Странное подключение вентустановок, вытяжка на вход приточки |
|
|
|
15.11.2012, 19:09
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Коллеги, помогите пожалйста разобраться с рециркуляцией воздуха: У меня стоит приточная установка с харак-ми 21000 м3/ч, 350 Па, в двух метрах от нее )))) вытяжная установка 21000 м3/ч, 300 Па. Всасывающий патрубок приточной установки и нагнетающий патрубок вытяжной установки соединены воздуховодом. Рециркуляция сотавляет 90%. Подмес свежего и выброс внутреннего воз-ха - по 10%. Не могу понять, для чего нужна такая мощная вытяжная установка? Неужели приточка не в состоянии забрать те-же 21000-10% м3/час воздуха из помещения?
|
|
|
|
|
15.11.2012, 20:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А Вы в данной ситуации в какой роли? Чтобы определиться с содержанием возможного ответа.
|
|
|
|
|
16.11.2012, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Инженер-проекта по строительству
|
|
|
|
|
16.11.2012, 10:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Сергей Васильев @ 16.11.2012, 8:09)  Инженер-проекта по строительству Ясно. Тогда вопрос следующий. Есть ли на объекте приточная и вытяжная сети воздуховодов? При положительном ответе - следующий вопрос - протяжённые? Дополнительный - какие воздухораспределители? И пояснение - агрегат подбирается не только по производительности, но и по сопротивлению сети при данной производительности. Так что, при наличии сетей воздуховодов и если вентиляция делалась не малярами, к примеру, а хоть как-то проектировалась, на Ваш вопрос ответом будет - нет, приточный агрегат преодолеть сопротивление ещё и вытяжной сети не может. Кроме того. Допускаю, что 90% рециркуляция предусмотрена для пиковых температур зимнего периода, а снятие теплоизбытков летом будет обеспечиваться прямотоком, то есть летом рециркуляция составит 0%.
|
|
|
|
|
16.11.2012, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Приточные и вытяжные воздуховоды присутствуют. На притоке установленны диффузоры Trox, протяжонность приточных вохдуховодов 2 нитки по 65 метров каждая. На вытяжных воздуховодах установлены простые вентиляционные решетки, протяженность - 15 метров, одна ветка. Рециркуляция в 90% работает постоянно, как в летний режим так и в зимний с переходным. Температура внутри здания не нормируется - это склад. На мой взгляд такая мощная вытяжная установка не нужна. Какая разница, приточная установка забирает 21 000 м3/час из улицы или изнутри здания. Естественно, допускаю сопротивление вытяжной сети в 15 метров протяженности, но это практически ничего.
|
|
|
|
|
16.11.2012, 20:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вы понимаете, "думаю" тут не аргумент. Нужен либо расчёт по диаметрам/расходам с определением сопротивления сети, либо замеры.
Но вот в чём вопрос в Вашем случае. Для чего гонять 90% воздуха по кругу ЛЕТОМ? У Вас что, установлена и секция охлаждения?
|
|
|
|
|
19.11.2012, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
На этом складе ничего вредного не хранилось (хранится)? Уж больно расходы установок тянут на аварийную вентиляцию. Вытяжной и приточный выходы наружу на какие расходы?
|
|
|
|
|
20.11.2012, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Ничего вредного не хранится. Также это не аварийная вентиляция (общеообменная). Предусмотрены люки дымоудаления. Камеры охлаждения в приточках также нет. По нормам и по продуктам хранения - температура внутри склада не нормируется. Склад очень большой: 3 пожарных отсека по 20 тыс м2 каждый. Я не переживаю за температуру летом. Можно всегда открыть доки и люки дымоудаления и проветрить пространство на крайний случай. Логического заключения зачем такая мощная вытяжная установка не могу найти, компания которая проектировала, не может дать вразумительный ответ). Запрошу у проектировщиков аэродинамику, может считали).
|
|
|
|
|
21.11.2012, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Коллеги, помогите пожалйста разобраться с рециркуляцией воздуха: У меня стоит приточная установка с харак-ми 21000 м3/ч, 350 Па, в двух метрах от нее )))) вытяжная установка 21000 м3/ч, 300 Па. Всасывающий патрубок приточной установки и нагнетающий патрубок вытяжной установки соединены воздуховодом. Рециркуляция сотавляет 90%. Подмес свежего и выброс внутреннего воз-ха - по 10%. Не могу понять, для чего нужна такая мощная вытяжная установка? Неужели приточка не в состоянии забрать те-же 21000-10% м3/час воздуха из помещения? Цитата(giwchik @ 12.10.2007, 11:22)  Это все понятно, скажи те одно реальног лди отопить склад средней высотой более 18 метров, и площадью 10000 метров только воздушным отоплением, с учетом того что максимальная высота на которой может исеть оборудование 16 метров??? от водяного отопления заказчик отказался...
Надеюсь кто нибудь поможет, и вышлет какую информацию по этому поводу, и еще расчет воздухообмена брать исходя из полного объема склада, или же реального???
кстати забыл указать мейл, {вся контактная информация должна быть в профиле!}, пожалуста помогите, если кто знает... КОнечно реально отопить, ставишь газовые воздухонагреватели!
|
|
|
|
|
21.11.2012, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
А что, вытяжная система без сети?
|
|
|
|
|
21.11.2012, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Сергей Васильев @ 20.11.2012, 18:58)  Логического заключения зачем такая мощная вытяжная установка не могу найти, компания которая проектировала, не может дать вразумительный ответ). Запрошу у проектировщиков аэродинамику, может считали). На мой взгляд это обычная приточно-вытяжная установка, модульная. наверно по высоте в венткамеру не влазила и ее просто разделили на 2 части. большие расходы - это скорее всего воздушное отопление вашего склада. рециркуляция 90 % - 10 из них подача сан нормы в случае если работают. может секция охлаждения когда-та и была, может ее просто не поставили (с целью экономии) а нагреватель думаю у вас присутствует - будь то водяной или электрический. я прав?
|
|
|
|
|
22.11.2012, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Смотрел проект стадии П. Все так изначально и было запроектировано: Отдельно приточная установка з газовым теплообменником и отдельно вытяжная, рециркуляция 90%. Все они располагаются на кровле здания, там места для монтажа более чем достаточно. Может на следующий проект не ставить вытяжную установку. а всасывающий воздуховод на приточку вывести внутрь помещения и поставить одну большую решетку.
|
|
|
|
|
22.11.2012, 11:26
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Вытяжная система с воздуховодами, длина 15 метров всего лишь. А вот приточные воздуховоды 150 метров. Зачем такая мощная вытяжная установка не могу понять?
|
|
|
|
|
22.11.2012, 11:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А может считать требуемый воздухообмен (по ТЗ), считать сеть, подбирать под сеть установку, выполнять проект и по проекту выполнять монтаж?
|
|
|
|
|
23.11.2012, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Skaramush @ 22.11.2012, 12:51)  А может считать требуемый воздухообмен (по ТЗ), считать сеть, подбирать под сеть установку, выполнять проект и по проекту выполнять монтаж? не это наверно долго и не понятно. он просто хочет соединить и все.
|
|
|
|
|
23.11.2012, 14:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тут вообще путаница сплошная. То приточка - "две ветки по 65 метров", подразумевается, полагаю, параллельные. То вдруг "приточка 150 метров". Даже сложив "2х65" 150 метров - ну никак. И "недостающие" 20 метров совсем не мелочёвка. Сечения воздуховодов не указываются, потери не пересчитывались и сопротивления не мерялись. Есть некая убеждённость, что "не нужна такая мощная". Может и не нужна, может достаточно установки с меньшим располагаемым давлением. Но это не определяется "хотелками" и мнением.
|
|
|
|
|
23.11.2012, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Коллеги, Думаю приложенные файлы дадут Вам общее понимание сложившейся у меня ситуации.
|
|
|
|
|
23.11.2012, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463

|
нормальное решение . только я бы еще один клапан добавила а то не ясно как будет достигаться регулирование рециркуляции. хотя может эти клапана входят в состав приточки и вытяжки. вытяжка да переразмерена . 300 Па там не будет . но допустим будет 150-200 . дорегулирование частотником либо заслонкой... у проектировщика нет ни времени ни заинтересованности подбирать оборудование идеально подходящее . проектировщик финансово заинтересован как можно быстрее сделать проект . он не заинтересован подобрать оптимальное оборудование - премии он с этого не получит. скорее наоборот  . Вы заинтересованы в оптимальном оборудовании финансово ? - выучитесь на проектировщика и подкорректируйте проект . в любом случае даже если мы вам сейчас скажем что-то типа "достаточно установки 100 Па" вы что поменяете оборудование ? а кто потом отвечать будет, когда окажется что всетаки 300 было правильно ? на форуме напишите жалобу ? =)
|
|
|
|
|
23.11.2012, 19:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
На показанных листах, если не ошибаюсь, для установок указана только производительность. То есть, остальное произошло при заказе. Поставщиком выбран типовой набор с "симметричными" характеристиками приточной и вытяжной установок. Если и надо (было) предъявлять претензии, то в тот момент. В момент комплектования заказа. Сейчас, как верно указано выше, "проблема" решается либо при помощи частотного регулятора, либо, так как на такой производительности вентиляторы двустороннего васывания редко (очень) встречаются с двигателем на одном валу - заменой пары шкивов после пересчёта по результатам замеров.
|
|
|
|
|
25.11.2012, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 170520

|
Буду проводить замеры, там и буду смотреть с автоматчиками что можно сделать.
К сожалению я подключился к проекту на этапе его реализации. Сейчас начинаю вторую очередь строительства, проект будет аналогичен данному. Вот под вторую очередь хочу полностью отойти от вытяжных воздуховодов и соответственно от вытяжных установок. На всасывающей стороне приточной установке предполагаю поставить воздуховод длиной 2-3 метра и вывести его решеткой внутрь склада. На данном воздуховоде сделать небольшой патрубок с заслонкой, чтобы 10% внутреннего воздуха убирать. А На приточке будет заслонка для 10% свежего воздуха.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 11:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да выбросьте Вы вообще эти воздуховоды и приточные в том числе. Зачем в помещении такая ерунда, как циркуляция? Не нужна совершенно. И установки выбросьте. Если воздуховодов нет - зачем установки. И склад снесите - что за глупости, товар укрывать, его сложил в кучку и порядок.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Skaramush @ 26.11.2012, 11:34)  Да выбросьте Вы вообще эти воздуховоды и приточные в том числе. Зачем в помещении такая ерунда, как циркуляция? Не нужна совершенно. И установки выбросьте. Если воздуховодов нет - зачем установки. И склад снесите - что за глупости, товар укрывать, его сложил в кучку и порядок. верняк. накройняк клеенкой накрыть чтоб не мокло. хотя какая клеенка ведь у нее очень большие размеры...
|
|
|
|
|
26.11.2012, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(Skaramush @ 26.11.2012, 11:34)  Да выбросьте Вы вообще эти воздуховоды и приточные в том числе. Зачем в помещении такая ерунда, как циркуляция? Не нужна совершенно. И установки выбросьте. Если воздуховодов нет - зачем установки. И склад снесите - что за глупости, товар укрывать, его сложил в кучку и порядок. Цитата(zenat @ 26.11.2012, 14:42)  верняк. накройняк клеенкой накрыть чтоб не мокло. хотя какая клеенка ведь у нее очень большие размеры... Коллеги, сарказм это конечно, хорошо и весело, но, пожалуй сочту вопрос о целесообразности и правильности подобного исполнения вполне обоснованным- среди нашего брата бракоделов тоже не мало... тем более, если Цитата(Сергей Васильев @ 20.11.2012, 17:58)  компания которая проектировала, не может дать вразумительный ответ). для складов по снипам должна быть вытяжка 1/ч (если никаких новых изменений не появилось за то время, как я отошел от проектирования). Соответственно компенсируется притоком.. Ну так она и должна компенсироваться притоком, а не рециркуляцией.. Допустим, что система для отопления/охлаждения.. Тогда 10% от 21 000 м3/ч- вытяжка и компенсация вытяжки т.е. 2100 м3/ч. Для склада как-то маловато.. Движок мощнее в установку тоже можно было, наверно, поставить - сопротивления сетей, имхо не критические.. В общем, вопросов у меня тоже не мало..
|
|
|
|
|
26.11.2012, 16:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если это воздушное отопление склада (а очень похоже, что оно), то циркуляция - далеко не последнее дело. Сарказм вызывает именно подход - "никто не может объяснить", значит "обойдёмся без этого". Бракоделов достаточно, это понятно. Но чем-то проектировщик думал и что-то было заложено. "Слишком мощная", то есть имеющая слишком высокое располагаемое давление, вытяжная установка в комплектацию могла попасть по элементарному недосмотру при заказе. Любой объект, пмсм, не может рещаться мнениями и хотелками. В конкретном случае - нужно проводить замеры и решать. В варианте нового склада - выдавать внятное ТЗ и контролировать результат проектирования. Решать заранее "выкину вытяжку, уберу воздуховоды", это, мягко говоря, ошибочно.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(Skaramush @ 26.11.2012, 16:20)  Но чем-то проектировщик думал и что-то было заложено. Просто, пока в службе заказчика не стал работать, тоже так думал, но выясняется, что далеко не все думают тем, чем нужно.. Поэтому ИМХО, нужно от проектной организации добиться ответа, что они имели в виду...
|
|
|
|
|
26.11.2012, 17:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для этого нужет чётко и внятно поставленный вопрос. И, кстати, очень не лишним будет тот, кто полученный ответ сможет грамотно понять.
|
|
|
|
|
27.11.2012, 12:21
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Цитата(Ратман @ 26.11.2012, 16:29)  тем более, если компания которая проектировала, не может дать вразумительный ответ). а кому отвечать-то ? вот я допустим - спроектировал обьект. прошел проект экспертизу , заказчик его принял. оплатил. все - договор выполнен и закрыт. и спустя пол года мне начинает звонить и писать какой-то руководитель обьекта по строительству который нифига судя по его телефонной речи не понимает в вентиляции но при этом настойчиво просит обосновать ему принятые проектные решения. как говорится "ти хто такой, давай до свидания" эдак я вместо проектирования только и буду что отвечать на вопросы интересующихся а почему в проекте такая вытяжка. да покачену! система работать будет? - будет! по проектным показателям (расход/температура)? - да ну а чего тогда тебе надо то ? хочешь оптимизировать /переделать/секономить... чудесно! только мой интерес как проектировщика в этом какой? никакого? тогда я включаю дурачка и по телефону и по почте ... Цитата(Ратман @ 26.11.2012, 16:29)  для складов по снипам должна быть вытяжка 1/ч (если никаких новых изменений не появилось за то время, как я отошел от проектирования). Соответственно компенсируется притоком.. Ну так она и должна компенсироваться притоком, а не рециркуляцией.. Допустим, что система для отопления/охлаждения.. Тогда 10% от 21 000 м3/ч- вытяжка и компенсация вытяжки т.е. 2100 м3/ч. Для склада как-то маловато.. Движок мощнее в установку тоже можно было, наверно, поставить - сопротивления сетей, имхо не критические.. В общем, вопросов у меня тоже не мало.. вот вот бывают такие люди которые начинают учить проектировщика как ему проектировать потому что они когда-то что-то читали и даже 2 чертежа в автокаде нарисовали... это не конкретно к Вам Ратман это вообще ... у проектировщика скорее всего не было ТЗ с указанием того что там будет храниться ... есть некий огромный обьем , там 3 грузчика и чтото хранится. если делаем 1 крат то там на отопление такая цифирь вылезет.... а потом окажется что там хранится ....металл . и он ничего не выделяет и вентилировать 1 крат там нафиг не надо ... поэтому проектировщик исходя из тех данных что есть СЕЙЧАС закладывает установку с экономичным режимом работы но возможностью если вдруг перейти на менее экономичный режим с большей кратностью воздухообмена... потом может оказаться что он переразмерил оборудование так как там реально хранится металл ... но это потом а проект надо выпустить сейчас...
|
|
|
|
|
27.11.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(AAANTOXA @ 27.11.2012, 12:21)  а кому отвечать-то ? вот я допустим - спроектировал обьект. прошел проект экспертизу , заказчик его принял. оплатил. все - договор выполнен и закрыт. и спустя пол года мне начинает звонить и писать какой-то руководитель обьекта по строительству который нифига судя по его телефонной речи не понимает в вентиляции но при этом настойчиво просит обосновать ему принятые проектные решения. как говорится "ти хто такой, давай до свидания" эдак я вместо проектирования только и буду что отвечать на вопросы интересующихся а почему в проекте такая вытяжка. да покачену! Вас, судя по всему, Уважаемый, за проекты ваши никто пока "не подтягивал", что так свободно мыслите.. А мы наших проектировщиков подтягивали и подтягивать будем.. И на деньги их наказывали... За косяки проектирования должны платить проектировщики... Цитата(AAANTOXA @ 27.11.2012, 12:21)  вот вот бывают такие люди которые начинают учить проектировщика как ему проектировать потому что они когда-то что-то читали и даже 2 чертежа в автокаде нарисовали... это не конкретно к Вам Ратман это вообще ... у проектировщика скорее всего не было ТЗ с указанием того что там будет храниться ... есть некий огромный обьем , там 3 грузчика и чтото хранится. если делаем 1 крат то там на отопление такая цифирь вылезет.... а потом окажется что там хранится ....металл . и он ничего не выделяет и вентилировать 1 крат там нафиг не надо ... поэтому проектировщик исходя из тех данных что есть СЕЙЧАС закладывает установку с экономичным режимом работы но возможностью если вдруг перейти на менее экономичный режим с большей кратностью воздухообмена... потом может оказаться что он переразмерил оборудование так как там реально хранится металл ... но это потом а проект надо выпустить сейчас... А нефиг проектировать то, не знаешь что.. Сделал рециркуляцию - будь добр пояснить, зачем ты ее сделал, и почему именно в таком объеме.. А если цифирь большая вылазит, так может вообще ничего проектировать не будем?
Сообщение отредактировал Ратман - 27.11.2012, 12:53
|
|
|
|
|
27.11.2012, 13:10
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
кому обьяснять-то ? на основании каких договоров Вы там кого-то куда-то поднатягивали (слово то какое нашли) ? в данной ситуации - есть проектная организация и есть руководитель проекта на месте . - на основании чего проектная организация должна отвечать на вопросы с обьекта ? кроме как на основании доброй воли своей. у вас может работы мало - вот и приходится проектировщикам все прихоти выполнять лишь бы еше потом работку подкинули ...
|
|
|
|
|
27.11.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(AAANTOXA @ 27.11.2012, 13:10)  кому обьяснять-то ? на основании каких договоров Вы там кого-то куда-то поднатягивали (слово то какое нашли) ? Не знаю, как по вашим договорам, а по нашим проектировщики ответственность несут.. Цитата(AAANTOXA @ 27.11.2012, 13:10)  в данной ситуации - есть проектная организация и есть руководитель проекта на месте . - на основании чего проектная организация должна отвечать на вопросы с обьекта ? Если руководитель проекта не является представителем заказчика, то проектная организация должна отвечать на вопросы заказчика. Формально, в этом случае, руководитель проекта обращается к заказчику, предоставившему ему проектную документацию, а тот обращается к проектной организации. Цитата(AAANTOXA @ 27.11.2012, 13:10)  у вас может работы мало - вот и приходится проектировщикам все прихоти выполнять лишь бы еше потом работку подкинули ... У нас работы хватает и время и деньги на счету, чтобы еще за свои деньги косяки за проектировщиками переделывать..
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|