Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> проблема с запуском котельной на Meibes
Алексей54
сообщение 3.11.2012, 19:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055



Котел дизельный 39 кВт. Температура задана 70 гр.
От котла 32 трубой: насос 32-80, гидрострелка 32, коллектор 32х5 контуров. Насосная группа 32-60 (15 радиаторов на двух этажах, верхний розлив), насосная группа 25х60 (теплый пол на двух этажах по 22 кв.м), два контура без насосов на первый и второй этаж (пристройка к дому). Клапан подпитки на обратке.
При запуске возникли следующие проблемы:
1. температура обратки на контурах без насосов выше, чем температура подачи. Если включены одновременно все контуры, то первый этаж (3 радиатора) не работает ВООБЩЕ. когда выключаем один из контуров без насоса и ставим насос ТП на "1", безнасосный контур (любой из двух) начинает слабо работать.
2. один из дальних стояков на контуре 32-80 (4 радиатора) еле тянет, один из 4х чуть теплый
3. Т1 теплого пола не поднимается выше 40 гр. (со снятой термоголовкой), хотя Т1 на доме (32-60) показывает 65 гр.
4. термометры на Т1 и Т2 на гребенку показывают равные значения около 65 гр.
не пинайте, пожалуйста, помогите советом helpsmilie.gif
фото сборки прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG_3680.JPG ( 76,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  IMG_3675.JPG ( 76,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110

извините за кривость слога, если что непонятно - спросите, постараюсь объяснить внятно blink.gif

Сообщение отредактировал Алексей54 - 3.11.2012, 19:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михаил 83_*
сообщение 3.11.2012, 20:26
Сообщение #2





Guest Forum






А у вас подпитка автоматическая? И что с давлением? Ни одного манометра не наблюдаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.11.2012, 20:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если есть стрелка, то вторичные контуры без насосов не могут работать.То, что где-то греет - это накачивают насосы тёплого пола через обратку, сколько могут.
Быстрое решение - снимайте гидроразделитель и коллекторы присоединяйте прямо к котлу.
Или на все ветки коллектора, где нет насосов - поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.11.2012, 23:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Насос 32/60 после гидроразделителя поставьте все-таки на подающую и балансировочники на подачу в контурах с насосными группами, после узлов смешения чтобы не переразмерить мощности насосов работающих в паре и безнасосную группу. Если гидроразделитель будете убирать - то трех-ходовой нужно поставить будет, поскольку у теплых полов обратка низковатая для котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей54
сообщение 4.11.2012, 4:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055



Михаил 83
Подпитка авто, давление 1,5. Перед стрелкой два термоманометра.

jota
Стрелку снимать не хочется. Да и есть ли смысл? Поставить насос проще будет. Только вот по насосу на каждые три радиатора - жирно получается) Думал объединиить эти два контура: от коллектора насос, а дальше оба контура на него подключить. Балансировка регулировочным краном.

испытатель
Насос 32/60 стоит на группе. 32/80 имеете ввиду наверное? После гидроразделителя - это на обратку получается? Майбес говорит ставить только на подачу. Балансировку думал производить насосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий72
сообщение 5.11.2012, 13:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2012
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 169155



Контура без насосов при таком подключении работать не будут, нет перепада давления, нужно ставить насос на каждый контур, или оба контура присоединить на один насос..!! Дальняя ветка плохо прогревается из-за отсутствия баллансировки , нужно поджимать балансировочные вентили радиаторов на ближних ветках. Тёплый пол так быстро не нагревается , нужно для прогрева 2-3 суток, чтобы он вышел на нужный режим. Температура на термометрах Т1 и Т2 одинакова 65гр из-за слишком высокого расхода теплоносителя в контуре котла, насос нужно установить на 1 скорость, или на 2 максимум, вообще для нормальной работы гидрострелки расходы в её контурах не должны отличаться более чем на 25 - 35%. А ещё можно просто убрать насосную группу на радиаторы и гидрострелку , поставить на каждую ветку балансировочные вентили...и всё будет прекрасно работать на насосе котла...тем более его параметры 32-80 это позволяют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей54
сообщение 5.11.2012, 16:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055



Валерий72
Спасибо. Похоже именно с гидроразделитем проблема. Сегодня закрыл ШК и отключил насосы обеих НГ. Температура в контуре котла с 70 поднялась до 85гр. Ветки без насосов вели себя странно, 1эт - подача холоднее прямой, 2эт - обе примерно одной температуры. Ощущение, что идет подмес в стрелке.
Предпочтительнее вариант установки насоса на обе безнасосных ветки, тем более что он уже есть.
С насосом слишком мощным Вы правы. Поизводительность гидрострелки 3 м3 в час, а рекомендуемый расход насоса 5,6 м3 в час, максимальный 12 м3 в час.
Можете порекомендовать мощность и диаметр насосов на контур котла и на безнасосные ветки (объединять буду)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.11.2012, 17:33
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Алексей54 ,

чем больше расход воды через котёл, тем лучше для котла - медленнее растут отложения, из-за малой разницы температур - ниже механические напряжения.

Завышенная мощность котлового насоса может только способствовать циркуляции в подключенных контурах (из-за сопротивления гидравлической стрелки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей54
сообщение 5.11.2012, 18:12
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055



Алексей54 ,
Извиняюсь, не вижу логики. Перефразируйте, пожалуйста
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.11.2012, 18:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 18:33) *
Завышенная мощность котлового насоса может только способствовать циркуляции в подключенных контурах (из-за сопротивления гидравлической стрелки).

Позволю себе не согласиться.
Был случай, когда насосы отопления были мощнее котловых и, циркуляция котлового контура в стрелке вставала. Тоже произойдёт при "наоборот".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей54
сообщение 5.11.2012, 19:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055



то есть нужен гидравлический расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.11.2012, 20:10
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Алексей54 @ 5.11.2012, 19:12) *
Извиняюсь, не вижу логики. Перефразируйте, пожалуйста

Всего лишь рекомендация.
Только в том случае, когда будет сильное желание сэкономить ресурс котлового насоса и/или чуть-чуть электричества, переключите этот UPS 32-80 с третьей скорости на вторую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий72
сообщение 5.11.2012, 22:45
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2012
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 169155



Цитата(Алексей54 @ 5.11.2012, 17:21) *
Валерий72
Спасибо. Похоже именно с гидроразделитем проблема. Сегодня закрыл ШК и отключил насосы обеих НГ. Температура в контуре котла с 70 поднялась до 85гр. Ветки без насосов вели себя странно, 1эт - подача холоднее прямой, 2эт - обе примерно одной температуры. Ощущение, что идет подмес в стрелке.
Предпочтительнее вариант установки насоса на обе безнасосных ветки, тем более что он уже есть.
С насосом слишком мощным Вы правы. Поизводительность гидрострелки 3 м3 в час, а рекомендуемый расход насоса 5,6 м3 в час, максимальный 12 м3 в час.
Можете порекомендовать мощность и диаметр насосов на контур котла и на безнасосные ветки (объединять буду)?

На контур котла подойдет насос 32-60 может даже на 2 скорости, на ветки , не зная их длины трудно что-то советовать ...скорее всего 25-40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей54
сообщение 6.11.2012, 18:21
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055



Подачи безнасосных веток подключил через насос 25-40, насос 32-80 оставил, но переключил на 1. Итого: Контур котла 32-80 насос на 1, температура 60---50; ТП 25-60 насос на 2, температура 50---30; дом 32---60 насос на 3 температура 50---40; пристройка 1 и 2 этажи 25-40 насос на 1, температура 50-42 (радиаторы в полиэтилене пока).
Бобльше всего смущает разница температур подачи и обратки 10гр. Думаю, оставить пока так, в след. году реконструкция СО дома. Тогда будем делать проект и расчитывать гидравлику и теплотехнику.
Спасибо всем неравнодушным за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 26.5.2015, 11:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Что-то я сильно сомневаюсь, что сопротивление от котла (включая сам котёл) и до стрелки (включая саму стрелку) будут порядка 6-7 метров в.ст.
То, что большой расход - это я поверю, но чтобы требовался такой сумасшедший напор - это вряд ли...
Первичный контур надо считать по гидравлике, но навскидку - там будет не более 0,5-1 метра в.ст. Следовательно и насос нужен 32-40 или что-то около того.
Ну а на лицо - проблема неправильного подбора насосного оборудования во всей котельной (точнее сказать, полное отсутствие обоснованного подбора как такового).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных