Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Vijeo Citect 7.2, Перевод адресации
Antibiotic0000
сообщение 4.11.2012, 16:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.7.2010
Пользователь №: 66691



Здравствуй, мир умных людей !
Заранее извиняюсь если вопрос глупый, я новичок!
Есть контроллеры Schneider TWIDO, есть контроллеры других фирм, например ОВЕН, где адресация памяти сводится к регистрам и битам, а в TWIDO адресация буквенно-цифровая (%MW50).
Вопрос как перевести адресацию типа %MW в регистр для связи этих устройств и/или создания тега в скаде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.11.2012, 19:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



В Citect есть мастер настройки связи. Запускайте его и создавайте устройства ввода/вывода в зависимости от их протоколов (modbus, OPC и пр.)
Адресация тегов в справке на соответствующий протокол
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antibiotic0000
сообщение 4.11.2012, 20:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.7.2010
Пользователь №: 66691



Вот нарыл кое-что, только есть ещё 10001+i, 3000+i - эт непонятно что за адреса, кто нить знает?


Адресация буквенное цифровая и регистровая

№ Адрес памяти Адрес (регистр) Комментарии
1 %M0 00002 0-65535
2 %M65535 065536 0-65535
3 %MW0 40001 0-65535
4 %MW65535 465536 0-65535
5 %MF0 40001 0-65534
6 %MF65534 465535 0-65534
7 %MD0 40001 0-65534
8 %MD65534 465535 0-65534
9 %MW0:X0 40001,0 0-65535 (bit 0-15)
10 %MW0:X0 40001,15 0-65535 (bit 0-15)





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 4.11.2012, 21:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Почитайте тут может понятнее станет.
А вобще - какая конечная цель? С кем то связываться надо, с Овеном или с Твидо? Если с Овеном - берите родные дрова Modbus Citect. Судя по вопросу, Вы наверное через OFS до сих пор соединялись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antibiotic0000
сообщение 5.11.2012, 0:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.7.2010
Пользователь №: 66691



СПАСИБО то что нужно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама