Всем добрый день!

Какие категории электроснабжения потребителей (category of electrical energy consumers) существуют в зарубежных стандартах (на английском языке)?

У нас это 1, 2, 3 категории по ПУЭ. Но как это выглядит за рубежом, как называется?

Особо буду благодарен за ссылку на стандарт (ANSI, ISO т.д) где даны формулировки и разъяснения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 6.11.2012, 14:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Когда работал на немцев, у них было так:
SV (на транслите звучало как ЭС ФАУ) - первая категория: питание ответственного инж. оборудования чистых помещений, тепловых пунктов, систем безопасности, аварийного освещения.
AV (на транслите звучало как А ФАУ) - хз какая, но не первая

У них по DINам было, мало чем отличались требования их DINа от нашего ПУЭ.
Оригинал не читал, ибо было на немецком языке

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 6.11.2012, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 19.12.2012, 16:09
Сообщение #3


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Те же три, и даже делятся аналогично (по МЭК):
1) ответственные потребители - перебой в эл.снабжении может привести к гибели людей или поломке оборудования, неработоспособность которого может привести к гибели людей (суть - нужно АВР).
2) надежные потребители - те, длительное отключение которых может привести к травмированию людей либо порче оборудования (суть - ввод резерва можно делать выездной бригадой).
3) прочие потребители - та же самая третья категория по-нашему.

А вот вместо расплывчатой "особой группы 1-й категории" у нас - "у них" видел только один из нац.стандартов, в котором нормировались времена перерыва питания при вводе резерва для 1-й категории:
а) менее 1-й секунды - химический источник тока у потребителя + 3-й ввод или (рекомендовано) дизель в горячем резерве, АВР в том же либо смежном с оборудованием помещении,
б) менее 15 секунд - 3-й ввод или дизель (холодный с временем пуска до 15 сек или горячий резерв), причем дизель может быть и вместо второго ввода,
в) до 120 секунд - определяется требованиями запитываемого оборудования,
г) свыше 120 сек - наличие автоматического переключения любого вида (у нас "оттуда" стояли мотор-рубильники со временем прямого переключения 180 сек и возврата 600 сек - требованиям соответствовали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных