Гидрострелка из профиля, рассчитывал ли кто такую? |
|
|
|
2.11.2012, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Может что-то не так сконструировано... Для вашего конкретного случая, чтобы насосы контуров отопления стали "тянуть" воду из подачи, котлов, а не из своей обратки, надо в гидрострелку по середке изнутри врезать круглую перемычку с мааленьким отверстием, что-то типа диафрагмы, чтобы подмес из обратки свести к минимуму и тогда ваша кулибинская схема будет работоспособной.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
2.11.2012, 15:03
|
Guest Forum

|
Что-то в котловых контурах насосов не видно... Если в реале этих насосов нет, то и по принципиальной схеме сие работать не будет. На предложения по установке "шайб" в гидравлическом разделителе... вопщщемм не обращайте внимания... (кстати, прикреплённый чертёж является чертежом не гидравлического, но темо-гидравлического разделителя (что в Вашем случае - избыточно))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.11.2012, 15:08
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280

|
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 15:40)  Не удивительно!!! Насосы контуров стали одноверменно и "котловыми" насосами, потому как в противном случае гидравлическое сопротивление стрелки меньше сопротивления котлового контура. Вода - не "дура", абы куда не потечет, даже если кажется, что вроде все правильно нарисовано. И текло у вас все через стрелку обратно в систему, а котлы стояли без циркуляции. Вы не правильно интерпритируете слова производителя котлов. Предназначен для системы с естественной циркуляцией это лишь означает, что данный котел имеет малое гидравлическо сопровтивление и может работать в системе отопления с естественной циркуляцией. И совсем не означает, что при схеме с гидравлической стрелкой на котловой контур не нужно ставить свои цирк. насосы. Как раз насосы системы отопления и не тянули воду!. Вода циркулировала через котел и стрелку, а в систему не "текла"
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Да еще нюанс, в качестве гидравлической стрелки в системах с твердотопливными котлами лучше использовать бак-аккумулятор, по возможности по больше.. Тогда КПД схемы возрастает. Больше тепла можно с аккумулировать и расход дров будет меньше.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280

|
Так почему же насосы на контурах не тянули воду из стрелки? Контур после стрелки вообще бездействовал, зато котловой контур (без котловых насосов) работал!
Сообщение отредактировал Аннна) - 2.11.2012, 15:18
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
2.11.2012, 15:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 16:09)  Да еще нюанс, в качестве гидравлической стрелки в системах с твердотопливными котлами лучше использовать бак-аккумулятор, по возможности по больше.. Тогда КПД схемы возрастает. Больше тепла можно с аккумулировать и расход дров будет меньше. С чего бы это вдруг?
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Как раз насосы системы отопления и не тянули воду!. Вода циркулировала через котел и стрелку, а в систему не "текла" Откуда такая уверенность, что вода в систему не текла? У вас насосы стоят на подаче и гонят воду в систему. У вас вода из системы, вместо того чтобы идти в котел и от туда теплой вернуться в стрелку на насосы и далее в систему идет через стрелку стразу на насосы и в систему, т.е гоняете воду с комнатной температурой. Если у вас прогревалась труба, идущая от котла к стерлке и сама стрелка, то это только частично из-за естетсвенной циркуляции и за счет температуропроводности материала труб, соединенных с котлом.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата С чего бы это вдруг? Це мое IMHO.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 15:09)  Так почему же насосы на контурах не тянули воду из стрелки? Контур после стрелки вообще бездействовал, зато котловой контур (без котловых насосов) работал! Сие ясно дает понять, что вы так и не поняли причину ) А Wiz правильно на нее указал. Цитата У вас вода из системы, вместо того чтобы идти в котел и от туда теплой вернуться в стрелку на насосы и далее в систему идет через стрелку стразу на насосы и в систему, т.е гоняете воду с комнатной температурой. Если у вас прогревалась труба, идущая от котла к стерлке и сама стрелка, то это только частично из-за естетсвенной циркуляции и за счет температуропроводности материала труб, соединенных с котлом.
Сообщение отредактировал Ernestas - 2.11.2012, 15:52
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
2.11.2012, 15:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 16:28)  Це мое IMHO. Ну и славненько. ________________________________________________ Тока не надо втОрить всяким глупостев
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.1.2012
Из: Kyiv
Пользователь №: 135069

|
Аннна), одно из правил расчета гидрострелки - производительность насоса котлового контура должна быть больше, как минимум, на 10% суммарной максимальной производительности насосов вторичных контуров. У Вас этого насоса вообще нету... Именно об этом Вам и говорят уважаемые профессионалы.
Сообщение отредактировал pencil - 2.11.2012, 15:56
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(ЁЖик @ 2.11.2012, 15:10)  С чего бы это вдруг? Ну долгими логическими умозаключениями, вполне можно подвести "читателя" к такому выводу
|
|
|
|
|
2.11.2012, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280

|
Как нам рассказали монтажники и пуско-наладчики: Запустили котел. Началась циркуляция в котловом контуре через стрелку. Циркулировала вода, циркулировала, а тем временем котел догрел воду до 95 С и отключился. А система - холодная.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Монтажники любят придумывать мистические версии обычных вещей. Теперь это из серии ОБС, разобраться практически не возможно. Котел твердотопливный? Как он "отключился"?
|
|
|
|
|
2.11.2012, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280

|
Цитата(ЁЖик @ 2.11.2012, 16:03)  (кстати, прикреплённый чертёж является чертежом не гидравлического, но темо-гидравлического разделителя (что в Вашем случае - избыточно)) Растолкуйте, пожалуйста, в чем разница! Так как, повторюсь, со стрелкой сталкиваемся впервые! И так нам не хотелось ее ставить, но производитель настоял: без нее, говорит, работать не будет!
|
|
|
|
|
2.11.2012, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата А система - холодная. Вам только ленивый еще не указывал на недочет вашей схемы - отсутствие насосов в котловом контуре, а вы все упираетесь и пытаетесь обмануть физические процессы происходящие в системе.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280

|
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 17:08)  Вам только ленивый еще не указывал на недочет вашей схемы - отсутствие насосов в котловом контуре, а вы все упираетесь и пытаетесь обмануть физические процессы происходящие в системе. ррр!!!  Да все я поняла! Спасибо всем за ответы! Только слова производителя мне не дают покоя "если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!" Спасибо еще раз за ответы! В следующем проекте учтем и поставим котловые насосики! Цитата(Ernestas @ 2.11.2012, 17:06)  Монтажники любят придумывать мистические версии обычных вещей. Теперь это из серии ОБС, разобраться практически не возможно. Котел твердотопливный? Как он "отключился"? Он у нас с автоматикой. Подача топлива (пеллетов) из топливного бункера регулируется этой самой автоматикой, и зажигание топлива осуществляется автоматически
|
|
|
|
|
2.11.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!" Вы спросите производителя про требуемый объем этого гидроуравнивателя и думаю будете удивлены, когда он вам скажет, что объем гидроуравнивателя требуется не менее 10л на 1 кВт мощности твердотопливного котла. Тогда при близости этого гидроуравнивателя к котлам, возможно на котлы насосы и не потребуется. Теплая вода будет сама заходить в емкость и уже от туда насосами подаваться в систему отопления. Поставьте кубовую емкость вместо вашей "фитюльки" и глядишь все заработает.
Сообщение отредактировал Wiz - 2.11.2012, 16:24
|
|
|
|
|
2.11.2012, 17:46
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 17:16)  ррр!!!  Да все я поняла! Спасибо всем за ответы! Только слова производителя мне не дают покоя "если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!" Спасибо еще раз за ответы! В следующем проекте учтем и поставим котловые насосики Какой такой производитель? Может быть, всё-таки продавец? Так их вообще нельзя слушать. И забудьте поскорее то, что он там языком чесал... Успокойтесь. А насосики придётся поставить уже в этот раз. Если не хотите потерять заказчика.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 18:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 17:20)  Поставьте кубовую емкость вместо вашей "фитюльки" и глядишь все заработает. Видимо, я что-то пропустил... Естественная циркуляция возникает благодаря тому, что просто есть какой-то объём воды? "Центр нагревания", "центр охлаждения" - это всё осталось в прошлом веке?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2012, 18:42
|
|
|
|
|
2.11.2012, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 17:16)  ррр!!!  Да все я поняла! Только слова производителя мне не дают покоя "если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!" "Рядом" - не обязательно ..сбОку котла. Но для ЕЦ - обязательно сверху. Высота ц.о. над ц.нагрева и обеспечивает цирк. давление. Расход обеспечит минимальное сопротивление труб котел-ГР.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(tiptop @ 2.11.2012, 12:14)  Наверное, это обычно называют просто "коллектор". Ну не скажИте... Недавно вот наблюдал коллектор (две трубы мм по 200 диаметром), а между ним и котлами - гидравлическая стрелка...
|
|
|
|
|
2.11.2012, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата "Центр нагревания", "центр охлаждения" - это всё осталось в прошлом веке? А никто и не пытается это опровергать. Многое решает конструктив. Вопрос был лишь в обеспечении циркуляции через котловой контур без применения циркуляционного насоса. А для этого надо не так уж и много, достаточно обеспечить положение входящего и выходящего патрубка бака выше соответсвующих патрубков котла и тогда циркуляция будет обеспечена. В каком объеме это уже второй вопрос.
Сообщение отредактировал Wiz - 2.11.2012, 19:45
|
|
|
|
|
8.12.2013, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730

|
Цитата(pencil @ 2.11.2012, 16:55)  одно из правил расчета гидрострелки - производительность насоса котлового контура должна быть больше, как минимум, на 10% суммарной максимальной производительности насосов вторичных контуров. У Вас этого насоса вообще нету... Именно об этом Вам и говорят уважаемые профессионалы. то есть первым делом смотрим характеристику котлового насоса, а потом подбираем насос вторичного контура, так что-ли получается? я-то по невежеству думал, что гидрострелка как раз поможет оставить встроенный насос котла как есть, а насос системы подобрать из параметров сети, у меня такая ситуация - нужно помочь с отоплением приятелю - хозяину автопредприятия, у него трудится за зарплату сантехник, про гидрострелку не слыхивал. Имеется три ветки отопления, я и решил, что гидрострелка лишней не будет. Взять трубу диаметром побольше, и... Возник еще вопрос - как должны быть врезаны патрубки в стрелку, на всех схемах в сети подающие и обратные патрубки расположены на одном уровне, хотя есть еще "метод чередующихся патрубков". А на объектах почему-то применяется что-то вроде такого, прикладываю фото - подающие патрубки на одном уровне, а обратный от коллектора врезан ниже, видел такую схему уже несколько раз.
Так как правильно?
|
|
|
|
|
8.12.2013, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(efimart @ 8.12.2013, 13:05)  Так как правильно? А что за "Чудо-Юдо" там на электродвигателе?
|
|
|
|
|
8.12.2013, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(efimart @ 8.12.2013, 12:05)  я-то по невежеству думал, что гидрострелка как раз поможет оставить встроенный насос котла как есть, а насос системы подобрать из параметров сети, Я так и расчитываю свои стрелки и изготавливаю. Диаметр выбираю из расчета скоростей потоков в сетевом контуре и в стрелке 1 к 10.
|
|
|
|
|
9.12.2013, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730

|
Цитата(Начальник котельной @ 8.12.2013, 13:51)  Я так и расчитываю свои стрелки и изготавливаю. Диаметр выбираю из расчета скоростей потоков в сетевом контуре и в стрелке 1 к 10. ух ты! это что получается - если в сети 95/70, то какой режим у котла? а как вы располагаете патрубки?
|
|
|
|
|
10.12.2013, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
5 котлов с насосами WILO Star 15/2
2 сетевых насоса WILO TOP S65/10
Все это разделено гидрострелкой. Полет нормальной. Режим котла назвать сейчас не могу, потому что каскад. А работают одновременно 2-3 котла. Они прогреваются до своей максимальной температуры 80 и отрубаются. Сейчас на улице -4 градуса, в сети 56/49
|
|
|
|
|
11.12.2013, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 24869

|
это наверное гидродинамический насос тс-1
|
|
|
|
|
16.12.2013, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752

|
Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:36)  Начну с извинений перед модераторами и старожилами форума, если вдруг тема такая уже обсуждалась, но у меня не нашлась (в этом случае приветствуются ссылки). Стоит задача рассчитать гидравлический разделитель прямоугольного (квадратного) поперечного сечения. И еще бы хорошо, если бы его расположить горизонтально. Необходимость возникла из-за ограниченности места под оборудование. Интересует методика расчета и все особенности проектирования, установки и эксплуатации такого устройства. Заранее благодарю за ответы по существу. Совсем недавно встречал в youtube отличный материал, напишите в поиске "гидравлический разделитель стрелка", там и формула для расчета и все остальное, как смонтировать - ВСЁ в одном видеофайле!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|