> Сухотрубы, Здание 17 этажей
Марыся
сообщение 19.11.2012, 6:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проектирую жилой дом со встроенными помещениями. Кол-во этажей 17, высота вместе с крышей 53.500. На пожаротушение нужно принимать сухотрубы или от хоз-питьевого водоснабжения. Вроде по СНиП 2.04.01-85* при кол-ве этажей 17 допускаются сухотрубы, а по СП при высоте тольео менее 50м.
За ранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.11.2012, 8:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Может я туплю,но где вы нашли запись о допустимости устройства сухотрубов в жилых зданиях, высотой 50 м и более?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 19.11.2012, 9:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



В СНиПе 2.04.01-85* п. 6.15 написано, что противопожарный водопровод здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных на фасад патрубка. Разве это не о сухотрубах говорится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.11.2012, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Так сделайте по норме. Это не отменяет внутренний противопожарный водопровод в здании. ВПВ+сухотрубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2012, 9:21
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Марыся @ 19.11.2012, 10:01) *
Разве это не о сухотрубах говорится?

Нет. Это к ВПВ - через обратный клапан и задвижку управляемую снаружи здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 19.11.2012, 9:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Извините ВПВ - это внутренний пожарный водопровод от хоз.-питьевой городской сети??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.11.2012, 9:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



п.6.15 говорит не о сухотрубах, а об обеспечении наружного пожаротушения от внутреннего противопожарного водопровода.
Сухотрубы обычно предусматривают либо при наружной прокладке трубопроводов (например, СП 8.13130.2009 п.5.6, СНиП II-35-76 п.17.15), либо при прокладки трубопровода через неотапливаемые помещения (СНиП 2.04.01-85 п.6.11 ч.3, СП 10.13130.2009 п.4.1.11 ч.3) - для предотвращения размораживания противопожарного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.11.2012, 9:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



От любой. Может и от х/п быть и самостоятельный.
Вопрос - вы давно проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2012, 9:32
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(timofeyprof @ 19.11.2012, 10:28) *
п.6.15 говорит не о сухотрубах, а об обеспечении наружного пожаротушения от внутреннего противопожарного водопровода.

Точно наоборот. Для обеспечения внутреннего пожаротушения от наружного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.11.2012, 9:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
п.6.15 говорит не о сухотрубах, а об обеспечении наружного пожаротушения от внутреннего противопожарного водопровода.

Ещё один...кто вам это сказал? Забудьте про это как страшный сон и не говорите больше никому.
Наружное пожаротушение обеспечивает наружный противопожарный водопровод. В жилых зданиях пожарный расход максимум 2х2,5 л/с (здания до 25 этажей). При этом наружка минимум 10 л/с, а ПГ дает вообще 40 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 19.11.2012, 13:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



А мне всегда думалось, что патрубки предназначены для подключения передвижной пож. техники. Дабы пожарные, прибывшие по вызову точно смогли потушить очаг возгорания (вдруг пож. насосы спёр кто-то). Делать сухотрубы вовсе не обязательно, достаточно арматуры, управляемой снаружи. С выходом СП, пункты СНиПа утратили силу и руководствоваться надо СП (в Ф.З. написано по-моему).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных