|
  |
смесительные узлы при малом распологаемом напорее, способы, рекомендации |
|
|
|
9.11.2012, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Выполняем проектирование производственного цеха. В цеху предполагается много встроенных помещений бытового назначения, 2-3х этажные ЭП, технологические помещения. Параметры распалагаемого напора на ввходе в смесительные узлы приточных установок ожидаются не более 3 м.вод.ст (а может и 1 м.вод ст). схему наших узлов прикладываю (с двухпозиционным клапаном, перемычкой с обратником и насосом на обратке). Прошу кто сталкивался с подобными ситуациями подсказать особенности такой ситуации и способы присоединения приточек к таким сетям. Так же прошу сообщить особенности выбора цирк насоса в узлах.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.11.2012, 12:31
|
Guest Forum

|
На мой взгляд нет никакой разницы, 3 м или 0,5 м. Важнее знать сколько он будет.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.11.2012, 12:32
|
|
|
|
|
9.11.2012, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
перепад для расчёта принят 3 м. Со схемой уже вроде разобрался. остался вопрос-сопротивление перемычки необходимо увязать с сопротивлением регулятора? Перемычка в номинальном режиме (максимальная производительность калорифера) должна быть заперта давлением прямой воды?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.11.2012, 19:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Август @ 9.11.2012, 21:19)  перепад для расчёта принят 3 м. Со схемой уже вроде разобрался. остался вопрос-сопротивление перемычки необходимо увязать с сопротивлением регулятора? Перемычка в номинальном режиме (максимальная производительность калорифера) должна быть заперта давлением прямой воды? Если температура на входе калорифера должна быть равна температуре на подаче узла.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 19:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Август @ 9.11.2012, 20:19)  Перемычка в номинальном режиме (максимальная производительность калорифера) должна быть заперта давлением прямой воды? Это, наверное, как я для Хоттабыч'а рисовал ?
|
|
|
|
|
9.11.2012, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Август @ 9.11.2012, 20:19)  остался вопрос-сопротивление перемычки необходимо увязать с сопротивлением регулятора? Перемычка в номинальном режиме (максимальная производительность калорифера) должна быть заперта давлением прямой воды? Вот это новость... Перемычка является неотъемлемой частью насосного циркуляционного контура: насос-калорифер-перемычка. Для "прямой воды" этот контур имеет абсолютное нулевое сопротивлению, т.е. никакое. Ноль не увязывается ни с каким регулятором... к сожалению. Если вдруг возникает ситуация с "должна быть заперта давлением прямой воды" - это ЧП. Такой режим возникает только при отключении насоса и является НЕШТАТНЫМ для подобного рода схем. Да, бытует мнение, что насос при плюсовых температурах в целях экономии электричества нужно выключать. Это и называется экономией на спичках. Последствия такой экономии не заставят себя ждать и в первую очередь проявятся в засорении теплообменника грязью в связи с переводом его в режим переменного расхода. Если Вы уверены в качестве подаваемой воды - вперед, можете сэкономить 0,2кВт*12час* 30дней*3месяца*4 руб=целых 864 рубля в год. Классная цифра.... только на следующий год есть шанс потерять гораздо больше.
Сообщение отредактировал v-david - 9.11.2012, 23:33
|
|
|
|
|
10.11.2012, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(v-david @ 9.11.2012, 23:29)  Вот это новость... Перемычка является неотъемлемой частью насосного циркуляционного контура: насос-калорифер-перемычка. Для "прямой воды" этот контур имеет абсолютное нулевое сопротивлению, т.е. никакое. Ноль не увязывается ни с каким регулятором... к сожалению. Если вдруг возникает ситуация с "должна быть заперта давлением прямой воды" - это ЧП. Такой режим возникает только при отключении насоса и является НЕШТАТНЫМ для подобного рода схем. вопрос об экономии не стоит. про увязку я имел ввиду, что на перемычке стоит дроссель (или балансировочник) сопротивлением равным сопротивлению двухходового клапана. В случае когда не требуется снижать температуру прямой на входе в калорифе: циркуляция через перемычку прекращается в режиме максимальной производительности калорифера и появляется в режиме закрытия двухходового клапана. И всёже неужели подобные схемы работают от нулевого перепада в тепловой сети?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
10.11.2012, 17:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Август @ 10.11.2012, 18:00)  вопрос об экономии не стоит. про увязку я имел ввиду, что на перемычке стоит дроссель (или балансировочник) сопротивлением равным сопротивлению двухходового клапана. В случае когда не требуется снижать температуру прямой на входе в калорифе: циркуляция через перемычку прекращается в режиме максимальной производительности калорифера и появляется в режиме закрытия двухходового клапана.
И всёже неужели подобные схемы работают от нулевого перепада в тепловой сети? Могут и от нулевого с соответствующим изменением характеристик насоса.
|
|
|
|
|
10.11.2012, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Тема узла регулирования, выполненного по указанной тописпикером схеме, не нова на этом форуме. И, право слово, даже неудобно начинать все сначала, поэтому кратко: к элементам 1 контура в схеме относятся клапан 1, фильтр 5 и отсутствующий балансировочник. к элементам 2 контура - все, что правее перемычки, включая ее саму. Подобные схемы применяются как правило в активных первичных сетях (есть входной перепад) и предполагают переменный расход по первичному контуру при постоянном во вторичном. Входной перепад первичной сети падает только на рег. клапане (1) и отсутствующем балансировочнике. Балансировочник во 2 контуре (тот, что в примере на перемычке) нужен для одной единственной цели - выставить рабочую точку насоса. Нормальное его место - не на перемычке, туда его ставят, голословно мотивируя тем, что "когда при + температурах мы выключаем насос"... ну и понеслась, этот бред я уже комментировал, сейчас покажу не цифрах, что этого делать не надо. Пусть узел подобран на режим 95/70 и обеспечивает примерно 150 кВт при расчетных минусах (-28). Входной перепад пусть 5 м, при этом на регулирующем клапане пусть падает 4 м а на отсутствующем балансировочнике -1 м (помним, 2 контур для первичного гидравлическое зеро). Тепло стало, график упал на 75\40, но и потребность в нагреве упала до 50 кВт (цифры реальные). При этом расход в первичной стал меньше в 4 раза, и на балластном балансировочнике потеряется уже не 1м, а 0,2м, на калорифере установки итого меньше, на стоящем насосе - никто не знает сколько, но мало. И негде этому бедному избыточному перепаду больше падать, балансировочник и тот снесли на перемычку. Значит душим клапаном, загоняя его аж в самый низ. Работать будет, но коряво.
|
|
|
|
|
11.11.2012, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(v-david @ 10.11.2012, 20:51)  Тема узла регулирования, выполненного по указанной тописпикером схеме, не нова на этом форуме. И, право слово, даже неудобно начинать все сначала, поэтому кратко: к элементам 1 контура в схеме относятся клапан 1, фильтр 5 и отсутствующий балансировочник. к элементам 2 контура - все, что правее перемычки, включая ее саму. Подобные схемы применяются как правило в активных первичных сетях (есть входной перепад) и предполагают переменный расход по первичному контуру при постоянном во вторичном. Входной перепад первичной сети падает только на рег. клапане (1) и отсутствующем балансировочнике. Балансировочник во 2 контуре (тот, что в примере на перемычке) нужен для одной единственной цели - выставить рабочую точку насоса согласен что тема узлов обсуждалась не раз, но убедительно прошу всё же поясните: насос на обратке во вторичном контуре долженн выдавать расчётный расход воды для калорифера в номинальном режиме (например 95/70) и при это балансировочник на перемычке создаёт такое сопротивление, что прямая и обратка на перемычки должны быть уравновешены по давлению. В режиме регулирования сопротивление регулирующего клапана растёт, следовательно баланс давлений на перемычки прекращается и обратка после насоса подмешивается в прямую, но насос должен выдавать тот же расход воды. Следовательно сопротивление регулятора на обратке и балансировочника (или дросселя) на перемычке должно быть одинаковым? Цитата(Iroha @ 10.11.2012, 18:31)  Могут и от нулевого с соответствующим изменением характеристик насоса. т.е. с учётом давлений на входе в тепловую сеть.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
11.11.2012, 12:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Август @ 11.11.2012, 12:08)  Следовательно сопротивление регулятора на обратке и балансировочника (или дросселя) на перемычке должно быть одинаковым? Для такой схемы расход в малом контуре должен быть немного меньше , чем в большом. Проектировщик указывает на чертеже предварительные настройки балансировочников. Цитата(Август @ 11.11.2012, 12:08)  т.е. с учётом давлений на входе в тепловую сеть. Все верно. с учетом давлений.
Сообщение отредактировал Iroha - 11.11.2012, 12:15
|
|
|
|
|
12.11.2012, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Август @ 11.11.2012, 11:08)  ... и при это балансировочник на перемычке создаёт такое сопротивление, что прямая и обратка на перемычки должны быть уравновешены по давлению.
т.е. с учётом давлений на входе в тепловую сеть. т.е. Вы не читали, что я Вам написал: " Балансировочник во 2 контуре (тот, что в примере на перемычке) нужен для одной единственной цели - выставить рабочую точку насоса. Нормальное его место - не на перемычке". Извините, повторяю, балансировочник на перемычке в такого рода схемах лишен смысла, хотя бы с конструктивной т. зрения. Я честно пытался понять, что такое "баланс давлений на перемычке" и как связано вот это: "Следовательно сопротивление регулятора на обратке и балансировочника (или дросселя) на перемычке должно быть одинаковым?", но пока не смог, наверное нужны дополнительные пояснения.... Цитата(Iroha @ 11.11.2012, 13:13)  Для такой схемы расход в малом контуре должен быть немного меньше , чем в большом. Абсолютно верно, если Вы называете "малым" контур слева от перемычки (по рисунку пост1), а большим - справа. Сколько в него залили, столько и слили, больше не получится....
|
|
|
|
|
12.11.2012, 5:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 12.11.2012, 1:30)  т.е. Вы не читали, что я Вам написал: " Балансировочник во 2 контуре (тот, что в примере на перемычке) нужен для одной единственной цели - выставить рабочую точку насоса. Нормальное его место - не на перемычке" Да пусть Август реализует эту схему с балансировочником в перемычке! Даже интересно стало. Август, пожалуйста, расскажите потом, как там получилось с этими "одинаковыми сопротивлениями"...
|
|
|
|
|
12.11.2012, 7:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
В общем-то понятно, какие будут "особенности"... При открывании регулирующего клапана будет резко уменьшаться перепад давления на нём. Ну, и увеличение расхода через калорифер будет происходить. Как раз такую схему zr84 недавно просчитывал .
|
|
|
|
|
12.11.2012, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Что то тож не находится внятных слов для объяснения. Автор, а вот просто , ну уберите балансировочник на обратку, коль уж насос не попал настолько в рабочую точку, а на перемычку ОК поставьте(все одно без него схема несдаваема будет). Хотя , если в обратке хватает давления для высоты выше здания с запасом( стаической высоты места расположения вашей приточки и + запас на невскипание), то чего и на обратку насос не убрать- все поменьше температуры его будут донимать.
|
|
|
|
|
12.11.2012, 8:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(инж323 @ 12.11.2012, 8:50)  чего и на обратку насос не убрать- все поменьше температуры его будут донимать. Да. Фильтр - насос - балансировочник.
|
|
|
|
|
12.11.2012, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Типтоп, если успеете поправьте у себя часть моего поста, а то(то, что вы это четко знаете и не забудете понятно и нет сомнений, а другие читающие потом проворонят) получается, что типа независимо от Р2 в месте установки приточки. Если его будет хватать, то... не вопрос. если его нехватит, то на Р1 насос ставить, как и на рисунке первоначально.
|
|
|
|
|
12.11.2012, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(v-david @ 12.11.2012, 1:30)  т.е. Вы не читали, что я Вам написал: " Балансировочник во 2 контуре (тот, что в примере на перемычке) нужен для одной единственной цели - выставить рабочую точку насоса. Нормальное его место - не на перемычке". Извините, повторяю, балансировочник на перемычке в такого рода схемах лишен смысла, хотя бы с конструктивной т. зрения. Я честно пытался понять, что такое "баланс давлений на перемычке" и как связано вот это: "Следовательно сопротивление регулятора на обратке и балансировочника (или дросселя) на перемычке должно быть одинаковым?", но пока не смог, наверное нужны дополнительные пояснения.... Ваш пост я читал и понял, что насос на перемычке не ставят!!! ))))) прям как в школе)))) Я в схеме указал н асос на обратке после калорифера. Почему у данфоса стоит балансировочник после обратника на перемычке мне тоже непонятно. Мы поставим дросель (вентиль) на перемычке до обратника. Под словами "баланс давлений на перемычке" я пытался сказать, что давление воды в перемычке после дросселя+обратник будет равно давлению прямой воды в Т1, следовательно циркуляция идёт по большому контуру (ТС+калорифер), т.е. через калорифер, а перемычка стоит. В случае, когда двухходовой закрывается, то циркуляция идёт по малому контуру (перемычка+калорифер). Про равные сопротивления дросселя на перемычке и двухходового я пишу, потому как я выбираю калорифер на номинальные температуры ТС 95/70 и мне не требуется снижать прямую,95 прям в калорифер. Цитата(tiptop @ 12.11.2012, 1:30)  Да пусть Август реализует эту схему с балансировочником в перемычке! Даже интересно стало. smile.gif Август, пожалуйста, расскажите потом, как там получилось с этими "одинаковыми сопротивлениями"... я эксперементировать не хочу)) поэтому и прошу помощи Ребята может схема в первом посту непонятная???
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
12.11.2012, 12:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Август @ 12.11.2012, 12:03)  Здесь есть такая схема и ее расчет.
Сообщение отредактировал Iroha - 12.11.2012, 12:18
|
|
|
|
|
12.11.2012, 12:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Iroha @ 12.11.2012, 13:15)  Здесь есть такая схема и ее расчет. Имеете в виду "7.1.2" ?
|
|
|
|
|
12.11.2012, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
зачем Вы мне даёте схему с насосом на прямой?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
12.11.2012, 14:20
|
Guest Forum

|
удалил
|
|
|
|
|
12.11.2012, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
2 Август: Кажется я понял, что Вас смущает, поправьте, если ошибаюсь. Простенькую схемку вложил, буду по ней. Пока клапан 3 закрыт никакой подмес не идет, но как только он начинает открываться, в т. "а" происходит смешение подаваемой и обратной воды. Вы утверждаете, что "управляемость" этого смешения будет тем лучше, чем "ровнее" сопротивления элементов на перемычке (у Вас ОК + "дроссель") и сопротивление клапана 3, не так ли? Но это неверно по 2 причинам, во первых, потому, что это не единственные элементы "ветвей", а во-вторых смотрите, как только Вы приоткроете клапан 3, сразу же, не дожидаясь никакого выравнивания, начнется слив из вторичного контура (см как стоят насосы) и, соответственно, залив туда горяченького. Клапан 3 здесь выступает как дозатор, а не как регулятор, поэтому и схемы такого рода называют "с инжекцией во вторичный контур". Ну и последнее, Вы все-таки с терминологией поаккуратней, слишком много поводов для критики... Работу, что Вам Iroha выложил обязательно прочтите. Во вложении расчет этого узла по ней, а здесь - чуть полнее.
|
|
|
|
|
12.11.2012, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
сегодня до меня дошла причина всех недопониманий. у меня температурный график тепловой сети совпадает с температурным графиком выбираемого калорифера. Поэтому я и твержу про нерабочую перемычку)))) мне нужна я так понял схема не смесительная, а перепускная! материал Iroha уже читаю и расчёт v-david посмотрю. пока возьму паузу до завтрашнего вечера, а потом опять выложу схему.
спасибоv-david про ключевые слова "дозатор" и "дроссель на перемычке только для установки рабочей точки"
|
|
|
|
|
12.11.2012, 19:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Август @ 12.11.2012, 20:01)  спасибоv-david про ключевые слова "дозатор" и "дроссель на перемычке только для установки рабочей точки" Август , я думаю, что v-david уже сам сказал бы Вам спасибо, если бы Вы внимательно прочитали его ответы.
|
|
|
|
|
12.11.2012, 21:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 10.11.2012, 20:51)  Балансировочник во 2 контуре (тот, что в примере на перемычке) нужен для одной единственной цели - выставить рабочую точку насоса. Нормальное его место - не на перемычке Цитата(v-david @ 12.11.2012, 1:30)  повторяю, балансировочник на перемычке в такого рода схемах лишен смысла Цитата(инж323 @ 12.11.2012, 8:50)  ну уберите балансировочник на обратку Не знаю, может быть, v-david уже изменил своё мнение...
|
|
|
|
|
12.11.2012, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
да вроде повода не было... ну разве что из спортивного интереса. А вообще здесь больше прав инж323: Цитата(инж323 @ 12.11.2012, 8:50)  ...коль уж насос не попал настолько в рабочую точку....
|
|
|
|
|
13.11.2012, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Цитата(v-david @ 12.11.2012, 14:21)  Работу, что Вам Iroha выложил обязательно прочтите. А что за работа?, автор почему то ее удалил...
|
|
|
|
|
13.11.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Август, и что подбор калорифера получился прям тютелька в тютельку и с красивым нормальным запасцем? Или таки запас нехороший и вполне можно сыграть циркуляцией в малом контуре понизив его расчетную Т (для подбора калорифера которая) и уже калорифер четче подобран, насос иметь будет чуть бОльший расход(Т ниже же) и уже раб. точка насоса в другом месте(расход через калорифер сменился же), ну и клапан проверите на новый перепад и КВС посчитаете нужный. Но клапан рег.(ИМХО лично мне) все таки нравиться более на подаче- я не Питерский(  ), а БК в перемычке все равно не нужен, он только смуту вносит. Он может там быть вообще то,но то уже требует "тонких пальчиков умельца" и на всех этапах( и ПНР и Эксплуатация, и монтажники), что б красиво работало. А так,вообще если, то лучше его для ловли рабочей точки насоса сунуть на обратку. И все равно у вас выходит узел смесительный,хоть на 5 градусов,но измениться Т1 в калорифере относительно Т1 перед клапаном регулирующим- у вас неточность расхода воздуха, неточность расхода теплоносителя. дескретность шага номера калорифера вам дадут нормально сгулять и иметь другой перепад Т в калорифере и иметь таки смесительный узел.
|
|
|
|
|
13.11.2012, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Итак! прошу извенения за белеберду ))) Требуется: требуется подключить приточную установку к открытой ТС с параметрами 95/70 и Р1/Р2 = 50-47 м.вод.ст. Температурный график приточной установки принят 95/70 как на ТС! Необходим постоянный расход во вторичном контуре (у потребителя) и разрешён переменный расход в первичном контуре как я понял есть два варианта: 1) схема которая была мной опубликованна в посту 1 - смесительная схема, но если в ней правильно выбрать балансировочные клапаны в первичном и вторичном контурах (в первичном на рис. не показан, а во вторичном это клапан 4) то можно добиться того, что в номинальном режиме 95/70 и двухходовой открыт циркуляция пойдёт по БОЛЬШОМУ контуру (балнс. на прямой (непоказан)+калориф+насос+двухходовой клапан). В перемычке расход будет 0. Как только клапан начинает закрываться, сопротивление первичного контура увеличивается, а вторичного остаётся тем же и циркуляция идёт во вторичном контуре. По сути балансировочник во вторичном контуре донастраивает насос (обратник+балансировочник+калорифер= рабочая точка насоса), а балансировочник в первичном контуре донастраивает располагаемый перепад (двухходовой +баланс=точна таже рабочая точка насоса). Опять же перемычка должна находится в "нулевых" (зона равных давлений первичного контураР1=Р2 или Р1.1=Р2.2-для вторичного контура) точках. Для такой схемы важно, что бы располагаемого перепада хватило на первичный контур и при перепаде 0,5-2 м.вод.ст вряд ли будет работать, либо необходим большой двухходовой. ТАк же как вариант возможно насос и двухходовой поставить на прямую в этой схеме и работа не изменится (кроме давления на калорифер) 2) это схема которую я прикладываю. Но она имеет больше оборудования и расход в первичном контуре постоянный, чего мне особо ненужно. Я так понимаю это схема для присоединения к индивидуальным источникам тепла. Возвращаясь к особенностям малого перепада на вновь проектируемой сети,я так понимаю, что мероприятия по увеличению располагаемого перепада для всей сети делать в тепловом пункте. Если мы в 1 схеме поставим насос с высоким напором, а располагаемого перепада нехватит на первичный контур, то мы будем иметь постоянный подмес по перемычке и график вторичного контура будет отличаться от первичного - это необходимо будет учесть при расчёте калорифера. Что произойдёт со схемой 2 в этом случае пока не понял, но предполагаю что тоже самое. v-david за расчёт спасибо, но пака хочу понять физику процесса тогда и расчёт будет понятен. Хочу добавить, что непонятно почему у чехов насос стоит всегда перед калорифером? вывод схема 1 удовлетворяет поставленой задаче С нетерпением жду коментариев
Прикрепленные файлы
_____1.JPG ( 16,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|