> воздух в сетевой воде, воздух перемешан с водой, как удалить?
polk
сообщение 1.11.2012, 21:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168886



тепловая сеть Ду 500, через воздушники на вертикальных компенсаторах идет водовоздушная смесь, из-за воздуха системы отопления в домах не работают, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 2.11.2012, 11:38
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Ждать и периодически спускать скопившейся воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.11.2012, 17:57
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Изготовить сепаратор воздуха. Просто кусок трубы такого диаметра, чтобы скорость воды в нём не превышала 0,15 м\с. Наверху воздухоотводчик. Я представляю, какого размера получится аппарат... но ничего лучше придумать не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.11.2012, 19:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Проверено - нормально работает
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 110,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 2.11.2012, 19:39
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



rolleyes.gif
Красиво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polk
сообщение 3.11.2012, 16:35
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168886



чтобы врезать такую ловушку на теплосети, нужно остановить сетевой насос в котельной,что делать не хотелось бы.На компенсаторах есть воздушники Ду40-50, если на них установить типа "бочонок" с воздухоотводчиком? опять же высота 6 метров, отсутствие лестниц для обслуживания (используется "вышка" для выпуска воздуха в начале отопительного сезона - при заполнении теплосети и запуске).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 3.11.2012, 16:52
Сообщение #7


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(polk @ 3.11.2012, 17:35) *
чтобы врезать такую ловушку на теплосети, нужно остановить сетевой насос в котельной,что делать не хотелось бы.На компенсаторах есть воздушники Ду40-50, если на них установить типа "бочонок" с воздухоотводчиком? опять же высота 6 метров, отсутствие лестниц для обслуживания (используется "вышка" для выпуска воздуха в начале отопительного сезона - при заполнении теплосети и запуске).

Хуже в любом случае не станет- попробовать можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.11.2012, 23:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ловит на скоростях больше 3 м/с, только отверстия нужно делать чуть меньше обвода и не запускать трубу внутрь. Воздухоотводчик лучше на базе соленоида и кондуктометрическим датчиком (безопаснее). А на выходе воздухоотводчика поставить бытовой роторный счетчик газа - и можно даже отчитываться за результат. Для сетевых систем - важно уменьшить местные сопротивления, а обычный расширитель - это торможение. Вообще-то это для больших труб ду800-1400 где изготовление расширителя связано с техническими проблемами изготовления и попадания под нормы технадзора, как сосуда, работающего под давлением.

Сообщение отредактировал испытатель - 3.11.2012, 23:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных