Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Газовый котел и дополнительный циркуляционник
qazzz
сообщение 5.11.2012, 17:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Здравствуйте. Установлен газовый котел, на обратке стоит дополнительный циркуляционный насос. Какой мощности должен быть этот насос? Такой же, что и основной (встроенный в котел) или сильнее/слабее? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 5.11.2012, 17:27
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



по расчету.
Надо что бы расходы совпадали.
Ну и обвязка должна исключать работу насоса на закрытую сеть

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 5.11.2012, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 5.11.2012, 17:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Цитата(Khomenko_A_S @ 5.11.2012, 17:27) *
по расчету.
Надо что бы расходы совпадали.
Ну и обвязка должна исключать работу насоса на закрытую сеть

Спасибо. Расходы это производительность? В первом сообщении я неправильно выразился, не мощность, а производительность. С работой на закрытую задвижку разобрался, установил перепускной клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 5.11.2012, 23:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Понял, расход это и есть производительность, т.е. м3/ч или л/мин. Обязательно ли должен совпадать расход? Что будет, если установить доп. насос с более высоким расходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2012, 1:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(qazzz @ 5.11.2012, 22:11) *
Что будет, если установить доп. насос с более высоким расходом?

Более слабый насос будет перегружен и может сгореть - чем выше расход, тем больший ток на обмотках.
Вообще, два насоса последовательно не стоит ставить. Даже два одинаковых насоса увеличивая перепад давления, в то же время увеличивают и расход.
Лучше демонтировать вн. насос, поставив на его место вставку из трубы и работать с одним, внешним...
Или ставить гидроразделительный сосуд (гидравлическую стрелку). Тогда внутреннего более слабого насоса хватит, чтобы раскрутить циркуляцию по малому контуру через гидроразделитель, а большой насос уже будет работать от стрелки на систему отопления.

Сообщение отредактировал jota - 6.11.2012, 1:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.11.2012, 5:43
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jota @ 6.11.2012, 2:05) *
Более слабый насос будет перегружен и может сгореть - чем выше расход, тем больший ток на обмотках.

Если "притормаживать" центробежный насос увеличением расхода (уменьшением сопротивления в циркуляционном кольце), ток обмоток растёт - это общеизвестно.

А если насос принудительно "раскручивать" потоком, ток обмоток также будет расти? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2012, 10:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Перепад давления системы отопления для последовательно включённых насосов делится пропорционально между ними. Берёте характеристику насоса и смотрите расход и ток при уменьшенном перепаде. Если образно, то замкнуть насос между всасом и нагнетанием трубой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 6.11.2012, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Первый по ходу жидкости насос должен быть с большим расходом, хоть немного.
Такую установку насосов называют - "сетевая пара насосов".
Включение в работу - первый по ходу , затем второй. Можно и одновременное включение.

и Khomenko_A_S прав: -"исключать работу насоса на закрытую сеть"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 6.11.2012, 16:19
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Всем спасибо за ответы. Только я не совсем понял, доп. насос должен совпадать по расходу или всё же быть чуть слабее. Чревата ли установка более мощного насоса повышенным расходом газа?

Цитата(jota @ 6.11.2012, 1:05) *
Лучше демонтировать вн. насос, поставив на его место вставку из трубы и работать с одним, внешним...

Интересное предложение, но если я демонтирую насос, то потеряю гарантию. И как себя поведет котел без родного насоса?

Вот расход насоса, встроенного в котел (из сервисной инструкции).


Вот расход дополнительного насоса на обратке.


На третьем (самом сильном) положении этот насос мощнее в 3 раза dry.gif
На первом вроде чуть мощнее, расходы почти совпадают. Допустимо ли оставить этот насос, используя его в первом положении?

При покупке насоса продавец рекомендовал насос с меньшим расходом, но му*аки, устанавливавшие котел, настояли на этом. Если бы знал, купил бы умный насос, который автоматически регулирует обороты в зависимости от протока.

Сообщение отредактировал qazzz - 6.11.2012, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 6.11.2012, 16:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



ДА первых по ходу нужно чуть мощнее, и не демонтируйте из котла. Правильно скомутируйте насосы по эл части
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.11.2012, 17:45
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(раздолбай @ 6.11.2012, 12:18) *
Такую установку насосов называют - "сетевая пара насосов".

Кто так называет?

Поисковики не находят это словосочетание - "сетевая пара насосов". huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.11.2012, 19:04
Сообщение #12





Guest Forum






Обратите ещё внимание на сам котёл. Если котёл снабжён электронной платой и аква-сенсором, то возможен сбой его работы из за появления дополнительного насоса. Не факт, что сбой обязательно будет. Но он возможен.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 6.11.2012, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.11.2012, 19:18
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ЁЖик @ 6.11.2012, 20:04) *
Обратите ещё внимание на сам котёл. Если котёл снабжён электронной платой и аква-сенсором, то возможен сбой его работы из за появления дополнительного насоса. Не факт, что сбой обязательно будет. Но он возможен.

"Аква-сенсор" ставится в Вайллантах на сторону нагреваемой воды (гвс), а не на сторону греющей (теплоносителя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.11.2012, 19:32
Сообщение #14





Guest Forum






Да. Конечно. Оговорился малость.
Датчик давления имелся ввиду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.11.2012, 9:47
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(qazzz @ 6.11.2012, 16:19) *
Всем спасибо за ответы. Только я не совсем понял, доп. насос должен совпадать по расходу или всё же быть чуть слабее. Чревата ли установка более мощного насоса повышенным расходом газа?
Лёгкий рэпачок в помощь, брат.

На самом деле всё обстоит сложнее и проще.
Не надо оперировать термином мощность.
Нужно наложить кривые характеристик на один график
Не забыть перевести единицы,
Просуммировать по оси ординат, нафиг
Это будет совместная работа двух насосов расположенных последовательно
На одну сеть, вроде как некий общий один насос, опосредованно.
С учётом того, что один из насосов трёхскоростной
На выходе имеем кривых три штуки.
И где-то на этих кривых будет искомая рабочая точка.
Я закончил, брат, математика - мать наук, всё будет чики-пуки.


Сообщение отредактировал HeatServ - 7.11.2012, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 7.11.2012, 10:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Браво HeatServ!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 7.11.2012, 12:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 8:47) *
Лёгкий рэпачок в помощь, брат...

+100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий72
сообщение 7.11.2012, 15:06
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.11.2012
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 169155



Цитата(qazzz @ 5.11.2012, 18:18) *
Здравствуйте. Установлен газовый котел, на обратке стоит дополнительный циркуляционный насос. Какой мощности должен быть этот насос? Такой же, что и основной (встроенный в котел) или сильнее/слабее? Заранее спасибо.

В идеале второй насос должен быть такой же , как и в котле, кроме того нужен ещё байпас с перепускным клапаном , настроенным на такое жне давление , как и у клапана байпаса котла ,обычно 2,4 - 2,7 Н(М) Смысла использования дорогога насоса 32-80 на 1 скорости мало...Вообще использованием таких мощных насосов , как 32-80 обычно пытаются исправить грубые ошибки монтажа или расчета системы. Какие прблемы были у Вас..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.11.2012, 17:28
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 10:47) *
Лёгкий рэпачок в помощь, брат.

На самом деле всё обстоит сложнее и проще.
Не надо оперировать термином мощность.
Нужно наложить кривые характеристик на один график
Не забыть перевести единицы,
Просуммировать по оси ординат, нафиг
Это будет совместная работа двух насосов расположенных последовательно
На одну сеть, вроде как некий общий один насос, опосредованно.
С учётом того, что один из насосов трёхскоростной
На выходе имеем кривых три штуки.
И где-то на этих кривых будет искомая рабочая точка.
Я закончил, брат, математика - мать наук, всё будет чики-пуки.

Творчески. Здорово.
________________________________
Но есть такое подозрение (в президиуме), что искомая точка на одной из трёх кривых находиться не будет (даже если будем иметь вариант с насосами-близнецами). Что при последовательной, что при параллельной работе нассоов. Ну вот не будет...
________________________________
И здесь (тоже из президиума поступило (мысль)), нельзя давать "универсальные" ответы. Ну вот хотя б потому, что в работе одного из насосов (в некоторых случаях) может принимать участие - автоматика (в сопряжении с электроникой (блин)). И если Ув. tiptop обратил внимание на работу насоса в одной из марок котлов вообще (без указания отдельно взятой модели в частности), то он же мог бы напомнить о том, что в переключениии насоса с одной скорости на другую (а там две скорости, а не три) - человек не принимает участия...
_______________________________
Кстати о "помогающем" (не подпорном (потому как - как знать)) насосе: у некоторых Smedegaard, к примеру - 4 скорости? Есть и другие варианты.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.11.2012, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.11.2012, 18:36
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вода по контуру будет ходить в любом случае, а значит рабочей точке быть. Даже если фуфайку забыть в подогревателе (было, чего уж греха таить) - всё равно будет рабочая точка.
Автор, кстате, никак не указал, зачем же эти подлецы поставили второй насос... я бы таких слесаро-монтажёре через одного по столбам вешал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2012, 20:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 17:36) *
Автор, кстате, никак не указал, зачем же эти подлецы поставили второй насос...

Скорее всего насос котла слишком слаб ля системы отопления....
Это, пожалуй, тот случай, когда оправдано ставить гидрострелку на единичный котёл. Тогда внутренний котёл котла сможет прокрутить через стрелку, а внешний уже через систему. И не будут накладываться друг на друга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.11.2012, 20:37
Сообщение #22





Guest Forum






+1 smile.gif
Только вот есть у мене один вопросик:
а что будет выдавать электронная плата котла, при работе его на на гидрострелку? Всякие тексты смотрел. На практике не проверял. В представительство не звонил. (сопротивления системы то - нету... (одно только предположение, что внутренние сопротивления котла не выведут его в ошибку))

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.11.2012, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.11.2012, 21:17
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 7.11.2012, 20:31) *
Скорее всего насос котла слишком слаб ля системы отопления....
Это, пожалуй, тот случай, когда оправдано ставить гидрострелку на единичный котёл. Тогда внутренний котёл котла сможет прокрутить через стрелку, а внешний уже через систему. И не будут накладываться друг на друга
Йота, Вы когда-нибудь вообще всё расскажете нам? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.11.2012, 21:34
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 7.11.2012, 21:37) *
+1 smile.gif
Только вот есть у мене один вопросик:

Нет. Наверное, без внешнего сопротивления - не ошибётся. Производитель не может этого не учесть (если он конечно - нормальный производитель). Но вот насчёт внешнего самопального подпора... unsure.gif
Да. Наверное, в этом случае, стрелка - оптималь. smile.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.11.2012, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 7.11.2012, 22:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(jota @ 7.11.2012, 20:31) *
Это, пожалуй, тот случай, когда оправдано ставить гидрострелку...
Цитата(ЁЖик @ 7.11.2012, 21:34) *
Да. Наверное, в этом случае, стрелка - оптималь.

Люди, одумайтесь!
Какая гидрострелка?!
Зачем дополнительно нагружать насосы?
Здесь кран надо ставить (регулирующий клапан), чтобы задавить излишнее давление пары насосов и выставить их рабочую точку по требуемому расходу.
И расход у последовательно соединенных насосов будет всегда один и тот же на оба насоса (если не воткнут байпас/гидрострелку).

Настройка системы элементарна:
Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 9:47) *
Нужно наложить кривые характеристик на один график
Не забыть перевести единицы,
Просуммировать по оси ординат...
И это всё!

А ещё проще: включить только один насос (внутренний) и проверить, не хватит ли его производительности. Не включенный второй насос особого сопротивления не окажет (он же у Вас не поршневой?). Если хватило - так и оставить.
Не хватило - запустить внешний насос на минимальной скорости. Хватило - хорошо. Много - задавить регулятором (краном или электронным).
Не хватило - запустить на 2-й скорости (если надо - на 3-й). Главное следить за нагрузками насосов, не допуская перегрузки ни одного из них (впрочем, об этом просигнализирует гул воды, ну очень быстро побежавшей по котлу/трубам).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.11.2012, 22:34
Сообщение #26





Guest Forum






Скорее всего, Вами не учтены исходные. А в пост 1 сказано: 2 насоса. Больше там ничего толком не сказано. Автор посчитал вероятно, что сказанного - достаточно. Почему поставлен доп.насос?.. Кем?.. Что за котёл?.. Пробовал ли автор гонять систему без доп.насоса?..
Вот по "содержанию" #1 и ответы собственно (уже не только Йоты (просто - он ответил именно на пост 1 (замечено уже, он часто отвечает по существу (хоть и не всегда "в десятку" (но и не "уверенно в молоко"))))).
Jota, дал самый безотказный и универсальный ответ, какой можно было дать в этом случае. Что не так?
________________________________________________________________
И потом, стрелка не "нагружает" насосы, но более точно определяет их нагрузки, разделяя (обосабливая) их работу. Потому её и называют - "гидравлическим разделителем."

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.11.2012, 22:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.11.2012, 15:56
Сообщение #27


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tikmik @ 9.11.2012, 15:38) *
Я себе покупал на днях котел на газовом топливе. Весьма удобен и прост в обслуживании. Цена невысокая. Покупку оформлял в EnergyPoint. Очень доволен покупкой.
А почему же не добавили про вежливых и квалифицированных менеджеров? Про грамотные консультации специалистов?
Да.. Чуть не забыл, почему про скидки, такие бешенные предновогодние скидки умолчали, товарищ?

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.11.2012, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.11.2012, 21:14
Сообщение #28





Guest Forum






Скромность помешала. Много её!!! Слишком!!!! Потому и умолчал товарисчь " счастливый потребитель". mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.11.2012, 21:26
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ЁЖик @ 7.11.2012, 23:34) *
И потом, стрелка не "нагружает" насосы

Нагружает.
Как минимум, нагружает котловой насос - расход воды увеличивается из-за уменьшения сопротивления контура. Но, с другой стороны, чем больше расход воды через котёл, тем "лучше" его поверхностям нагрева.

Цитата(ЁЖик @ 7.11.2012, 23:34) *
Потому её и называют - "гидравлическим разделителем."

Как бы её не называли, по ней просто течёт вода от одного конца к другому...

А вот почему её ещё называют "анулоидом" ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.11.2012, 23:28
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:26) *
Нагружает.
Как минимум, нагружает котловой насос - расход воды увеличивается из-за уменьшения сопротивления контура. Но, с другой стороны, чем больше расход воды через котёл, тем "лучше" его поверхностям нагрева.


Как бы её не называли, по ней просто течёт вода от одного конца к другому...

А вот почему её ещё называют "анулоидом" ? biggrin.gif

Надоел докапываться...
Ув. tiptop! А с чего это Вы взяли, что по ней течёт вода, причём именно "от одного конца к другому"? (от какого к какому? (и в каких случаях? (поподробней плиз... (способность к кратким риторичьским замечаниям, не есть признак... знаете-ли (сделали - поясните, плиз (может и трубу пора перестать называть трубой (потому как по ней просто течёт вода (кстати, относительно стрелки - намного чаще - именно от одного конца - именно к другому (с разноназначенностью котлов... тоже надо что-то решать (там вода всего лишь - нагревается (н-ну... иногда кипятится до неприличного состояния... но это мелочи laugh.gif )))))))))))
И почему повышение нагрузки на насос, связываете именно с увеличением расхода на насосе? (в граффыке увидели?)

Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.11.2012, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных