|
  |
проблема с запуском котельной на Meibes |
|
|
|
3.11.2012, 19:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055

|
Котел дизельный 39 кВт. Температура задана 70 гр. От котла 32 трубой: насос 32-80, гидрострелка 32, коллектор 32х5 контуров. Насосная группа 32-60 (15 радиаторов на двух этажах, верхний розлив), насосная группа 25х60 (теплый пол на двух этажах по 22 кв.м), два контура без насосов на первый и второй этаж (пристройка к дому). Клапан подпитки на обратке. При запуске возникли следующие проблемы: 1. температура обратки на контурах без насосов выше, чем температура подачи. Если включены одновременно все контуры, то первый этаж (3 радиатора) не работает ВООБЩЕ. когда выключаем один из контуров без насоса и ставим насос ТП на "1", безнасосный контур (любой из двух) начинает слабо работать. 2. один из дальних стояков на контуре 32-80 (4 радиатора) еле тянет, один из 4х чуть теплый 3. Т1 теплого пола не поднимается выше 40 гр. (со снятой термоголовкой), хотя Т1 на доме (32-60) показывает 65 гр. 4. термометры на Т1 и Т2 на гребенку показывают равные значения около 65 гр. не пинайте, пожалуйста, помогите советом фото сборки прилагаю.
IMG_3680.JPG ( 76,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85
IMG_3675.JPG ( 76,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110извините за кривость слога, если что непонятно - спросите, постараюсь объяснить внятно
Сообщение отредактировал Алексей54 - 3.11.2012, 19:28
|
|
|
|
Гость_Михаил 83_*
|
3.11.2012, 20:26
|
Guest Forum

|
А у вас подпитка автоматическая? И что с давлением? Ни одного манометра не наблюдаю.
|
|
|
|
|
3.11.2012, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если есть стрелка, то вторичные контуры без насосов не могут работать.То, что где-то греет - это накачивают насосы тёплого пола через обратку, сколько могут. Быстрое решение - снимайте гидроразделитель и коллекторы присоединяйте прямо к котлу. Или на все ветки коллектора, где нет насосов - поставить.
|
|
|
|
|
3.11.2012, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Насос 32/60 после гидроразделителя поставьте все-таки на подающую и балансировочники на подачу в контурах с насосными группами, после узлов смешения чтобы не переразмерить мощности насосов работающих в паре и безнасосную группу. Если гидроразделитель будете убирать - то трех-ходовой нужно поставить будет, поскольку у теплых полов обратка низковатая для котла.
|
|
|
|
|
4.11.2012, 4:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055

|
Михаил 83 Подпитка авто, давление 1,5. Перед стрелкой два термоманометра.
jota Стрелку снимать не хочется. Да и есть ли смысл? Поставить насос проще будет. Только вот по насосу на каждые три радиатора - жирно получается) Думал объединиить эти два контура: от коллектора насос, а дальше оба контура на него подключить. Балансировка регулировочным краном.
испытатель Насос 32/60 стоит на группе. 32/80 имеете ввиду наверное? После гидроразделителя - это на обратку получается? Майбес говорит ставить только на подачу. Балансировку думал производить насосами.
|
|
|
|
|
5.11.2012, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2012
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 169155

|
Контура без насосов при таком подключении работать не будут, нет перепада давления, нужно ставить насос на каждый контур, или оба контура присоединить на один насос..!! Дальняя ветка плохо прогревается из-за отсутствия баллансировки , нужно поджимать балансировочные вентили радиаторов на ближних ветках. Тёплый пол так быстро не нагревается , нужно для прогрева 2-3 суток, чтобы он вышел на нужный режим. Температура на термометрах Т1 и Т2 одинакова 65гр из-за слишком высокого расхода теплоносителя в контуре котла, насос нужно установить на 1 скорость, или на 2 максимум, вообще для нормальной работы гидрострелки расходы в её контурах не должны отличаться более чем на 25 - 35%. А ещё можно просто убрать насосную группу на радиаторы и гидрострелку , поставить на каждую ветку балансировочные вентили...и всё будет прекрасно работать на насосе котла...тем более его параметры 32-80 это позволяют.
|
|
|
|
|
5.11.2012, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055

|
Валерий72 Спасибо. Похоже именно с гидроразделитем проблема. Сегодня закрыл ШК и отключил насосы обеих НГ. Температура в контуре котла с 70 поднялась до 85гр. Ветки без насосов вели себя странно, 1эт - подача холоднее прямой, 2эт - обе примерно одной температуры. Ощущение, что идет подмес в стрелке. Предпочтительнее вариант установки насоса на обе безнасосных ветки, тем более что он уже есть. С насосом слишком мощным Вы правы. Поизводительность гидрострелки 3 м3 в час, а рекомендуемый расход насоса 5,6 м3 в час, максимальный 12 м3 в час. Можете порекомендовать мощность и диаметр насосов на контур котла и на безнасосные ветки (объединять буду)?
|
|
|
|
|
5.11.2012, 17:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Алексей54 ,
чем больше расход воды через котёл, тем лучше для котла - медленнее растут отложения, из-за малой разницы температур - ниже механические напряжения.
Завышенная мощность котлового насоса может только способствовать циркуляции в подключенных контурах (из-за сопротивления гидравлической стрелки).
|
|
|
|
|
5.11.2012, 18:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055

|
Алексей54 , Извиняюсь, не вижу логики. Перефразируйте, пожалуйста .
|
|
|
|
|
5.11.2012, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 18:33)  Завышенная мощность котлового насоса может только способствовать циркуляции в подключенных контурах (из-за сопротивления гидравлической стрелки). Позволю себе не согласиться. Был случай, когда насосы отопления были мощнее котловых и, циркуляция котлового контура в стрелке вставала. Тоже произойдёт при "наоборот".
|
|
|
|
|
5.11.2012, 19:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055

|
то есть нужен гидравлический расчет?
|
|
|
|
|
5.11.2012, 20:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Алексей54 @ 5.11.2012, 19:12)  Извиняюсь, не вижу логики. Перефразируйте, пожалуйста Всего лишь рекомендация. Только в том случае, когда будет сильное желание сэкономить ресурс котлового насоса и/или чуть-чуть электричества, переключите этот UPS 32-80 с третьей скорости на вторую.
|
|
|
|
|
5.11.2012, 22:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2012
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 169155

|
Цитата(Алексей54 @ 5.11.2012, 17:21)  Валерий72 Спасибо. Похоже именно с гидроразделитем проблема. Сегодня закрыл ШК и отключил насосы обеих НГ. Температура в контуре котла с 70 поднялась до 85гр. Ветки без насосов вели себя странно, 1эт - подача холоднее прямой, 2эт - обе примерно одной температуры. Ощущение, что идет подмес в стрелке. Предпочтительнее вариант установки насоса на обе безнасосных ветки, тем более что он уже есть. С насосом слишком мощным Вы правы. Поизводительность гидрострелки 3 м3 в час, а рекомендуемый расход насоса 5,6 м3 в час, максимальный 12 м3 в час. Можете порекомендовать мощность и диаметр насосов на контур котла и на безнасосные ветки (объединять буду)? На контур котла подойдет насос 32-60 может даже на 2 скорости, на ветки , не зная их длины трудно что-то советовать ...скорее всего 25-40.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 18:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055

|
Подачи безнасосных веток подключил через насос 25-40, насос 32-80 оставил, но переключил на 1. Итого: Контур котла 32-80 насос на 1, температура 60---50; ТП 25-60 насос на 2, температура 50---30; дом 32---60 насос на 3 температура 50---40; пристройка 1 и 2 этажи 25-40 насос на 1, температура 50-42 (радиаторы в полиэтилене пока). Бобльше всего смущает разница температур подачи и обратки 10гр. Думаю, оставить пока так, в след. году реконструкция СО дома. Тогда будем делать проект и расчитывать гидравлику и теплотехнику. Спасибо всем неравнодушным за помощь!
|
|
|
|
|
26.5.2015, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Что-то я сильно сомневаюсь, что сопротивление от котла (включая сам котёл) и до стрелки (включая саму стрелку) будут порядка 6-7 метров в.ст. То, что большой расход - это я поверю, но чтобы требовался такой сумасшедший напор - это вряд ли... Первичный контур надо считать по гидравлике, но навскидку - там будет не более 0,5-1 метра в.ст. Следовательно и насос нужен 32-40 или что-то около того. Ну а на лицо - проблема неправильного подбора насосного оборудования во всей котельной (точнее сказать, полное отсутствие обоснованного подбора как такового).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|