Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Организация подптики котла ДЕ-25, Подпитка котла насосом через частотное регулирование.
sapfir74
сообщение 15.11.2012, 10:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2012
Пользователь №: 170445



Вопрос такой.
Имеем котёл ДЕ-25 подпитка котла осуществляется с помощью: сапфир (разность давления) –Спекон-пбр-мэо-шаровый кран баламакс.
Теперь собираемся установить на каждый такой котёл по своему подпиточному насосу WILLO. Организовать хочу подпитку котла минуя все ранее используемые узлы регулирования (МЭО и кран). А установить частотный преобразователь.
Кто сталкивался с таким? Есть ли у кого опыт в организации подпитки через частотник?
Как ведёт себя уровень? Большой ли разбег? Как ведёт себя экономайзер? Управление уровнем оставить лучше со спекона или же конкретно частотник брать со своим пидрегулятором?

Суващением Вячеслав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.11.2012, 12:03
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Если Спекон справлялся с этой задачей, то будет глупостью его ликвидировать.
Упорству, в противном случае, по наладке уровня в котле можно позавидовать.
Самый простой способ применения частотника - оставить регулирующий клапан. А частотник отрабатывает лишь небольшую постоянную разницу давлений до и после клапана. Это тупо, но надежно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 15.11.2012, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Имхо, тупо как раз делать чего-то задвижкой, если уже стоит частотник. Ставил частотник на котле ДКВР-10. Регулирование было через ПИД контроллера, через частотник были ограниченные возможности. Поддержание уровня при рабочей загрузке котла в районе 50% и резких колебаниях расхода - колебания не превышали, сколь помнится, +\- 8 мм. Силнее выхлестывало при продувке котла. Если оператор был туп, как пробка - доходило до -40, -60 мм, т.к. оператор не понимал, что такое "постепенно". Выбег в обратном направлении при таких уходах, опять-же, сколь помнится, был до +25 мм. Насос вместо 45 кВт номинальных при этом редко когда доходил до 4-6 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sapfir74
сообщение 15.11.2012, 13:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2012
Пользователь №: 170445



Насосы марки WILO (питательные) эксплуатировать на закрытую задвижку в нашем случаи когда котёл запитался и закрылся кран регулятор, нельзя это приводит к повышенному износу.Разгрузочные линии строить тоже не хочется так как их придётся тянуть к каждому котлу.
Регулирование спеконом оставим он будет упровлять частотником.
Интересует опыт эксплуатации подпитки котла частотником без регулятора. (регулятор не демонтируется а остаётся как аварийная схема подпитки без частотника)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.11.2012, 13:53
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(sapfir74 @ 15.11.2012, 13:46) *
Насосы марки WILO (питательные) эксплуатировать на закрытую задвижку в нашем случаи когда котёл запитался и закрылся кран регулятор, нельзя это приводит к повышенному износу.Разгрузочные линии строить тоже не хочется так как их придётся тянуть к каждому котлу.

Уважаемый! На закрытую задвижку работать - экономайзер перегреется!
А регулировать уровень одним частником - перегреется наладчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 15.11.2012, 16:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(sapfir74 @ 15.11.2012, 13:46) *
Насосы марки WILO (питательные) эксплуатировать на закрытую задвижку в нашем случаи когда котёл запитался и закрылся кран регулятор, нельзя это приводит к повышенному износу.Разгрузочные линии строить тоже не хочется так как их придётся тянуть к каждому котлу.
Регулирование спеконом оставим он будет упровлять частотником.
Интересует опыт эксплуатации подпитки котла частотником без регулятора. (регулятор не демонтируется а остаётся как аварийная схема подпитки без частотника)


Вообще-то, а о чем я писал? Может о Спеконе? И с какой стати насос вдруг начнет работать на закрытую задвижку, и тем более со всей дури?

"А регулировать уровень одним частником - перегреется наладчик. "

Я - не перегрелся. Конечно, поиграть коэффициентами регулятора надо, но это не смертельно. Особенно, если учесть, что у нас нагрузка на котел была сильно изменяющейся. При стабильной нагрузке на котел хлопот с наладкой будет сильно поменьше.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 15.11.2012, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 15.11.2012, 16:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Один раз за свою практику встречал управление питательными насосами с помощью частотника. Это было на котлах BBS, стояли два Grundfos под управлением ПЧ Vacon. А так в основном и Vessmann и LOOS используют схему с насосами и трехходовым клапаном. Клапан часть воды пропускает через экономайзер в котел, а часть возвращает обратно в деаэратор. Клапан это как раз и работает по уровню воды в котле. Насосы работают постоянно. В BBS в общем-то проблем с подпиткой тоже не было.

Сообщение отредактировал beastmaster - 15.11.2012, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sapfir74
сообщение 19.11.2012, 16:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2012
Пользователь №: 170445



Специолисты с "Веспер" утверждают что такая подпитка паровых котлов реальна и что проблем в наладке нет.
Но мне хотелось бы услышать от тех кто работает с такой подпиткой, какое у них мнение, какие подводные камни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 19.11.2012, 19:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Вот смотрю я на все это дело, и думаю, а о чем-же я писал? Может я писал по киргизски? Там десяток-другой слов мне знаком. Так вроде нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sapfir74
сообщение 20.11.2012, 11:13
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2012
Пользователь №: 170445



Цитата(Alexander_I @ 19.11.2012, 21:52) *
Вот смотрю я на все это дело, и думаю, а о чем-же я писал? Может я писал по киргизски? Там десяток-другой слов мне знаком. Так вроде нет....

Как вы можете характеризовать такой вид подпитки котлов?
Частотники пока не стоят на подпитке а мы только думаем о таком виде подпитки. И соответственно закупке частотников под это дело.

Естественно я стараюсь всё взвесить. Приобретая три частотника для организации подпитки котлов дело не из дешевых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 20.11.2012, 12:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Я-же уже, как-бы, характеризовал. И колебания уровня, и потребление энергии. Лично я, если-бы в очередной раз делал котел - делал-бы только с частотниками. Вся система котла только на электроэнергии окупилась буквально за 3 месяца, это с тремя частотниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sapfir74
сообщение 20.11.2012, 14:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2012
Пользователь №: 170445



Цитата(Alexander_I @ 20.11.2012, 14:47) *
Я-же уже, как-бы, характеризовал. И колебания уровня, и потребление энергии. Лично я, если-бы в очередной раз делал котел - делал-бы только с частотниками. Вся система котла только на электроэнергии окупилась буквально за 3 месяца, это с тремя частотниками.

Спасибо большое за ответы. Буду принимать решение скорее всего о закупке частотников без встроеного пид регулятора. Упровлять ими буду через спеконы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 4:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных