вита
сообщение 4.11.2012, 17:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.8.2007
Из: Барнаул
Пользователь №: 10811



Здравствуйте! Каюсь, я такая, не вижу своих ошибок, каюсь. Делаю диплом по ВК, умные люди проверьте пожалуйста, все ошибки и замечания приму к сведению.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.doc ( 389 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 200,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 4.11.2012, 18:19
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Я бы для приличия или сразу на задание сослался (и воткнул бы его в приложения) или исходные данные для проектирования привел. Еще было бы неплохо поискать в библиотеке, там обычно прописаны требования к оформлению пояснительных записок и их содержанию. Запись про интуитивное определение невязки я бы удалил, ссылок на нормативно-методическую литературу наоборот бы добавил. Ну и вы немного поспешили, не успели текст вычитать, кое-где буквы не пропечатались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
вита
сообщение 4.11.2012, 18:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.8.2007
Из: Барнаул
Пользователь №: 10811



Спасибо, что посмотрели. Это только начало ДП. Все замечания учту.
Исходные данные: ДП строительство хим.завода, вахтовый поселок на 4000 жителей, качество воды – повышенное содержание железа. Требование к качеству на заводе согласно СанПИН.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 200,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  __2.doc ( 103 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  __2.doc ( 103 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  _________.doc ( 246,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 5.11.2012, 10:29
Сообщение #4


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Текст - ГОЛЫЙ helpsmilie.gif Ни схемки, ни рисунка- ничего.
Бегло прочитав записку:
1)С напором скважного насоса- не согласен, да и не все понятно так как цифры выскакивают из небытия. Надо бы приложить к расчетам хоть схему и геология не помешает
2)Для гидравлических расчетов кольцевой сети- тоже схемки обязательно и точку расчетную.
Мы делали расчет в порядке: Все диаметры 75мм- расчет на хоз.быт- корректировка диаметров- проверка при пожаре- возможно еще корректировка
Обязательно расчет проведите программкой какой то и тоже приложите в записку (21 век на дворе)
3) Расстановку пожарных гидрантов и разбитие на ремонтные участки- еще не проводили?
4) Колодцы?
5)...... Дерзайте!! Все через это прошли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 5.11.2012, 23:08
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(вита @ 4.11.2012, 19:37) *
Спасибо, что посмотрели. Это только начало ДП. Все замечания учту.
Исходные данные: ДП строительство хим.завода, вахтовый поселок на 4000 жителей, качество воды – повышенное содержание железа. Требование к качеству на заводе согласно СанПИН.

Исходников у вас гораздо больше и вы их вводите прямо по ходу текста. Это неудобно именно с точки зрения меня как рецензента. Мне приходится всё время усваивать новые вводные и это меня раздражает. Было бы неплохо, повторяю, сделать либо вводный раздел проекта с указанием полного набора исходных данных, либо сформировать отдельный документ с этими данными. Обычно этот документ называется Техническое задание.

Рисунки должны читаться без применения лупы. И в принципе они должны быть. Но пока будем считать, что это текстовая версия, без рисунков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных