> Загазованность в котельной
mishanya_23
сообщение 8.11.2012, 14:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96963



Проектируется котельная.
Условия работы: без постоянного присутствия персонала, полностью автоматическая.
Вопрос: надо ли делать сигнализацию оповещения загазованности у входа в котельную?
(грубо выражаясь, что б человек находящийся на территории могут увидеть о наличии загазованности в котельной)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 9.11.2012, 8:13
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(mishanya_23 @ 8.11.2012, 14:33) *
Проектируется котельная.
Условия работы: без постоянного присутствия персонала, полностью автоматическая.
Вопрос: надо ли делать сигнализацию оповещения загазованности у входа в котельную?
(грубо выражаясь, что б человек находящийся на территории могут увидеть о наличии загазованности в котельной)

Руководствуясь здравым смыслом - надо. Кстати - если котельная без присутсвия человека... все-равно ведь есть персонал, который будет её обслуживать? Соответсвенно надо какой-то удаленный диспетчерский пункт... или смс-оповещение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.11.2012, 9:26
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Max2114, а нормативами не желаете воспользоваться? У входа в котельную должна зажигаться табличка "не входи,газ" Иначе не примут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 9.11.2012, 15:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата
У входа в котельную должна зажигаться табличка "не входи,газ"

Ссылку на пункт норматива можно?

Цитата
Иначе не примут.

Принимают по всей России.

2 mishanya_23
Почитайте п.4 РД 12-341-00.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 9.11.2012, 16:05
Сообщение #5


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Ludvig @ 9.11.2012, 10:26) *
Иначе не примут.

Ну-ну...
Как насчёт "сходить поучиться"? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.11.2012, 16:37
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(йцукен @ 9.11.2012, 16:05) *
Ну-ну...
Как насчёт "сходить поучиться"? rolleyes.gif

"сходить поучиться", это значит сходить поучиться. Если не можете быть полезным на форуме, предлагаю самоликвидацию. Это вы способны выполнить? Осень, охота на троллей началась. Проситься на горшок здесь не у кого, сходите в песочницу, для обучения.
Цитата
Согласно ПБ 12-529-03, РД 12-341-00 и СП 41-108-2004 для предотвращения возникновения возможных аварийных ситуаций помещения с установленным в них газоиспользующим оборудованием должны быть оснащены системами контроля воздуха по содержанию в нем метана и окиси углерода .


Сообщение отредактировал Ludvig - 9.11.2012, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.11.2012, 17:14
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ludvig @ 9.11.2012, 10:26) *
У входа в котельную должна зажигаться табличка "не входи,газ"

Похоже, тут путаница с газовым пожаротушением... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 9.11.2012, 17:25
Сообщение #8


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Ludvig @ 9.11.2012, 17:37) *
Если не можете быть полезным на форуме, предлагаю самоликвидацию.

Предлагаю Вам начать с себя. rolleyes.gif
Вы, кроме того, что почти бесполезны, ещё и вредны, так как дезинформируете людей, задающих вопросы.

Аргументы-то где? Ссылки там, на конкретные пункты правил? Нету? blink.gif

Нету, как и всегда? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 9.11.2012, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 9.11.2012, 18:44
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Ludvig @ 9.11.2012, 10:26) *
Max2114, а нормативами не желаете воспользоваться? У входа в котельную должна зажигаться табличка "не входи,газ" Иначе не примут.

Пускай сам ищет. На форуме полно ссылок.
Насчет "не входи газ" - не видел ни одной котельной с такой табличкой. Как-то работают и как-то их приняли smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.11.2012, 20:40
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Недавно был в командировке в другом городе. Там все, как в 80-х построили котельные, так ничего в них не менялось. Воопче!
Max2114, если человек спрашивает, то при возможности можно ответить, ведь неспроста. Хоть это и идет вразрез с убеждениями и правилами форума.

Сообщение отредактировал Ludvig - 9.11.2012, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishanya_23
сообщение 10.11.2012, 7:28
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96963



Вопрос стоит только о сигнализации У ВХОДА.
В диспетчерском пункте будет находится щит выдающий световый и звуковые сигналы о загазованности, пожаре, аварии оборудования и т.д.

Есть ли норматив с пунктом о необходимости оповещения (свет или звук) загазованности у входа в котельную???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.11.2012, 11:45
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mishanya_23 @ 10.11.2012, 8:28) *
Есть ли норматив с пунктом о необходимости оповещения (свет или звук) загазованности у входа в котельную???

С наружной стороны - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2012, 21:14
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Сейчас случайно наткнулся на совсем недавнюю тему: "Табло о загазованности котельной у входа, Как прально обвязать"
Всего лишь несколько сообщений.

and :
Цитата
Требования о применении световых оповещателей (светящееся табло с надписью) нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer10
сообщение 25.9.2014, 15:12
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.7.2012
Пользователь №: 155386



Реанимирую тему.

Согласно п. 16.31 СП 89.13330.2012 "...должна быть предусмотрена возможность выноса сигналов...". Как я понимаю, пунктом подразумевается, что все необходимые датчики в помещении котельной предусмотрены.
В РД 12-341-00 п. 1.2. "Инструкция распространяется на действующие, проектируемые и вновь реконструируемые помещения котельных.
Допускается не применять требования настоящей Инструкции для помещений с котлами единичной тепловой производительностью свыше 50 ГДж/ч, работающими на газовом топливе."

50 ГДж/час = 13,89 МВт/час. В моём случае установлены котлы мощностью 14,2 МВт/час каждый.

Вопросы:
1) Мой случай подпадает под п.1.2 РД или я не верно понимаю фразу "единичной тепловой производительностью"?
2) Если в моём случае допускается не применять требования РД, то как быть с указанием в СП? Или, раз не применяем РД, то не ставим датчики СО и не подпадаем под пункт СП? huh.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 17:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных