> Газоанализатор. Какой выбрать?
Airborne
сообщение 6.11.2012, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Подскажите какой взять, с CO ppm до 8000 или CO ppm до 30000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.11.2012, 17:59
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Предполагаете ли мерять CO больше 8000 ppm ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.11.2012, 18:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Доводилось видеть котлы, на которых висели режимки с честными 500-350 ppm СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.11.2012, 18:48
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 6.11.2012, 19:33) *
Доводилось видеть котлы, на которых висели режимки с честными 500-350 ppm СО.

"Честно" ли это для угольного котла? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 6.11.2012, 19:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Цитата(tiptop @ 6.11.2012, 20:59) *
Предполагаете ли мерять CO больше 8000 ppm ?

Хороший вопрос, а где это может понадобиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.11.2012, 8:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Галиев @ 6.11.2012, 19:33) *
Доводилось видеть котлы, на которых висели режимки с честными 500-350 ppm СО.



Цитата(tiptop @ 6.11.2012, 19:48) *
"Честно" ли это для угольного котла? dry.gif

Вы не поверите, но котлы были Е 1/9Г.


Цитата(Airborne @ 6.11.2012, 20:34) *
Хороший вопрос, а где это может понадобиться?

А на каких котлах Вы собираетесь делать режимку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rotveler
сообщение 7.11.2012, 11:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96681



То же такой вопрос интересует. Какой выбрать testo 330-1 LL или testo 340
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 7.11.2012, 15:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Цитата(Галиев @ 7.11.2012, 10:15) *
Вы не поверите, но котлы были Е 1/9Г.



А на каких котлах Вы собираетесь делать режимку?

Газ, твердое топливо, гсм (редко)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 9.11.2012, 20:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Галиев @ 6.11.2012, 19:33) *
Доводилось видеть котлы, на которых висели режимки с честными 500-350 ppm СО.

По ГОСТ СО для работающих котлов не нормируется, поэтому если не получается снизить до 50-100ppm с чистой совестью пишу что есть.
Для наладки газовых котлов достаточно и 4000ppm. Т.к. при недожеге СО повышается резко и щуп вытаскиваем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.11.2012, 20:19
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 9.11.2012, 21:03) *
По ГОСТ СО для работающих котлов не нормируется

Речь идёт не об изготовлении котлов. ГОСТы тут ни при чём.
...ни при чём...
...ни при чём... smile.gif

Цитата(Airborne @ 7.11.2012, 16:08) *
твердое топливо

Берите с "CO ppm до 30000".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.11.2012, 21:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(CNFHSQ @ 9.11.2012, 21:03) *
По ГОСТ СО для работающих котлов не нормируется, поэтому если не получается снизить до 50-100ppm с чистой совестью пишу что есть.
Для наладки газовых котлов достаточно и 4000ppm. Т.к. при недожеге СО повышается резко и щуп вытаскиваем.

Во заклинило!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 10.11.2012, 7:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 21:19) *
Речь идёт не об изготовлении котлов. ГОСТы тут ни при чём.
...ни при чём...
...ни при чём... smile.gif

Странные Вы, веселитесь rolleyes.gif
Никто про ГОСТ с ТУ и не вспоминает, ну да, эти точно ни при чем.........

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.11.2012, 7:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.11.2012, 21:37
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Любой котёл с СО более 1000 ррм требует обслуживания и наладки.

Считаю, что 30000ррм для газоанализатора - это, в основном, защита от дурака или, скажем мягче, от начинающего. Горение с СО выше 5000ррм - его ж на любом топливе невооружённым взглядом видно. Нужно сначала обеспечить избыток воздуха, а потом уже задействовать прибор. На крайняк, немедленно вытащить щуп. ИМХО, если будете пользоваться инструментом исключительно самому, можно и не иметь на нём запаса по СО. Если он будет общественным - тогда да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных