> Расчет по справочнику проектировщика ч2. ВК
VoronovV
сообщение 19.11.2012, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105346



Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетами по справочнику проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства ч.2. Водопровод и канализация".
В главе 2 рассматривается пример 2.1 расчет расходов в столовой.
"Расход воды в час наибольшего водопотребления в столовой определяется по формуле:
Прикрепленный файл  form1.JPG ( 10,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
"

Ниже
"Часовой расход горячей воды рассчитываем аналогично:
Прикрепленный файл  form2.JPG ( 10,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
"

Вопрос откуда взяты параметры q0hrtot и q0hrh, если в таблице указаны другие значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.11.2012, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



16 л и 12.7 л - это старая норма расхода воды на приготовление 1 усл. блюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 19.11.2012, 11:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



А что это за коэффициент 1,5 в числителе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VoronovV
сообщение 19.11.2012, 13:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105346



Цитата(galysiaaa @ 19.11.2012, 12:50) *
А что это за коэффициент 1,5 в числителе?

В справочнике "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование: Справочник / Тугай А. М., Ивченко В. Д., Кулик В. И. и др.; Под ред. А. М. Тугая" - это коэффициент часовой неравномерности. Если я правильно понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 20.11.2012, 11:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Эти формулы что высшее они взяты из книги Староверова,
альфа это коэффициент часовой неравномерности.
А что это тогда 1,5?

Сообщение отредактировал galysiaaa - 20.11.2012, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.11.2012, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



1.5 - это коэф. неравномерности потребления в максимальный час до среднего по общепите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 20.11.2012, 11:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Я так поняла, что альфа не используется в вычислении расхода воды в час, а вместо нее используют этот коэффициент 1,5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.11.2012, 12:20
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 19.11.2012, 11:59) *
16 л и 12.7 л - это старая норма расхода воды на приготовление 1 усл. блюда

Для [RU] - старые, а для [UA] – спорный вопрос (по этому поводу мы уже общались раньше).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.11.2012, 12:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Spok_only @ 20.11.2012, 13:20) *
Для [RU] - старые, а для [UA] – спорный вопрос (по этому поводу мы уже общались раньше).


да...общались, но все почему то берут норму 12/4 л, или Вы, Spok_only, проектируете по 16/12,7 л?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.11.2012, 12:45
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 20.11.2012, 13:28) *
да...общались, но все почему то берут норму 12/4 л, или Вы, Spok_only, проектируете по 16/12,7 л?

Общепитом не занимаюсь, а для очистных беру старую норму.
А что берут все – мы никогда не узнаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных