Замена водонапорной башни Рожновского, применение частотников |
|
|
|
5.11.2012, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Уважаемые коллеги! Есть следующая задача. Сейчас применена башня Рожновского. Необходимо от нее избавиться и вместо нее применить систему автоматизации на базе регулируемого частотного привода. Будет установлено 2 насоса мощностью 3,7кВт каждый. На трубопроводе будет установлен датчик давления с аналоговом выходом 4...20мА. Рабочее давление системы 6 бар. Подскажите, пожалуйста, как наилучшим образом реализовать данную систему? Я сейчас вижу данную систему следующим образом. Один насос будет подключен через преобразователь частоты Altivar 312. Также применить регулятор 2ТРМ1, на который завести аналоговый сигнал датчика. И в случае нехватки давления будет включаться 2й насос от 2ТРМ1, напрямую от сети. Что Вы думаете по этому поводу?
Сообщение отредактировал Roman_Prisma - 5.11.2012, 10:57
|
|
|
|
|
5.11.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
ну, если деньги на альтивар нашлись, то найдется и на акву данфоса, с платой управления насосами...
|
|
|
|
|
5.11.2012, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.10.2012
Пользователь №: 166501

|
Цитата(Roman_Prisma @ 5.11.2012, 11:42)  Я сейчас вижу данную систему следующим образом. Один насос будет подключен через преобразователь частоты Altivar 312. Также применить регулятор 2ТРМ1, на который завести аналоговый сигнал датчика. Частный случай нехватки избыточного давления - его остутствие. Цитата(Roman_Prisma @ 5.11.2012, 11:42)  И в случае нехватки давления будет включаться 2й насос от 2ТРМ1, напрямую от сети. Что Вы думаете по этому поводу? Один из способов получить гидроудар.
|
|
|
|
|
5.11.2012, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.11.2012, 13:16)  ну, если деньги на альтивар нашлись, то найдется и на акву данфоса, с платой управления насосами... Сергей Валерьевич! Какая "плата управления насосами"?  У Аквы ВСЕ мозги зашиты под управления ими, и на каскадное управление 2-мя насосами никаких плат не надо! Она и так это обсчитает.
|
|
|
|
|
5.11.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Гервин @ 5.11.2012, 14:13)  Сергей Валерьевич! Какая "плата управления насосами"?  У Аквы ВСЕ мозги зашиты под управления ими, и на каскадное управление 2-мя насосами никаких плат не надо! Она и так это обсчитает. Попутал немного... с кем не бывает..
|
|
|
|
|
5.11.2012, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(Гервин @ 5.11.2012, 15:13)  Сергей Валерьевич! Какая "плата управления насосами"?  У Аквы ВСЕ мозги зашиты под управления ими, и на каскадное управление 2-мя насосами никаких плат не надо! Она и так это обсчитает. Но ведь напрямую подключать насосы от частотника нельзя. Это ведь не устройство плавного пуска. Те же карты переключения насосов, по крайней мере для Altivar 61, работают следующим образом: один насос через частотник, а в случае нехватки давления второй насос запускается напрямую от сети!
|
|
|
|
|
5.11.2012, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Естественно,подключение следующим образом-один насос подключается к выходу ПЧ,а второй через пускатель к сети. Катушка пускателя подключается к релейному выходу ПЧ,который упраляет включением второго насоса при каскадном управлении. Вот этот алгоритм Аква может обсчитать без всяких дополнительных плат, выставляются только несколько параметров.А алгоритм непростой: при включении второго насоса на сеть первый должен снизить скорость вплоть до остановки,а потом,когда второй выйдет на номинальные обороты и выдаст возможное давление, запуститься и работать с ПИД-регулированием на поддержание давления. Алтивары не знаю,но возможно он сможет выдать этот алгоритм...
|
|
|
|
|
5.11.2012, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
ATV312 сам такой алгоритм не выдаст. ATV32 может, у него есть программируемая логика, но эту логику нужно ручками будет кодить.
А если чтоб всё было готовое, то это ATV61 с картой или Аква. Если вообще жирно, то неплохо, что б второй двигатель тоже от частотника работал.
Сообщение отредактировал poludenny - 5.11.2012, 16:35
|
|
|
|
|
5.11.2012, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(poludenny @ 5.11.2012, 16:33)  ATV312 сам такой алгоритм не выдаст. ATV32 может, у него есть программируемая логика, но эту логику нужно ручками будет кодить.
А если чтоб всё было готовое, то это ATV61 с картой или Аква. Если вообще жирно, то неплохо, что б второй двигатель тоже от частотника работал. К сожалению, ATV61 да еще и с картой переключения насосов слишком кусается по цене, тем более для мощности 3,7 кВт. А вот с Данфосами я вообще пока не сталкивался. Какая у них стоимость и надежность по сравнению с Альтиварами?
|
|
|
|
|
6.11.2012, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Roman_Prisma @ 5.11.2012, 22:08)  К сожалению, ATV61 да еще и с картой переключения насосов слишком кусается по цене, тем более для мощности 3,7 кВт. А вот с Данфосами я вообще пока не сталкивался. Какая у них стоимость и надежность по сравнению с Альтиварами? "Данфос надежен, как мерс"... В каждой шутке есть доля шутки звоните, мои тел в профиле, обсудим.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Roman_Prisma @ 5.11.2012, 10:42)  ... Сейчас применена башня Рожновского. Необходимо от нее избавиться и вместо нее применить систему автоматизации на базе регулируемого частотного привода. ...Рабочее давление системы 6 бар. ...Что Вы думаете по этому поводу? 1. А, эээ..., башни Рожновского на 60 м бывают? 2. Поставьте Вы один насосик с достаточным запасом, к нему - соответствующий ПЧ (из недорогих), и не морочьтесь с каскадированием. Оно только на бумаге гладкошорстно...
|
|
|
|
|
6.11.2012, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Цитата(Roman_Prisma @ 5.11.2012, 11:42)  Уважаемые коллеги! Есть следующая задача. Сейчас применена башня Рожновского. Необходимо от нее избавиться и вместо нее применить систему автоматизации на базе регулируемого частотного привода. Будет установлено 2 насоса мощностью 3,7кВт каждый. На трубопроводе будет установлен датчик давления с аналоговом выходом 4...20мА. Рабочее давление системы 6 бар. Подскажите, пожалуйста, как наилучшим образом реализовать данную систему? Я сейчас вижу данную систему следующим образом. Один насос будет подключен через преобразователь частоты Altivar 312. Также применить регулятор 2ТРМ1, на который завести аналоговый сигнал датчика. И в случае нехватки давления будет включаться 2й насос от 2ТРМ1, напрямую от сети. Что Вы думаете по этому поводу? Почему хотите отказаться от башни? Если электричества не будет то и воды у вас тоже не будет. А если насос сломается или плановая проверка опять без воды будете или частотник сломается? Что вы хотите выиграть убрав башню?
Сообщение отредактировал AAL1982 - 6.11.2012, 10:16
|
|
|
|
|
6.11.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(По самые по... @ 6.11.2012, 9:19)  1. А, эээ..., башни Рожновского на 60 м бывают? 2. Поставьте Вы один насосик с достаточным запасом, к нему - соответствующий ПЧ (из недорогих), и не морочьтесь с каскадированием. Оно только на бумаге гладкошорстно... А что Вы посоветуете не из дорогих, чтобы "дешево и сердито"?
|
|
|
|
|
6.11.2012, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Roman_Prisma @ 6.11.2012, 10:41)  А что Вы посоветуете не из дорогих, чтобы "дешево и сердито"? К примеру дельту, с2000...(не реклама)
|
|
|
|
|
6.11.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(AAL1982 @ 6.11.2012, 10:15)  Почему хотите отказаться от башни? Если электричества не будет то и воды у вас тоже не будет. А если насос сломается или плановая проверка опять без воды будете или частотник сломается? Что вы хотите выиграть убрав башню? Вопрос, конечно, хороший! Во-первых, башня сейчас находится не в самом хорошем состоянии и требует ремонта. Во-вторых хотелось экономно расходовать электроэнергию, и применять новые технологии. С электричеством конечно я с Вами согласен. А вот с насосами, поэтому и ставим их два, для страховки. И один запускается напрямую (а вдруг наш частотничек даст сбой).
|
|
|
|
|
6.11.2012, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Цитата(Roman_Prisma @ 6.11.2012, 12:17)  Вопрос, конечно, хороший! Во-первых, башня сейчас находится не в самом хорошем состоянии и требует ремонта. Во-вторых хотелось экономно расходовать электроэнергию, и применять новые технологии. С электричеством конечно я с Вами согласен. А вот с насосами, поэтому и ставим их два, для страховки. И один запускается напрямую (а вдруг наш частотничек даст сбой). Врятли вы получите экономию электричества. У вас насос будет практически всегда работать. да не наполную, но всеже. А с башней: Вы ее накачали до верхнего уровня, выключили насос. Насос опять включится только на нижнем уровне. Так у вас сейчас сделано? Да и без башни(гидроаккамулятора) у вас процессы в друбах не будут такими плавными.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(AAL1982 @ 6.11.2012, 12:09)  Врятли вы получите экономию электричества. У вас насос будет практически всегда работать. да не наполную, но всеже. А с башней: Вы ее накачали до верхнего уровня, выключили насос. Насос опять включится только на нижнем уровне. Так у вас сейчас сделано? Да и без башни(гидроаккамулятора) у вас процессы в друбах не будут такими плавными. Да система сейчас примерно такая. А почему процессы с частотником не будут плавными? И экономия ведь получится в те же пиковые моменты, когда надо включать 2 насоса, один будет работать наполную, а второй с регулирование от ПЧ. И еще один важный момент, хочется сберечь систему водоснабжения, она уже в годах и постоянно рвется.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(AAL1982 @ 6.11.2012, 13:09)  Врятли вы получите экономию электричества. У вас насос будет практически всегда работать. да не наполную, но всеже. А с башней: Вы ее накачали до верхнего уровня, выключили насос. Насос опять включится только на нижнем уровне. Так у вас сейчас сделано? Да и без башни(гидроаккамулятора) у вас процессы в друбах не будут такими плавными. Ну да, ну да.. разговаривал с гл энергетиком горводоканала... поставили они 3 года назад ПЧ на глубинные скважники.. до города 25км, в городе датчики на радио, собирают инфу по показаниям и регулируют производительность насосов (пид не покатит, очень инерционная система).. С его слов экономия по эл энергии до 45%, забыли что такое порывы по магистрали, раньше деж персонал сидел, сейчас контроль и управление СМС..
|
|
|
|
|
6.11.2012, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.11.2012, 14:08)  Ну да, ну да.. разговаривал с гл энергетиком горводоканала... поставили они 3 года назад ПЧ на глубинные скважники.. до города 25км, в городе датчики на радио, собирают инфу по показаниям и регулируют производительность насосов (пид не покатит, очень инерционная система).. С его слов экономия по эл энергии до 45%, забыли что такое порывы по магистрали, раньше деж персонал сидел, сейчас контроль и управление СМС.. Да Сергей Валерьевич, поэтому-то и интересны сейчас схемы с частотниками.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Roman_Prisma @ 6.11.2012, 11:17)  ... башня сейчас находится не в самом хорошем состоянии и требует ремонта. ... хотелось экономно расходовать электроэнергию, и применять новые технологии. ... А вот с насосами, поэтому и ставим их два, для страховки. И один запускается напрямую (а вдруг наш частотничек даст сбой). Вы откуда воду качаете? Из скважины или с поверхности? Если из скважины, то скважинный насос может и не поднять водицу на 60м... . Глубина "залегания" скважинного насоса какая?
|
|
|
|
|
6.11.2012, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Цитата(Roman_Prisma @ 6.11.2012, 14:58)  Да система сейчас примерно такая. А почему процессы с частотником не будут плавными? И экономия ведь получится в те же пиковые моменты, когда надо включать 2 насоса, один будет работать наполную, а второй с регулирование от ПЧ. И еще один важный момент, хочется сберечь систему водоснабжения, она уже в годах и постоянно рвется. Башня дает постоянное давление, а регулятору нужно время выхода на это давление. Экономию очень сложно посчитать. Очень много зависит от разбора. Когда то ПЧ будет иметь преимущества, а когда то башня из редкого включения скваженного насоса.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(По самые по... @ 6.11.2012, 14:59)  Вы откуда воду качаете? Из скважины или с поверхности? Если из скважины, то скважинный насос может и не поднять водицу на 60м... . Глубина "залегания" скважинного насоса какая? Это всего лишь станция подкачки, поэтому речь не идет о глубинном насосе.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Roman_Prisma @ 6.11.2012, 16:37)  Это всего лишь станция подкачки, поэтому речь не идет о глубинном насосе. В этом случае напрашивается клапан байпас насоса нормально открытый, в случае проблем с питанием (его отсутствием) вода пойдет транзитом до потребителя...
|
|
|
|
|
6.11.2012, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Пы.Сы.
Для частотника еще желателен расширительный бачок, иначе ночью, когда нет потребления, ПЧ будет всё время молотить, что б давление держать, а с бачком он сможет уходить в сон.
На башне бачок не нужен естественно.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Благодарю всех за советы!  Будем думать и внедрять.
|
|
|
|
|
8.11.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Коллеги! появилась такая идея. В данном проекте применить Altivar 32 (и его логику). В чем собственно вопрос. Есть ли у Altivar 32 выход на 24 В, и можно ли будет запитать от него датчик давления с аналоговым выходом ОВЕН ВД100, либо какой-нибудь аналог от Schneider.
|
|
|
|
|
8.11.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Есть, в количестве 1 штуки
_____.jpg ( 24,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47Плюс 2 релейных выхода, плюс аналоговый выход, если не будет использоваться, можно переконфигурировать на дискретный выход с макс. током 20 мА. Датчик давления запитать с дискретного выхода? Датчик можно запитать с клеммы +24V, датчик должен быть 2-проводный 4-20 мА.
Сообщение отредактировал poludenny - 8.11.2012, 12:05
|
|
|
|
|
8.11.2012, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(poludenny @ 8.11.2012, 11:54)  Есть, в количестве 1 штуки
_____.jpg ( 24,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47Плюс 2 релейных выхода, плюс аналоговый выход, если не будет использоваться, можно переконфигурировать на дискретный выход с макс. током 20 мА. Датчик давления запитать с дискретного выхода? Датчик можно запитать с клеммы +24V, датчик должен быть 2-проводный 4-20 мА. Просто я хочу обойтись без источника питания в шкафу 24 В. И хотелось бы запитаться именно от преобразователя. А у Вас был опыт запитки датчиков давления от самого преобразователя? Я читал на этом форуме что тот же ОВЕН, вроде бы плоховато работает с преобразователями. Слишком чувствителен к помехам.
|
|
|
|
|
8.11.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Ну так я и говорю, можно запитаться от ПЧ, с клеммы +24V. Датчик должен быть 2-проводный 4-20 мА. Опыт с датчиками был, все работали отлично, ОВНЫ не пробовал.
|
|
|
|
|
8.11.2012, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139

|
Цитата(poludenny @ 8.11.2012, 14:19)  Ну так я и говорю, можно запитаться от ПЧ, с клеммы +24V. Датчик должен быть 2-проводный 4-20 мА. Опыт с датчиками был, все работали отлично, ОВНЫ не пробовал. Спасибо! Теперь ясно. Я с какими датчиками работали? Что можете порекомендовать?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|