сообщение 4.10.2006, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Скажите, если водопровод делают из стальных труб, то берут обязательно оцинкованные ГОСТ 3262-75*? Они зарастают или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.10.2006, 11:15
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да - обязательно. Да - зарастают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 4.10.2006, 12:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



А как скоро они зарастают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.10.2006, 12:42
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Зависит от качества воды. Если Вы это в сравнении с пластиком, то не заморачивайтесь, это в основном рекламные штуки продавцов пластика. Сталь уже 200 лет применяется и нормалёк. А пластик сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 4.10.2006, 14:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Просто интересно, как быстро происходит зарастание и на сколько меньше становиться внутренний диаметр трубы современем. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.10.2006, 14:39
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если вода не очень жёсткая, стоят десятилетиями без особых проблем. В Москве и Питере по 30 лет без капремонта, хотя положено чаще менять. Да и на жёсткой воде ничего. Это всё сильно преувеличено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 4.10.2006, 14:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



to Марыся
У вас дома наверняка трубы из оцинковки. Сколько вы уже с ними живете?
Цитата
Зависит от качества воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 5.10.2006, 7:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Лет 10 то живу с этими трубами. Всем спасибо за ответы. А не подскажите еще можно ли дренаж от системы отопления сбрасывать в систему К3? И какими тройниками косями или прямыми присоединяются подводки к стоякам на этажах (канализация)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 5.10.2006, 8:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



to Марыся
А что это за дренаж от системы отопления такой? Слив что-ли?
К стоякам лучше присоединяться косыми тройниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 5.10.2006, 8:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Да, дренаж - это слив от отопления через воронку и сифон в канализацию. Только вот в К3 можно или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 5.10.2006, 9:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Вообще сливают в К2, насколько я помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мишаня_*
сообщение 22.5.2007, 14:32
Сообщение #12





Guest Forum






К3 бывает разная! Кстате по поводу оцинковки, на мой взгляд, проетировать ее можно сколько угодно, но если монтажники экономят и ставять простые сталные трубы, они и текут намного быстрее и 30 лет не простоят, яркий пример у меня дома, что то я сомневаюсь что на отопление мне они оцинковку воткнули, тем более под краской какая разница!? Вот на воду вроеде оцинкованные стоят! smile.gif

Еще по поводу КЗ -если не ошибаюсь зависит от температуры, куда ее можно сливать, а куда нельзя.

К3 это общее обозначение производственной канализации, а если разобраться в нее может входить К4, К5, К6 ......К12. Так что повнимательнее! dont.gif

Еще просьба, Не меняйте темы для разговора, если хотите задать вопрос не по теме, создайте лучше новую! dry.gif

одно слово - женщины! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 22.5.2007, 15:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Мишаня @ 22.5.2007, 15:32) *
Еще просьба, Не меняйте темы для разговора, если хотите задать вопрос не по теме, создайте лучше новую! dry.gif

одно слово - женщины! laugh.gif


Мишаня, Вы удивляете в каждом своем сообщении smile.gif Во-первых, тему обсуждали без малого год назад smile.gif Во-вторых, достаточно часто в одной теме одсуждается попутно не один вопрос и это нормально, и делают это не только женщины smile.gif В-третьих, Вы только что нарушили свое же правило: перескочили с водоснабжения на отопление smile.gif (И к слову я, конечно же, не отопленец, но по-моему отопление не принято делать из оцинкованных труб)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.5.2007, 15:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А, кстати , в Питере и применяют оцинковку на отоплении. Исходная для теплофикационной очень мягкая.Как это влияет не скажу, но "питерская школа" считает, что это в их условиях лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 22.5.2007, 15:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(инж323 @ 22.5.2007, 16:09) *
А, кстати , в Питере и применяют оцинковку на отоплении. Исходная для теплофикационной очень мягкая.Как это влияет не скажу, но "питерская школа" считает, что это в их условиях лучше.


Поняла. А в Москве что ставят?
У нас черные трубы применяют, хотя вода тоже мягкая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.5.2007, 15:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Только черные.Ну не считая уже коммерческих нержмедь пластик и.т.д.
А гвс оцинковка ну и нержмедьпластик тож и тамж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мишаня_*
сообщение 23.5.2007, 1:58
Сообщение #17





Guest Forum






clap.gif я сам из Питера, поэтому и спросил, может у нас просто староват домик! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 13:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Мишаня.
Ситуация, вероятно ,проще.
Практически срок службы СО (технический) определяется эксплуатацией. Если на лето слить воду из системы и заполнять к осень, то эти системы очень быстро мрут.т.к. воздушно- влажная коррозия быстрее работает, чем водяная.Там в этих коррозиях несколько похожие термины и я только смысл передаю, а не виды коррозий и их названия.
Второе -хорошо гробит заполнение системы из водопровода , а ведь заполняют т.к. тонна водопроводной по счетчику дешевле тонны теплоносителя по счетчику.

А нормально черная труба при добросовестной эксплуатации и 30-50 лет простоит.
Сломать можно ВСЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.5.2007, 6:31
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Скажите. В СНиПе на внутрянку есть график расчета удельного сопротивления с учетом зарастания труб. И в справочнике проектировщика есть уже выведенные коэффициенты.
Учет зарастания только для стальных труб горячего водоснабжения? Или еще для чего? И как узнать эти коэффициенты для пластиковых труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 28.5.2007, 12:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Оцинкованные трубы в настоящее время применять вообще полный бред. Качество труб очень низкое цинк слетает через полгода - год полностью , а дальше пошла коррозия со свищями. Наш уважаемый главный строитель в Москве г-н Р-н такой опыт в доме в котором он живет имеет. Кроме того трубы с цинком да еще от коллег с сомостийной "звенят". Так что упаси Вас ставить енти трубы на питье или ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.5.2007, 12:34
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А какие стальные трубы посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 28.5.2007, 17:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Для серьезных заказчиков мы закладывали нержавейку или медь. В частности в Москве на "Коперник" была заложена нерж. Разговоры о том что дорого, не стоит того факта, что оцинковка слетела на 2-х объектах до свищей за 2,5-4 года. Гарантия на трубопроводы 5 ЛЕТ. Выводы можете сделать сами. Адреса московских объектов, где быстро сгнили трубы, могу дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.5.2007, 17:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не видели как корродирует нержавейка? Решето как шилом тыкали.
С медью нет проблем? Есть.
Но если трубы взяты из "брака", сварной уже на монтаже это знает, но молчит т.к.трубы оставят подрядчику на себестоимость.
Все факты с адресами.в т.ч. и по "поганой" оцинковке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 6:47
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



моему дому 20 лет. Все стальные трубы стоят. Ни разу не встречал, чтобы сталь через 2-4 года летела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.5.2007, 12:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да по любой трубе есть "неприятные" случаи и муссируются людьми из приверженцев "других" труб.Причин море.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 12:30
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(инж323 @ 29.5.2007, 15:21) *
Да по любой трубе есть "неприятные" случаи и муссируются людьми из приверженцев "других" труб.Причин море.


Да, тут много тем было по материалам.
Но интересно, что заменит добрую сталь на пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 29.5.2007, 12:32
Сообщение #27





Guest Forum






Кстати, Акватерм выпустил пластик для пожаротушения... Кто-нибудь с ним работал? Мне просто еще не доводилось в проекты закладывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 29.5.2007, 17:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Еще раз повторяюсь - речь идет об оцинковке. Там кто-то писал, что мол сварщик разбеберется. оцинковку не варят только резбовые соединения. Ну а по большому счету каждому сверчку свой шесток. Все имеет свое применение. Да нержавейка, тоже корродирует и весьма успешно. Чем чище вода тем быстрей коррозия. Кто хочет может мне возразить быстро пошлю по нужному адресу. А теперь факты. Кто не верит что оцинковка слетела за 2 года сгоняйте в Москве по адресу Да-в п. 5 или Б. Се-кий 3. Можно съездить и в область - терминал мытарей по Дмитровскому шоссе там с труб летит радиация вместе с цинком (подарок с самостийной), протокол СЭС Вам там вряд покажут. Ну а теперь кино. Фото на память. Гарантии труб из пластика поставленные фирмами 50 лет. Где наши гарантии - 5 лет. Вот и весь сказ. Пластик на пожарку ставить не стоит - пожарники зарубят разбираться не станут. Кстати вспомнил - замена труб на пожарке в Метро через пять ЛЕТ. Может мне кто и объяснит почему.

Еще раз повторяюсь - речь идет об оцинковке. Там кто-то писал, что мол сварщик разбеберется. оцинковку не варят только резбовые соединения. Ну а по большому счету каждому сверчку свой шесток. Все имеет свое применение. Да нержавейка, тоже корродирует и весьма успешно. Чем чище вода тем быстрей коррозия. Кто хочет может мне возразить быстро пошлю по нужному адресу. А теперь факты. Кто не верит что оцинковка слетела за 2 года сгоняйте в Москве по адресу Да-в п. 5 или Б. Се-кий 3. Можно съездить и в область - терминал мытарей по Дмитровскому шоссе там с труб летит радиация вместе с цинком (подарок с самостийной), протокол СЭС Вам там вряд покажут. Ну а теперь кино. Фото на память. Гарантии труб из пластика поставленные фирмами 50 лет. Где наши гарантии - 5 лет. Вот и весь сказ. Пластик на пожарку ставить не стоит - пожарники зарубят разбираться не станут. Кстати вспомнил - замена труб на пожарке в Метро через пять ЛЕТ. Может мне кто и объяснит почему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010009.JPG ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  P1010021.JPG ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.5.2007, 17:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Про оцинковку: к сожалению еще есть места где варят.
И не приятные случаи с разными трубами происходят.
И упомянутые объекты не единичны.Вы правильно пишите- все имеет свое применение.
Вот только расшифруйте:
"Кто хочет может мне возразить быстро пошлю по нужному адресу."
Это элемент конструктивности?Позиция?Или см. адреса ниже приведенные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 29.5.2007, 17:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



По нужному адресу имеется в виду конкретный объект, где есть ответ на нужный вопрос. Все мои ответы основаны только на практике, порой печальной. Учитесь на чужих ошибках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных