
Из: Kyiv
Пользователь №: 135069



Цитата(jota @ 1.11.2012, 11:42) *
Считайте по площади сечения. Есть много гидроразделителей прямоугольного сечения.
Вертикально или горизонтально, не имеет значения.

Спасибо, jota. Вы, как всегда, меня выручаете. smile.gif
У меня тоже закралось подозрение, что нужно именно по площади считать. А особенностей никаких? То, что он будет располагаться горизонтально, сказывается только на отсутствии воздухо-, шламовыводителей? Диаметры патрубков и правило 3D - все как и для круглого сечения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.11.2012, 20:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



у вентиляционщиков есть термин "живое сечение". в гидравлике его практически нет, там трубы круглые. у Вас коллектор, скорости маленькие, теоретически можно считать по площади... но со временем углы округлятся мусором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.11.2012, 20:38
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:52) *
Спасибо, jota. Вы, как всегда, меня выручаете. smile.gif
У меня тоже закралось подозрение, что нужно именно по площади считать. А особенностей никаких? То, что он будет располагаться горизонтально, сказывается только на отсутствии воздухо-, шламовыводителей? Диаметры патрубков и правило 3D - все как и для круглого сечения?
Гидрострелка по сути лишь участок, имеющий "нулевое сопротивление", и терзают меня смутные сомнения... а вот это правило 3Д не есть ли эстетство и ничего более, вытекающее из какого-нибудь модельного правила, ничего общего с технической стороной дела не имеющее... А если подумать, то "нулёвость сопротивления" с лихвой покрывается "внезапным сужением" и "внезапным расширением".
Так что, из чего сделана гидрострелка и какую имеет геометрию, ИМХО вообще разницы нет никакой. Я если встречусь с подобной системой на монтаже в знак протеста против 3Д забахаю гидрострелку тороидальную из 133-х отводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 1.11.2012, 20:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(HeatServ @ 1.11.2012, 21:38) *
Так что, из чего сделана гидрострелка и какую имеет геометрию, ИМХО вообще разницы нет никакой.

Частично согласен.
С полгода назад попалось в сети. Наводит на подобные выводы. Гидрострелки-сумматоры это что-то! ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.11.2012, 22:09
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 1.11.2012, 21:38) *
забахаю гидрострелку тороидальную из 133-х отводов

Неплохо было бы переплюнуть этих пижонов:


Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.11.2012, 22:11
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 1.11.2012, 22:09) *
Неплохо было бы переплюнуть этих пижонов:
))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 2.11.2012, 8:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Неплохо было бы переплюнуть этих пижонов:


Серьезные люди )
Не могли бы эту фотографию прислать в большем размере ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2012, 8:49
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gilepp @ 2.11.2012, 9:05) *
Не могли бы эту фотографию прислать в большем размере ?

Немножко больше - пожалуйста.
Украшения для котельных на любой вкус и кошелёк! smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2012, 8:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  prospekt2002en.pdf ( 357,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1350
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.11.2012, 10:17
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Даёшь больше гидрострелок, хороших и разных!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pencil
сообщение 2.11.2012, 11:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.1.2012
Из: Kyiv
Пользователь №: 135069



Спасибо всем опытным и уважаемым специалистам за высказанные ценные мнения.
Может будут еще ответы по существу? Вертикальное расположение гидрострелки никак не влияет на ее расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 2.11.2012, 12:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Не спец в вопросе расчета, но еще ни разу не встречал гидравлического разделителя в горизонтальном положении... В том числе в рекомендациях по его расчету...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.11.2012, 12:07
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(pencil @ 2.11.2012, 11:28) *
Спасибо всем опытным и уважаемым специалистам за высказанные ценные мнения.
Может будут еще ответы по существу? Вертикальное расположение гидрострелки никак не влияет на ее расчет?
Никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2012, 12:14
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lovial @ 2.11.2012, 13:03) *
ни разу не встречал гидравлического разделителя в горизонтальном положении...

Наверное, это обычно называют просто "коллектор".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 12:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Добрый день! Не хочется создавать новую тему... Если можно, задам свой вопрос здесь. Спроектировали котельную с двумя твердотопливными котлами и гидравлической стрелкой. К слову, ее мы проектировали в первый раз. Смонтировали, запустили котлы, а отопительный контур не работает. Работает только циркуляционный конур котла. Подскажите, в чем может быть причина! Принципиальную схему прикладываю!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 65,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1071
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 104,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1250
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2012, 12:30
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:19) *
отопительный контур не работает. Работает только циркуляционный конур котла

В обоих контурах нет насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 12:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Насосы есть на коллекторе (три ветки и три насоса). Производитель котлов порекомендовал не устанавливать насос на котловом контуре, так как гидроуравниватель располагается в метре от котлов.

Сообщение отредактировал Аннна) - 2.11.2012, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 12:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Целью проекта была замена газовых котлов на твердотопливные. Граница проектирования была определена до коллекторов. Прикрепляю фото сущесвтующих насосов (не знаю зачем, а вдруг пригодится smile.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2012, 12:55
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) *
Производитель котлов порекомендовал не устанавливать насос на котловом контуре, так как гидроуравниватель располагается в метре от котлов.

Насосы стоят в самих котлах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 12:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Нет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 2.11.2012, 13:01
Сообщение #23


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



а зря! wink.gif wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 2.11.2012, 13:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) *
Производитель котлов порекомендовал не устанавливать насос на котловом контуре, так как гидроуравниватель располагается в метре от котлов.

Осталось теперь найти этого производителя и заставить "ответить за базар" smile.gif
Анна, и кто же вам обеспечит такой расход в контуре котла? Натуральная циркуляция?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ernestas - 2.11.2012, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 13:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Да, производитель сказал, что котлы работают на естественной циркуляции!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2012, 13:33
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) *
Производитель котлов порекомендовал не устанавливать насос на котловом контуре, так как гидроуравниватель располагается в метре от котлов.

Неудивительно.
Когда я ещё писАл: куску трубы приписываются какие-то особые свойства, какая-то "функция"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 13:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Подскажите! Что делать! Как выходить из ситуации! И почему все же теплоноситель не идет через гидроуравниватель в состему отопления???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 13:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Дополню еще: как толькгидрострелку убрали (вырезали) - система начала работать!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 2.11.2012, 14:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Дополню еще: как толькгидрострелку убрали (вырезали) - система начала работать!!!

Не удивительно!!!
Насосы контуров стали одноверменно и "котловыми" насосами, потому как в противном случае гидравлическое сопротивление стрелки меньше сопротивления котлового контура. Вода - не "дура", абы куда не потечет, даже если кажется, что вроде все правильно нарисовано. И текло у вас все через стрелку обратно в систему, а котлы стояли без циркуляции.
Вы не правильно интерпритируете слова производителя котлов.
Предназначен для системы с естественной циркуляцией это лишь означает, что данный котел имеет малое гидравлическо сопровтивление и может работать в системе отопления с естественной циркуляцией. И совсем не означает, что при схеме с гидравлической стрелкой на котловой контур не нужно ставить свои цирк. насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 14:41
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Прикрепляю еще чертеж гидроуравнивателя! Посмотрите, пожалуйста! Может что-то не так сконструировано...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных