Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резервирование теплообменников отопления ,ГВС,вентиляции, ИТП в поликлинике.Какие требования.
Airseller
сообщение 17.11.2012, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331



Уважаемые коллеги,кто-нибудь сталкивался с проектированием ИТП в поликлинике? Волнуют вопросы по резерву теплообменников.В здании два ввода ТС, но от одной насосной -стало быть это резерв только по сети. Нужен ли второй ТО на отопление?на ГВС? Соотношение Qгвс/от= 100/185=0,54-2-х ступенчатая смешанная схема(50/50%)?Есть вентиляция 425 кВт -тоже резерв? В части ВК в тех.задании -резерв ГВС как обеспечить? Думаю котел электро поставить и обвязать с теплообменником. Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.11.2012, 15:51
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Призабавный сюжет с резервированием!
Только что сделал Проект для больницы. Резервирование получилось от мини-ТЭЦ во дворе на соляре, согласно ТЗ. Причем вокруг жилые дома. Хохоча жду экспертного заключения. Им надо и тепло и электричество из предусмотренного резерва. Т.е. электричество еще будет идти на догревный эл. котел отопления. Почитаю как придет заключение эксперта, ржака будет полная и беспощадная. Потому как в этой местности, если электричество закончится, то и тепла не будет из сети.
Airseller, в вашем случае предусмотрите согласно ТЗ накопительный бак ГВС. А где его размещать, не могу советовать. Уж больно тема эпическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airseller
сообщение 17.11.2012, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331



Насчет бака -не знаю -нагрузка по ГВС не маленькая -100 кВт.Думал на электриков спихнуть -принять решение по установке на каждый умывальник по емкостному на 60 литров- получается что-то около 250 штук их.Не экономично как-то( Да и с согласованием в малых операционных как-то не очень выйдет. Думаю резервировать отопление на 100% (2 теплообменника), вентиляцию -без резерва, ГВС -раздельными ступенями по смешанной схеме (50/50%) + электрокотел. Вот как его врезать-вот вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.11.2012, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Про практику "резервирования отопления от двух вводов и общего насоса" впервые услышал из поста. А что там еще в ТЗ интересненького имеется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airseller
сообщение 18.11.2012, 12:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331



Резерв только по сети -две ветки.Насосы в ИТП тоже с резервированием. Резерв ГВС согласно СанПину. А то что при отключении по второму вводу подавать теплоноситель не будут это точно. Резерв по ГВС нагрузке буду делать электрокотлом на 100 кВт.Врежу на байпасе ко 2-ой ступени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных