> Нужно разобраться с котлом ДКВР 10-13
andrykolom
сообщение 19.11.2012, 10:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.11.2012
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 169696



Возникла проблема, в котле ДКВР 10-13 (водогрейный, газовый) с горелкой ГМГ (смесительная с завихрителем) после перекладки котла начала греться передняя панель в районе установки электродов по факелу (фотодатчиков) иногда выбивает пламя вперед в лючки установки этих электродов.
перевалочную стенку перекладывали уже 3 раза. были щели в вентиляционном канале под топкой котла на горелку, которые создавали завихрения пламени в районе горелки - заложили. думали что частотный регулятор на дымососе не создает тягу, включили без регулятора - не помогло. осталось только переложить отверстие в передней стенке под горелку, но погода холодная-одним котлом не вытянем. посоветуйте, может еще что не учли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.11.2012, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(andrykolom @ 19.11.2012, 11:06) *
...после перекладки котла...

Амбразуры горелок выполнили как положено, или как смогли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 19.11.2012, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Попробуйте снизить избытки воздуха - факела вытянутся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrykolom
сообщение 19.11.2012, 23:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.11.2012
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 169696



Цитата(Галиев @ 19.11.2012, 10:11) *
Амбразуры горелок выполнили как положено, или как смогли?

скорее как смогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.11.2012, 6:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(andrykolom @ 20.11.2012, 0:43) *
скорее как смогли

Ну, что тут можно сказать.
Сможете описАть, как смогли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных