> Шкаф автоматизации для спринклерной воздушной АУПТ, Посоветуйте готовый
bbreak_d
сообщение 10.11.2012, 23:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142



Здравствуйте, специалисты АВОК!

Подскажите, пожалуйста, есть ли комплектный шкаф управления для спринклерной системы пожаротушения, но воздушной?
Ее особенность в том, что есть еще и компрессор, который создает давление воздуха в системе и нужно уплавлять еще и им.

Либо подскажите схему объединения нескольких шкафов.

Просто времени немного на автоматизацию, а я в ней к тому же и неочень сильна, скажем прямо.

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 11.11.2012, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Посмотриье на Спрут-2.А лучше свяжитесь с ними.Они вам быстренько и проектик сделают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 12.11.2012, 6:13
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



ещё "Грантор" занимается именно шкафами упр-ия для пожарки, практически под все случаи жизни у них есть шкафы. Ну и все необходимые сертификаты и лицензии тоже разумеется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbreak_d
сообщение 13.11.2012, 19:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142



Спасибо большое! smile.gif

Я вот как раз Грантор рассматриваю по той причине, что у них, на мой взгляд, более традиционная автоматика и как все понятней (лично для меня).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 14.11.2012, 9:03
Сообщение #5


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



На мой взляд "Грантор" тоже не-айс потому что может попасться вариант шкафа где кабель надо будет заводить не сразу на клемник шкафа, а через прилагаемую "кучку резисторов" ((((( Вариант весьма не надёжный т.к. если кабель с жесткими жилами - гарантированно со временем ноги у резисторов поотламываются... (сам расключал такое удовольствие для управления пожарными задвижками)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbreak_d
сообщение 14.11.2012, 12:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142



Я просто делаю проект на стадии П для АСПТ, которую сама же и запроектировала. Плюс автоматику для ОВ и АПС.

Подскажите, а шкаф автоматики от Болида ПОТОК-3Н, он как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных