Те же три, и даже делятся аналогично (по МЭК): 1) ответственные потребители - перебой в эл.снабжении может привести к гибели людей или поломке оборудования, неработоспособность которого может привести к гибели людей (суть - нужно АВР). 2) надежные потребители - те, длительное отключение которых может привести к травмированию людей либо порче оборудования (суть - ввод резерва можно делать выездной бригадой). 3) прочие потребители - та же самая третья категория по-нашему.
А вот вместо расплывчатой "особой группы 1-й категории" у нас - "у них" видел только один из нац.стандартов, в котором нормировались времена перерыва питания при вводе резерва для 1-й категории: а) менее 1-й секунды - химический источник тока у потребителя + 3-й ввод или (рекомендовано) дизель в горячем резерве, АВР в том же либо смежном с оборудованием помещении, б) менее 15 секунд - 3-й ввод или дизель (холодный с временем пуска до 15 сек или горячий резерв), причем дизель может быть и вместо второго ввода, в) до 120 секунд - определяется требованиями запитываемого оборудования, г) свыше 120 сек - наличие автоматического переключения любого вида (у нас "оттуда" стояли мотор-рубильники со временем прямого переключения 180 сек и возврата 600 сек - требованиям соответствовали).
|