Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор диаметра подводящих труб к радиатору
niko2105
сообщение 22.11.2012, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте.
Система отопления двухтрубная с попутным движением воды, 90-70.
Труба - армированный алюминием ПП.
Помещение - производственный цех, приборы Панельные стальные радиаторы Vogel Noot 33k-900-3000 с мощностью 12кВт(пожелание заказчика), разводка подающей и обратной магистрали под потолком с опуском подводок к каждому прибору.
В техническом описании к радиаторам указаны диаметры присоединительных патрубков 1/2"
При гидравлическом расчете на последнем участке, который является еще и подводкой к последнему прибору диаметр получается 25.
Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю что мне подводки ка всем радиаторам надо брать 25, а не 15, или взять среднее значение 20? Арматуру на радиаторы ставит на какой диаметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 24.11.2012, 19:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Это ж какие стальные панели могут дать по 15 квт? И какая т-ра у воды при трубах ПП? Судя по вопросу Вы про балансировку и увязку диаметрами не знаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 24.11.2012, 20:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Вообще 33 тип высотой 900 и шириной 3000 дать 12 кВт может теоретически, только вот через 15 трубу вряд ли... И по температуре полипропилен не канает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 25.11.2012, 6:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Расчет 25 диаметр на последнем приборе дает для увязки с первыми, но одними диаметрами вряд ли увязать. А трубы ПП более 80 градусов и ставить не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 25.11.2012, 22:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(niko2105 @ 22.11.2012, 10:55) *
Здравствуйте.
Система отопления двухтрубная с попутным движением воды, 90-70.
Труба - армированный алюминием ПП.
Помещение - производственный цех, приборы Панельные стальные радиаторы Vogel Noot 33k-900-3000 с мощностью 12кВт(пожелание заказчика), разводка подающей и обратной магистрали под потолком с опуском подводок к каждому прибору.
В техническом описании к радиаторам указаны диаметры присоединительных патрубков 1/2"
При гидравлическом расчете на последнем участке, который является еще и подводкой к последнему прибору диаметр получается 25.
Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю что мне подводки ка всем радиаторам надо брать 25, а не 15, или взять среднее значение 20? Арматуру на радиаторы ставит на какой диаметр?


"Попали" Вы получив такого заказчика ))
Меня всегда это вопрос мучил. Я даже пару раз его на семинарах задал. В ответ звучало что-то не вразумительное.
Так и осталось непонятно зачем производители делают таких монстров с с подключениями на 15.
Да, Вы правильно понимаете, надо делать подводки не меньше 25, а в радиаторе будь что будет smile.gif (Останется на совести производителей )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.11.2012, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(niko2105 @ 22.11.2012, 9:55) *
Система отопления двухтрубная с попутным движением воды, 90-70.

Самое замечательное что у Вас двух трубка,а не .....!
Я думаю что в Вашем случае эти шайбы вообще отсутствуют!
"Между панелями со стороны присоединительных фитингов размещены фиксирующие дистанцирующийся шайбы с отверстиями для прохода"

Да еще учтите что весит этот монстр -273кг. и в нем 47л. smile.gif



Сообщение отредактировал Anatol - 26.11.2012, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2012, 13:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ernestas @ 25.11.2012, 23:59) *
Так и осталось непонятно зачем производители делают таких монстров с с подключениями на 15.
Да, Вы правильно понимаете, надо делать подводки не меньше 25, а в радиаторе будь что будет smile.gif (Останется на совести производителей )

а отчего не делать, коль при любой схеме для гидравлической устойчивости системы нужно существенная потеря именно в ОП. а не трубопроводах? И хоть двухтрубка,хоть однотрубка- потери на ОП надо ж иметь побольше, вот и ... 1\2 стоит. зачем делать больше, его ж как то на панельнике "присобачить" надо умудриться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГСВ
сообщение 18.12.2012, 21:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51301



По-моему ещё один минус :производственный цех и труба ПП?С выбором труб может подумать?

Сообщение отредактировал ТГСВ - 18.12.2012, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных