Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подбор фанкойла, как разобраться?
zenat
сообщение 21.11.2012, 17:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Доброго дня или вечера всем участникам.
вопрос вроде детский но что-то или кто-то меня запутал.
есть фанкойл дайкин. FWB04BAT. его расход воздуха максимальный составляет 400 м3/ч. и тут же они пишут давление 71 Па. вопрос как понимать если представительство дайкина говорит что расход этот номинальный. при номинальном расходе в 400 кубов (как я представляю себе) давление должно быть 0 Па. у меня есть маленькая сеть воздуховодов и тд. на заборе с помещения давление до фанкойла равно 25 Па на подачу в помещение от фанкойла 30Па. если я прав давление нужно складывать итого получаем 55 Па. или я не прав? другие представители дайкина (по аське) говорят что все ок все будет работать и что типа никто некогда давление сети не считает. вот как понять работать будет или нет? графики есть только на воду и все. просветите ради бога в чем я не прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Ну вообще-то все нормальные проектировщики давление сети считают. Затребуйте с них характеристику вентилятора, официально пусть пришлют, чтобы к вам вопросов не было.
Я не встречала ни одного нормально работающего канальника с сетью. Никогда их на сеть не ставлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 21.11.2012, 17:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Strannaya Belka @ 21.11.2012, 18:18) *
Ну вообще-то все нормальные проектировщики давление сети считают. Затребуйте с них характеристику вентилятора, официально пусть пришлют, чтобы к вам вопросов не было.
Я не встречала ни одного нормально работающего канальника с сетью. Никогда их на сеть не ставлю.

той сети та ерунда но все же есть. это частный дом. фанкойл ставлю в ккоридоре - воздуховодами вхожу в помещение. представтель дайкина был удивлен когда узнал что в их каталоге нету характеристик вентилятора. есть только вода. как тут быть? куда и как тогда их ставить? неужто фенкойл должен висеть в обслуживаемом помещении и больше негде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 18:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(zenat @ 21.11.2012, 18:38) *
той сети та ерунда но все же есть. это частный дом. фанкойл ставлю в ккоридоре - воздуховодами вхожу в помещение. представтель дайкина был удивлен когда узнал что в их каталоге нету характеристик вентилятора. есть только вода. как тут быть? куда и как тогда их ставить? неужто фенкойл должен висеть в обслуживаемом помещении и больше негде?

Я сказала свое мнение, основанное на моем опыте. Вы ставьте куда хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 21.11.2012, 18:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Strannaya Belka @ 21.11.2012, 19:12) *
Я сказала свое мнение, основанное на моем опыте. Вы ставьте куда хотите.

я благодарен за ваш ответ. но а поставить куда попало тоже не ахти. в коридор вынес чтоб меньше шума в комнате было. но факт остается фактом. графиков у них нет или они их специально не дают. на что ориентироватся имеяя расход 400 и давление 71. это максимально что может выдать и преодолеть фенкойл? если да то вопросов нет пока тоже самое не подтвердят производители письмом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 18:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(zenat @ 21.11.2012, 18:22) *
я благодарен за ваш ответ. но а поставить куда попало тоже не ахти. в коридор вынес чтоб меньше шума в комнате было. но факт остается фактом. графиков у них нет или они их специально не дают. на что ориентироватся имеяя расход 400 и давление 71. это максимально что может выдать и преодолеть фенкойл? если да то вопросов нет пока тоже самое не подтвердят производители письмом

У Мицубиси есть "высоконапорные" канальники с давлением аж 150Па. Может лучше их поставить, чтоб подстраховаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 21.11.2012, 18:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Strannaya Belka @ 21.11.2012, 19:28) *
У Мицубиси есть "высоконапорные" канальники с давлением аж 150Па. Может лучше их поставить, чтоб подстраховаться.

думаю это уж точно перебор. вопрос не в кондерах а в фенкойлах. холодоноситель вода от Т.Н. (еще не факт что он обеспечит то что нужно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 18:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



А потери посчитайте точнее. По-моему в любой решетке сразу паскалей 30 теряешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 21.11.2012, 18:48
Сообщение #9


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



у дайкина тоже есть низко/средне/высоконапорные канальники
сеть делаете из жести . без гибких воздуховодов либо с минимальной длинной гибких.
фанкойл лучше взять побольше типоразмером чтобы он эти 400 кубов выдавал не на максимуме а на средней скорости. и фанкойл среднего давления .
фанкойл низкого давления это для варианта когда всас из запотолочного пространства вообще без воздуховода или с коротким адаптером ирешеткой прямо у фанкойла и коротким напорным участком . так называемый "гостиничный" вариант. при наличии сети в-дов луче среднего давл .
этот фанкойл скорее всего выдает 400 кубов при нулевом сопротивлении и 71 Па при минимальном расходе.
графики все есть просто есть оно в технических каталогах а не в обзорных. и общаетесь вы скорее всего с представителем/продавцом а тому просто лень изза одного фанкойла этим заниматься ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 21.11.2012, 19:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(AAANTOXA @ 21.11.2012, 19:48) *
у дайкина тоже есть низко/средне/высоконапорные канальники
сеть делаете из жести . без гибких воздуховодов либо с минимальной длинной гибких.
фанкойл лучше взять побольше типоразмером чтобы он эти 400 кубов выдавал не на максимуме а на средней скорости. и фанкойл среднего давления .
фанкойл низкого давления это для варианта когда всас из запотолочного пространства вообще без воздуховода или с коротким адаптером ирешеткой прямо у фанкойла и коротким напорным участком . так называемый "гостиничный" вариант. при наличии сети в-дов луче среднего давл .
этот фанкойл скорее всего выдает 400 кубов при нулевом сопротивлении и 71 Па при минимальном расходе.
графики все есть просто есть оно в технических каталогах а не в обзорных. и общаетесь вы скорее всего с представителем/продавцом а тому просто лень изза одного фанкойла этим заниматься ....

ура. оргомное "дякую" вот и я говорю где график. фанкойл не один - 26 один дом 18 второй. можно жопу и поднять при полном фарше и все от дайкина включая клапана. за это думаю можно и напрячься.
про давление. щелевой дифузор трокс VSD50 2 -ух щелевой , длина 1500 мм подключение 200мм, расход 200 кубов. давление 25 па. шум 28. вроде гуд. на один фенкойл 2 диффузора на забор 2 на выброс. общее давление писал ранее. вроде все гуд если фенкойл выдаст 400 с давлением 71 но где графики взять?


Цитата(zenat @ 21.11.2012, 20:04) *
ура. оргомное "дякую" вот и я говорю где график. фанкойл не один - 26 один дом 18 второй. можно жопу и поднять при полном фарше и все от дайкина включая клапана. за это думаю можно и напрячься.
про давление. щелевой дифузор трокс VSD50 2 -ух щелевой , длина 1500 мм подключение 200мм, расход 200 кубов. давление 25 па. шум 28. вроде гуд. на один фенкойл 2 диффузора на забор 2 на выброс. общее давление писал ранее. вроде все гуд если фенкойл выдаст 400 с давлением 71 но где графики взять?

как приложить страничку чтоб ее сразу видно было?
и еще у кого какие мнения? это вобще внятный представитель дайкина? или может я вопрос както коряво поставил?
"а почему так? воздухозабор разве не должен учитываться? вродеж 55 общее"
Daikin-CG ‎(15:17):
нет
это два разных сопротивления


Сообщение отредактировал zenat - 21.11.2012, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 21.11.2012, 23:46
Сообщение #11


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



От забаненного Антона пост. Забанили конечно в соответствие с правилами.

в России до недавнего времени был один диллер дайкина . - к ним и все вопросы были. у них есть сайт там все технические каталоги . вход в базу каталогов по паролю получаемому от менеджера.
как у вас я не знаю.
искать для вас график для этой модели извините влом
а вы проектировщик или ? вообще в чем вопрос ? может вам 400 кубов и не надо может проектировщик (если у вас есть проект уже готовый) там 300 планировал согласно теплоизбытков ...
щелевые диффузоры дают большое сопротивление - низконапорный врятли будет работать.
ну тоесть я уверен что низконапорный не будет работать. нужно всегда брать запас ... а то у вас осталось запаса 20 Па давления на бумаге а на практике - фильт пылью забился вот и нет 10 Па и вообще все встало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 22.11.2012, 11:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



В Киеве есть 3 представителя Дайкин (на выставке весной, вроде, четвертый появился). Вы с кем работаете? В хендбуках, кстати, толком по характеристикам вентиляторов информации почти нету. Только максимальный располагаемый напор - 71 Па. Можете воспользоваться программкой Fancoil Selection. Щелевые диффузоры имеют довольно высокое сопротивление - перепровретесь. Если источником холода будет тепловой насос - уточните температурный график для лета. Он скорее всего не будет 7/12, по этому, типоразмеры фанкойлов поползут вверх. Так же учтите, что фанкойлы не рекомендуется подбирать на максимальных оборотах (шум), по этому опять - типоразмер ползет вверх.
Запросите хендбук в электронном виде и программу подбора. Ну и прислушайтесь к советам форумчан smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 22.11.2012, 19:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Bеликий @ 22.11.2012, 0:46) *
От забаненного Антона пост. Забанили конечно в соответствие с правилами.
щелевые диффузоры дают большое сопротивление - низконапорный врятли будет работать.

вот прилагаю. по идее все должно работать если я правильно понимаю производителя. но почему в тех каталоге есть давление и расход води в таблице и графиках а вот графика на вентилятор нет

ну как то одним местом чувствую что работать не будет но потом крайнего ж не найдешь, все друг на друга будут кивать а крайний проектировщик. как-то так

у кого какие соображения? ведь хватает на рынке не правдивой информации. особенно по приточкам..................
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 107,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  _________1.jpg ( 97,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  _________1.jpg ( 97,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 156,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 26.11.2012, 15:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Всем спасибо. разобрался. просто берем фанкойлы другого производителя там хоть поправочные коэффициенты есть и внятные люди телефон берут, много полезного расскажут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных