Энергетическое обследование объектов большой энергетики |
|
|
|
14.11.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782

|
Доброе утро! Коллеги, планируются работы по обследованию трех ТЭЦ (Nэ=12-300МВт), присоединяемой разветвленной тепловой сети к источникам теплоснабжения, порядка 80км (система отопления), 7км (паропроводы), пять перекачивающих насосных станций. Работы по энергетическому обследованию в большой энергитике - "первые шаги", хочу спросить, на практике, сколько требуется специалистов (инженеров-теплотехников, инженеров-электриков) для таких объектов, может ещё какие-то спецы необходимы? (инженеры-химики и т.д.). Работы планируются на год. Жду ответа от знающих и практикующих энергоаудиторов? Заранее спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
14.11.2012, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
Точное число вам конечно никто не скажет. Всё будет зависеть от глубины проработки и желаний заказчика, а также количества достоверной информации, которой обладает контора, в чьем ведении ТЭЦ и сети. Попробуйте для информации принять такой показатель. Для обследования 8-10 котельных (одна-две районки, остальное мелочуха) 5 аудиторов с довольно высоким средним уровнем у нас тратят около 3-4 месяцев без глубокого анализа и с небольшим объемом измерений. (под глубоким анализом понимаю детальное исследование каждого насоса, котла и т.д.)
|
|
|
|
|
14.11.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782

|
Цитата(Am2Fm @ 14.11.2012, 11:12)  Точное число вам конечно никто не скажет. Всё будет зависеть от глубины проработки и желаний заказчика, а также количества достоверной информации, которой обладает контора, в чьем ведении ТЭЦ и сети. Попробуйте для информации принять такой показатель. Для обследования 8-10 котельных (одна-две районки, остальное мелочуха) 5 аудиторов с довольно высоким средним уровнем у нас тратят около 3-4 месяцев без глубокого анализа и с небольшим объемом измерений. (под глубоким анализом понимаю детальное исследование каждого насоса, котла и т.д.) Спасибо за отклик!, насчет глубины проработки, Заказчик строго придерживается "Типовой программы проведения энергетических обследований ТЭС и РК" РД 153-34.1.-09.163.00, формулировки в техническом задании точь в точь совпадают с положениями, приводимыми в РД. Если четкого следовать этого НТД, то работа предполагается очень серьезная и детальная. Насчет имеющейся инфо у Зака, да, согласен, здесь отдельная песня. Вот это РД:
|
|
|
|
|
14.11.2012, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
РД тоже можно по-разному трактовать. К примеру там есть пункт про определение КПД брутто котла (котельной установки). В реальности может оказаться, что у котлов есть нормальные режимки, составленные нормальными специалистами с поверенными приборами. Тогда смысла в повторном обследовании особо нет (Зак может настоять конечно, но может и настаивать на необследовании с целью экономии). И таких примеров много.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Am2Fm @ 14.11.2012, 11:56)  РД тоже можно по-разному трактовать. К примеру там есть пункт про определение КПД брутто котла (котельной установки). В реальности может оказаться, что у котлов есть нормальные режимки, составленные нормальными специалистами с поверенными приборами. Тогда смысла в повторном обследовании особо нет (Зак может настоять конечно, но может и настаивать на необследовании с целью экономии). И таких примеров много. Для Зака никакой экономии нет.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
на старой работе у нас было примерно 2 котельщика, 2 турбиниста, 2 электрика и 1 химик по-моему. Это примерный состав бригады на 1 ТЭЦ. Помимо этого нужно спеца по топливоиспользованию, чтоб понимал что такое удельный расход топлива и как посчитать его нормативное значение. Это вам не шелупонь вроде теплосъемки сараев )))
ЗЫ Я бы без опыта туда не полез
Сообщение отредактировал Dede - 14.11.2012, 11:16
|
|
|
|
|
14.11.2012, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782

|
Цитата(Dede @ 14.11.2012, 12:16)  на старой работе у нас было примерно 2 котельщика, 2 турбиниста, 2 электрика и 1 химик по-моему. Это примерный состав бригады на 1 ТЭЦ. Помимо этого нужно спеца по топливоиспользованию, чтоб понимал что такое удельный расход топлива и как посчитать его нормативное значение. Это вам не шелупонь вроде теплосъемки сараев )))
ЗЫ Я бы без опыта туда не полез Полностью с вами согласен, поэтому будем прорабатывать вопрос по расширению штата сотрудников (инженеры теплотехники, инженеры электрики, инженер химик??), может кого на подряд возьмем, и именно спецов, обладающих определенными навыками, опытом, знаниями в большой энергетике. Существующим штатом я думаю не с дюжим, да действительно, это не д/с и школы, а всё серьезно!
|
|
|
|
|
14.11.2012, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
Цитата(Const82 @ 14.11.2012, 12:13)  Для Зака никакой экономии нет. Смотря как составлено техзадание и программа обследований. Доводилось сталкиваться с тем, что у Зака служба наладки котлов была лучше даже, чем наши спецы (опыт + оборудование). Плюс работали там хорошие знакомые. Ну и какой смысл в таких условиях выставлять Заку счёт за то обследование, которое ему просто не нужно?
|
|
|
|
|
14.11.2012, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Сядьте с Главным Заком за стол, поговорите о том, что ему надо. Составьте вместе ТЗ и от этого исходите в вопросе по количеству спецов. Главное не жадничайте и не переоцените свои силы.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782

|
Цитата(zabexpert @ 14.11.2012, 13:33)  Сядьте с Главным Заком за стол, поговорите о том, что ему надо. Составьте вместе ТЗ и от этого исходите в вопросе по количеству спецов. Главное не жадничайте и не переоцените свои силы. Спасибо!
|
|
|
|
|
14.11.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Am2Fm @ 14.11.2012, 12:48)  Смотря как составлено техзадание и программа обследований. Доводилось сталкиваться с тем, что у Зака служба наладки котлов была лучше даже, чем наши спецы (опыт + оборудование). Плюс работали там хорошие знакомые. Ну и какой смысл в таких условиях выставлять Заку счёт за то обследование, которое ему просто не нужно? Судя по теме ребята уже взяли объект. И в ТЗ уже прописаны эти пункты. Так что никаких счетов. А если они еще и чужой объект взяли, то все будет весело.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782

|
Цитата(Const82 @ 14.11.2012, 14:34)  Судя по теме ребята уже взяли объект. И в ТЗ уже прописаны эти пункты. Так что никаких счетов. А если они еще и чужой объект взяли, то все будет весело. Избави бог! Наполеоновский термин: "Главное ввязатся в бой, а там посмотрим" это не для нас, у нас всё находится на стадии принятия решения, надо всё взвесить, проанализировать и только потом принять решение. Техническое задание есть, и в нём уже прописан порядок работы, перечень вопросов, которые необходимо выполнить, всё согласно выше указаного РД.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
В свое время знакомился с попытками сведения баланса в нескольких системах 1.Кол. газа за год Контроль низшей теплоты сгорания за год.. к теплу в топку за год.
2. Отпущенная тепловая энергия
3. Потребленная тепловая энергия... по счетам выставленным потребителям.
Помню миинимальный КПД системы был 180%.... встречался КПД=500% с копейками
Попросили (настойчиво/убедительно) прекратить...
|
|
|
|
|
15.11.2012, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Цитата(Бойко @ 14.11.2012, 19:02)  В свое время знакомился с попытками сведения баланса в нескольких системах
3. Потребленная тепловая энергия... по счетам выставленным потребителям.
Помню миинимальный КПД системы был 180%.... встречался КПД=500% с копейками
Попросили (настойчиво/убедительно) прекратить... Думал, что у меня 300%-случайность, оказывается закономерность. Цимус зарыт в предъявляемых потерях и в результатах прежних обследований, которые позволили завысить тариф (думаю, что по-договоренности). То же топливо...до 50% купленное топливо не доезжает до топки.
Сообщение отредактировал zabexpert - 15.11.2012, 0:58
|
|
|
|
|
15.11.2012, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
Цитата(zabexpert @ 15.11.2012, 1:58)  Цимус зарыт в предъявляемых потерях и в результатах прежних обследований, которые позволили завысить тариф (думаю, что по-договоренности). Целиком и полностью поддерживаю. Встречались котельные с отрицательными теплопотерями на сети (видимо, какие-то вредители назло трубу тайком грели). Встречались и котельные с потерями 120% от производимой тепловой энергии (мы такие котельные предлагаем взрывать точечным миниатомным ударом). В общем, копать однозначно в сторону от тех данных, что представляются для тарифа
|
|
|
|
|
15.11.2012, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Am2Fm @ 15.11.2012, 7:43)  .....В общем, копать однозначно в сторону от тех данных, что представляются для тарифа Т.е. Вы думаете, что ТАМ не в курсе... Думаете Вас подпустят к бух. документам? Вот еще один специалист - фин. аудитор.
|
|
|
|
|
15.11.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
Нет-нет, конечно же все знают и, зачастую даже не скрывают, потому что департаменты в муниципальных образованиях насаждают такую систему. Но это уже к теме не относится. А вот про допуск к финдокам можно сказать, что опять же всё зависит от того, что нужно заказчику. Если ему нужна объективная реальность, то он выдаст всё, а если ему нужна полуформальная информация, то он представит только определённый сорт данных. А финансовый аудит не имеет прямого отношения. Причём за вскрытые факты бухгалтерского учёта при лютом Заке можно и огрести, так как информация потом выходит на общее обозрение
|
|
|
|
|
  |