Tyrus
сообщение 4.10.2006, 12:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3540



Будет строиться комплекс блокированных коттеджей (Всеволожский р-н). На первом этаже для каждой квартиры будут размещены гаражи. Вопрос: какую вентиляцию туда запроектировать? Я хочу устроить естественную через обособленный вент канал. Препятствий для этого лично я не вижу (от недостатка опыта). Заказчик просит обосновать, а я не могу ему ничего сказать кроме того, что документов, запрещающих подобное решение, нет. Есть МДС Москвы и области, в котором написано, что надо бы механическую вентиляцию в гараже устраивать, но не могу же я в Петербурге пользоваться этим документом. Есть документ "Стоянки машин", в котором написано, что можно использовать естественную, если в гараже находится менее 25 машин. Но это же не для жилых зданий.... Помогите, а? плиз!..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 4.10.2006, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Согласно СП31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" (который прилагается как архив Word документа 244кБт)


8.1.4 Расчетную величину воздухообмена в помещениях дома рекомендуется принимать по таблице 8.1.


Таблица 8.1

Помещение Величина воздухообмена, м /ч, не менее
Постоянно В режиме обслуживания
Гараж 20 80
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SP31_106.rar ( 243,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tyrus
сообщение 4.10.2006, 15:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3540



Цитата(Таль @ Oct 4 2006, 15:39 )
Таблица 8.1

Помещение Величина воздухообмена, м /ч, не менее
Постоянно В режиме обслуживания
Гараж 20 80

То есть получается, что надо механическую вытяжку ставить как на кухне?
А когда она включаться должна? Машина заезжает, останавливается, ворота закрываются, выбросов нет. Все, что выделяется, улетает в вент шахту. По моему не очень выгодно ставить вентилятор, чтобы он работал только зимой, когда надо долго прогреваться и т.п. Можно же постоянно удалять 80 м3/ч с помощью естественной вентиляции. Кому от этого хуже будет?
Не понимаю! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 4.10.2006, 16:34
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А вы уверены что летом естественная вытяжка из подвала будет работать??? И будет удалять именно 80 м3, а не 10м3?
да и не так много ватт потребляет вентилятор, что бы можно было говорить о существенной экономии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tyrus
сообщение 6.10.2006, 9:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3540



Цитата(MMM @ Oct 4 2006, 17:34 )
А вы уверены что летом естественная вытяжка из подвала будет работать???

Ну, начнем с того, что про подвал сказано ничего не было. Это первый этаж. А насчет работы летом - можно и воротца открыть прежде, чем заводить машину - это реально... или я чего-то не понимаю...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 6.10.2006, 9:52
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата
можно и воротца открыть прежде, чем заводить машину - это реально...

Можно, а можно и машину в гараж не ставить, тогда и вентиляцию делать не надо.
Что бы сделать хорошую естественную вентиляцию нужна кропотливая работа не только ваша, но и архитекторов.
А вляпать просто канал какой получиться не факт что будет работать. не факт что запахи не пойдут в квартиру.Для себя же люди делают. Ставьте мех.приток нормальную автоматику и клиент забот знать не будет.Заехал и ушел, автоматика сама все сделает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 6.10.2006, 10:38
Сообщение #7


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Согласен с МММ
И вообще обычно политика проектировщика- "накручиваем" по максимуму а если клиент возражает - удешевляем. Здесь обьект - коттеджи. Тоесть не бедные люди. раскошелятся на вентилятор и нет проблем.Не вижу смысла самому себе проблемм создавать с естественным побуждением. Потом работать не будет вам спасибо не скажут. Автоматика элементарная : выключение двойное по таймеру/выключателем . Включение тоже двойное выключателем/при открывании ворот.
естественная вентиляция у вас в кухне и санузлах в той квартире где живете - вам нравится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталик
сообщение 12.10.2006, 23:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2528



Согласен с последними мнениями, что необходима механическая приточно-вытяжная система вентиляции с автоматикой. Во избежани попадания выбросов в помещение приток нужно тогда снизит на 20 %.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных