> ГРПШ для промышленного оборудования, Большая разница у Qmax Qmin
Анастасия Владим...
сообщение 22.11.2012, 8:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985



Здравствуйте! Столкнулась с трудностью подбора ГРПШ для промышленного оборудования.
Промышленное предприятие снабжается газом в объёме 30-1344 нм3/час. Рабочее давление 3о кПа.
Минимальный расход газа наблюдается при пуске установки в течении 3-5 часов. Максимальный - остальное время работы установки. Режим работы - сезонная круглосуточная (с мая по сентябрь). Давление на входе в ГРПШ - 214 кПа, давление на выходе 30 кПа
Сама трудность - разброс расхода очень велик. минимальный расход газа не составляет и 10% от макисмального. При выборе регулятора по максимуму регулирующее устройство может работать некорретно (или вообще не работать). Питаться от двух линий и ставить отдельный ГРПШ на 1 горелку не хотелось-бы ( да и ГИП не позволяет).
Есть вариант решить вопрос нестандартным ГРПШ.

Уважаемые коллеги, посоветуйте что-либо! Может, кто-то оказывался в подобных ситцациях и знает специфику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 22.11.2012, 8:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



ГРП с 2 линиями и разными регуляторами (ну или с 3 линиями, 2 линии на основной расход, рабочая/резервная, и 1 линия на пуск))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Владим...
сообщение 22.11.2012, 8:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985



Да, я тоже об этом думала. Однако, каким образом тогда формировать документацию? Стандартным оборудованием уже не проведёшь и марку шкафу не пришить( Вписывать характеристики и прикладывать опросные листы для поставщиков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 22.11.2012, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Да мы обычно делаем запрос поставщикам, нам присылают информацию по установкам, габариты, схемы, паспорта, эту информацию и прикладываем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 22.11.2012, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



ГРПШ на регуляторах Мадас RG/2MB DN65_RB09Z X50
Эти регуляторы очень "мягко" работаю, это самый подходящий регулятор в вашем случае
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 22.11.2012, 12:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



ГРПШ на регуляторах Мадас RG/2MB DN65_RB09Z X50
Эти регуляторы очень "мягко" работаю, это самый подходящий регулятор в вашем случае
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Владим...
сообщение 23.11.2012, 10:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112985



Большое спасибо за плмлощь, коллеги!
Отправляю опросники на ГРПШ поставщикам.
На счёт Мадас RG/2MB DN65_RB09Z X50 подумаю. Интересная идея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных