Цитата(niko2105 @ 22.11.2012, 10:55)

Здравствуйте.
Система отопления двухтрубная с попутным движением воды, 90-70.
Труба - армированный алюминием ПП.
Помещение - производственный цех, приборы Панельные стальные радиаторы Vogel Noot 33k-900-3000 с мощностью 12кВт(пожелание заказчика), разводка подающей и обратной магистрали под потолком с опуском подводок к каждому прибору.
В техническом описании к радиаторам указаны диаметры присоединительных патрубков 1/2"
При гидравлическом расчете на последнем участке, который является еще и подводкой к последнему прибору диаметр получается 25.
Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю что мне подводки ка всем радиаторам надо брать 25, а не 15, или взять среднее значение 20? Арматуру на радиаторы ставит на какой диаметр?
"Попали" Вы получив такого заказчика ))
Меня всегда это вопрос мучил. Я даже пару раз его на семинарах задал. В ответ звучало что-то не вразумительное.
Так и осталось непонятно зачем производители делают таких монстров с с подключениями на 15.
Да, Вы правильно понимаете, надо делать подводки не меньше 25, а в радиаторе будь что будет

(Останется на совести производителей )