> Гидрострелка завтрашнего дня, Гидрострелка, выбери меня
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.11.2012, 10:41
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 4.11.2012, 1:49) *
Ни фига не понимаю... Господа, мне стоит вообще ввязываться в это дело? Почему в товарищах согласья нет?

Ну это смотря по "политике" вопроса. С этого сайта не видно.
А по "технике" - стоит. Просто, коли понял что "плыву" в этом вопросе, то опирался бы на те самые "тексты" (к примеру - тексты паспортов оборудования (или тексты от основателей cool.gif )).
Остальное - само собой додумается.
______________________________________________________
И допоймётся
______________________________________________________
Конечно - ввязываться! mellow.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.11.2012, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 12:03
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ЁЖик @ 4.11.2012, 11:41) *
опирался бы на те самые "тексты" (к примеру - тексты паспортов оборудования

С паспорта котла и надо было начинать.

А то разговор как в магазине: "настенники", "напольники"... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.11.2012, 13:44
Сообщение #33





Guest Forum






Н-ну да... с него... с родимого... (ибо, в нём много чего заключено)
Кстати о турбуляциях с кавитенциями (не говоря уж о ламинариях):
В паспортах прописано только нужное...
вот если взять теплообменник настенного Вайлланта на 20 кВт, да и посмотреть: а за какое-ж время через него проходит единица теплоносителя...
Так вот - за 18 секунд. она проходит
Непонятно? Тогда, берём мобильник (или ещё там чего). Включаем в нём секундомер. И 18 сек - НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ. (потом продолжаем рассуждения об турбуляциях...)
___________________________________________________
Это не прописано в вайллантовском паспорте, но это прописано в одной вайллантовской диагностической програмке (но не будем про рекламу (уж))
___________________________________________________
Я против рекламы хороших производителей.
___________________________________________________
Таких как Вайллант, к примеру
___________________________________________________
Скажу больше:
Не покупайте Вайллант, чтобы найти эту програмку в жёсткой прошивке платы. Её там просто нет.
___________________________________________________
mellow.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.11.2012, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 4.11.2012, 17:36
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



За рассуждениями о турбуленциях и ламинариях, конденсатах и прочих гитиках, совсем забыли о изначальной теме - естественная циркуляция с гидрострелкой хотя в 18 посту ув. Lyko привел схему. А чтож ей не работать то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.11.2012, 18:10
Сообщение #35





Guest Forum






ЕЙ Работать. Но УВ SERV - не в теме. Вот в чём тема...
______________________________________________
И ещщё: Большая просьба - быть точным в теминологии. Не турбуленция, но турбуляцыя.
В дальнейшем, повнимательней пожалуйста mellow.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.11.2012, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 20:59
Сообщение #36


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ЁЖик @ 4.11.2012, 14:44) *
вот если взять теплообменник настенного Вайлланта на 20 кВт, да и посмотреть: а за какое-ж время через него проходит единица теплоносителя...
Так вот - за 18 секунд. она проходит

Что за "единица"? Галлон?

В Вайлантах стоят расходомеры? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.11.2012, 21:42
Сообщение #37





Guest Forum






К Вайллантам прилагаются программы, знаете ли... (каких то там прим. 200 евров (и оне ваши))
И знаетел ли, УВ tiptop, если так и дальше хочется докапываться... то принимайте эту "единицу" - как выгодную Вашим измерениям меру...
__________________________________________
А кстати: секундомер включали? Как ощющения?
__________________________________________
Пайду, в беседке музыку послушаю.
mellow.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.11.2012, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 22:04
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ЁЖик @ 4.11.2012, 22:42) *
Пайду, в беседке музыку послушаю.
mellow.gif

Правильно. smile.gif

"Да и нет не говорите,
Чёрное-белое не называйте,
Вы поедете на бал?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.11.2012, 22:13
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Друзья мои, беру таймаут до выяснения подробностей. А то как окажется, что не газ там попутный, а пар пердячий и будем все потом ходить скучные да вялые...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2012, 12:00
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 23:04) *
...
Вы поедете на бал?" smile.gif

Обязан теперь
(в смысле - теперь, имею право)
smile.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2012, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных