альберт84
сообщение 12.11.2012, 10:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2011
Пользователь №: 131760



Котельная газовая по классификации взрывоопасных зон относиться к В1а ?
Зоны класса В-Iа — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взры-
воопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения)
или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boris81
сообщение 12.11.2012, 12:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 44991



Согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ 6 изд. зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся к взрывоопасным.
Учитывая требования СНиП II-35-76 "Котельные установки" и "Правил безопасности в газовом хозяйстве" в главе 7.3 ПУЭ имеется указание, что в помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе, следует предусматривать, несмотря на отсутствие взрывоопасной зоны, установку части светильников и электрооборудования вытяжной вентиляции, включаемых перед началом работы котельной установки, во взрывозащищенном исполнении. Это требование проектом главы 7.3 ПУЭ 7 изд. распространено на периодически работающие установки, в которых горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания.
При проектировании котельных установок, в которых в качестве топлива используется природный газ или мазут, следует также руководствоваться Правилами взрывобезопасности ПР 34-00-006-84, утвержденные Госгортехнадзором СССР.
В п. 7.3.47 ПУЭ 6 изд. говорится, что зона не является взрывоопасной на расстоянии до 5 м по горизонтали и вертикали от открытого огня и раскаленных поверхностей технологического оборудования. В главе 7.3 ПУЭ 7 изд. введено уточнение, что это требование справедливо во время ведения технологического процесса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных