Загазованность в котельной |
|
|
|
8.11.2012, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96963

|
Проектируется котельная. Условия работы: без постоянного присутствия персонала, полностью автоматическая. Вопрос: надо ли делать сигнализацию оповещения загазованности у входа в котельную? (грубо выражаясь, что б человек находящийся на территории могут увидеть о наличии загазованности в котельной)
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
9.11.2012, 8:13
|
Guest Forum

|
Цитата(mishanya_23 @ 8.11.2012, 14:33)  Проектируется котельная. Условия работы: без постоянного присутствия персонала, полностью автоматическая. Вопрос: надо ли делать сигнализацию оповещения загазованности у входа в котельную? (грубо выражаясь, что б человек находящийся на территории могут увидеть о наличии загазованности в котельной) Руководствуясь здравым смыслом - надо. Кстати - если котельная без присутсвия человека... все-равно ведь есть персонал, который будет её обслуживать? Соответсвенно надо какой-то удаленный диспетчерский пункт... или смс-оповещение...
|
|
|
|
|
9.11.2012, 9:26
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Max2114, а нормативами не желаете воспользоваться? У входа в котельную должна зажигаться табличка "не входи,газ" Иначе не примут.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата У входа в котельную должна зажигаться табличка "не входи,газ" Ссылку на пункт норматива можно? Цитата Иначе не примут. Принимают по всей России. 2 mishanya_23 Почитайте п.4 РД 12-341-00.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 16:05
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Ludvig @ 9.11.2012, 10:26)  Иначе не примут. Ну-ну... Как насчёт "сходить поучиться"?
|
|
|
|
|
9.11.2012, 16:37
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(йцукен @ 9.11.2012, 16:05)  Ну-ну... Как насчёт "сходить поучиться"?  "сходить поучиться", это значит сходить поучиться. Если не можете быть полезным на форуме, предлагаю самоликвидацию. Это вы способны выполнить? Осень, охота на троллей началась. Проситься на горшок здесь не у кого, сходите в песочницу, для обучения. Цитата Согласно ПБ 12-529-03, РД 12-341-00 и СП 41-108-2004 для предотвращения возникновения возможных аварийных ситуаций помещения с установленным в них газоиспользующим оборудованием должны быть оснащены системами контроля воздуха по содержанию в нем метана и окиси углерода .
Сообщение отредактировал Ludvig - 9.11.2012, 16:46
|
|
|
|
|
9.11.2012, 17:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ludvig @ 9.11.2012, 10:26)  У входа в котельную должна зажигаться табличка "не входи,газ" Похоже, тут путаница с газовым пожаротушением...
|
|
|
|
|
9.11.2012, 17:25
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Ludvig @ 9.11.2012, 17:37)  Если не можете быть полезным на форуме, предлагаю самоликвидацию. Предлагаю Вам начать с себя. Вы, кроме того, что почти бесполезны, ещё и вредны, так как дезинформируете людей, задающих вопросы. Аргументы-то где? Ссылки там, на конкретные пункты правил? Нету? Нету, как и всегда?
Сообщение отредактировал йцукен - 9.11.2012, 17:29
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
9.11.2012, 18:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludvig @ 9.11.2012, 10:26)  Max2114, а нормативами не желаете воспользоваться? У входа в котельную должна зажигаться табличка "не входи,газ" Иначе не примут. Пускай сам ищет. На форуме полно ссылок. Насчет "не входи газ" - не видел ни одной котельной с такой табличкой. Как-то работают и как-то их приняли
|
|
|
|
|
9.11.2012, 20:40
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Недавно был в командировке в другом городе. Там все, как в 80-х построили котельные, так ничего в них не менялось. Воопче! Max2114, если человек спрашивает, то при возможности можно ответить, ведь неспроста. Хоть это и идет вразрез с убеждениями и правилами форума.
Сообщение отредактировал Ludvig - 9.11.2012, 20:42
|
|
|
|
|
10.11.2012, 7:28
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96963

|
Вопрос стоит только о сигнализации У ВХОДА. В диспетчерском пункте будет находится щит выдающий световый и звуковые сигналы о загазованности, пожаре, аварии оборудования и т.д.
Есть ли норматив с пунктом о необходимости оповещения (свет или звук) загазованности у входа в котельную???
|
|
|
|
|
10.11.2012, 11:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(mishanya_23 @ 10.11.2012, 8:28)  Есть ли норматив с пунктом о необходимости оповещения (свет или звук) загазованности у входа в котельную??? С наружной стороны - нет.
|
|
|
|
|
11.11.2012, 21:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Сейчас случайно наткнулся на совсем недавнюю тему: " Табло о загазованности котельной у входа, Как прально обвязать" Всего лишь несколько сообщений. and : Цитата Требования о применении световых оповещателей (светящееся табло с надписью) нет
|
|
|
|
|
25.9.2014, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.7.2012
Пользователь №: 155386

|
Реанимирую тему. Согласно п. 16.31 СП 89.13330.2012 "...должна быть предусмотрена возможность выноса сигналов...". Как я понимаю, пунктом подразумевается, что все необходимые датчики в помещении котельной предусмотрены. В РД 12-341-00 п. 1.2. "Инструкция распространяется на действующие, проектируемые и вновь реконструируемые помещения котельных. Допускается не применять требования настоящей Инструкции для помещений с котлами единичной тепловой производительностью свыше 50 ГДж/ч, работающими на газовом топливе." 50 ГДж/час = 13,89 МВт/час. В моём случае установлены котлы мощностью 14,2 МВт/час каждый. Вопросы: 1) Мой случай подпадает под п.1.2 РД или я не верно понимаю фразу "единичной тепловой производительностью"? 2) Если в моём случае допускается не применять требования РД, то как быть с указанием в СП? Или, раз не применяем РД, то не ставим датчики СО и не подпадаем под пункт СП?
|
|
|
|
|
  |