Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор (расчёт) предохранительного клапана
Ed_Luty
сообщение 31.1.2014, 8:01
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219460



Господа, а подскажите, насколько обоснована и необходима установка предохранительного клапана в тепловом пункте, при открытой системе отопления? И если уж необходима, то каким образом расчитать такой клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.1.2014, 10:21
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Необходимость диктуется СП 41-101-95 п. е), ж).
Рассчитывается также, по пропускной способности в зависимости от подводимой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PurpleMan
сообщение 5.5.2015, 10:16
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.7.2012
Пользователь №: 156300



Добрый день! Продолжу тему smile.gif
Согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)", СНиП и СП "Котельные установки", как уже писали выше число и размеры предохранительных клапанов рассчитывают по следующим формулам:

а) для водогрейных котлов с естественной вентиляцией n*d*h=0,000006*Q

б) для водогрейных котлов с принудительной циркуляцией n*d*h=0,000006*Q

где n - число предохранительных клапанов;
d - диаметр клапана, см;
h - высота подъема клапанов, см;
Q- максимальная производительность котла, ккал/ч.

В каталогах на предохранительные клапаны указывают обычно три диаметра: диаметр входного патрубка, диаметр выходного патрубка и диаметр седла клапана. В связи с этим вопрос: что понимается под диаметром клапана? Диаметр седла клапана или диаметры присоединительных патрубков? Если диаметр патрубков, то входного или выходного?

Также из Правил... "При расположении на одном патрубке нескольких предохранительных клапанов площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке". В каком месте считать эту площадь сечения, в седле или патрубках?

Сообщение отредактировал PurpleMan - 5.5.2015, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья Муромец
сообщение 10.9.2015, 8:09
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.12.2012
Пользователь №: 176103



В расчетах надо брать площадь сечения в седле. Другое дело, что все расчеты, что я видел приводится для паров и газов, а потом приписка что можно использовать для расчета предохранительных клапанов на жидкость и все. У кого есть опыт поделитесь. Надо рассчитать предохранительный клапан на водогрейный котел с давлением 0,6 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абу
сообщение 25.10.2015, 15:24
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.10.2015
Пользователь №: 280777



как подобрать предохранителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skype
сообщение 28.10.2015, 12:57
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210898



Помогите как определить давление истечения клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 30.8.2016, 20:23
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом, опытом ссылкой на нормативную литературу.
Раньше в ПБ 10-574-03 были следующие пункты (6.2.5 и 6.7.4):
6.2.5. На каждом паровом и водогрейном котле и отключаемом по рабочей среде пароперегревателе должно быть установлено не менее двух предохранительных устройств.
Допускается не устанавливать предохранительные клапаны и ИПУ на водогрейных котлах с камерным сжиганием топлива, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 6.7.4.

6.7.4. Водогрейные котлы с камерным сжиганием топлива должны быть оборудованы автоматическими приборами, предотвращающими подачу топлива в топку котла, а при слоевом сжигании топлива - отключающими тягодутьевые устройства и топливоподающие механизмы топки в случаях:
а) повышения давления воды в выходном коллекторе котла более чем на 5% расчетного или разрешенного давления;

Но в современном ФНП такого нет.

Имеется котельная с двумя ПТВМ-30м , на них нет предохранительных клапонов, защита от превышения давления реализованна автоматикой.
Раньше защищались ПБ и ни у кого вопросов не возникало. Сейчас происходит смена собственника и котельная будет перерегистрироваться в РТН и вопрос с ПК обязательно всплывет.
Вопрос можно ли законным способом оставить существующую схему защиты от превышения давления без ПК. Спасибо з а внимание.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.1.2018, 12:55
Сообщение #68


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



п. 5.2.14. Число и размеры предохранительных клапанов рассчитывают по следующим формулам:
б) для водогрейных котлов с принудительной циркуляцией
ndh = 0,000003 Q
где n - число предохранительных клапанов; d - диаметр клапана, см; h - высота подъема клапанов, см; Q - максимальная производительность котла, ккал/ч.
Высота подъема клапана при расчете по указанным формулам для обычных малоподъемных клапанов принимается не более 1/20 d.

d=корень квадратный из выражения (0.00012хQ), где Q-теплопотери в ккал/ч. Диаметр получается в см, берем больший.

Короче задолбали меня с этими клапанами в итп
ставил по мощности валтековские, докопались давай что нить другое, потом докопались а как это другое ты подобрал, в итоге ж какая-то
к примеру VT.1831 3/4" пусть настроечное 9бар тогда клапан пойдет системе до 93кВт=79965ккал/ч
проверяем по формуле 1
0,000003*79965=0,24
диаметр седла у него 19мм
расчетная высота подъема золотника 0,95мм (в принципе высота подъема соответствует требованию 1/20d)
итого d*h=1,9*0,095=0,18
т.е. в принципе если взять настроечное в 6бар, то в формулу 1 попадем
проверяем по формуле 2
d=корень(0,00012*79965)=3,1см
т.е. хрен он нам подходит нужен валтековский Ду 32

открываю методичку на ПК OR.1831 Officine Rigamonti s.p.a
видим в ней формулу 1, и также видим что тот же клапан 3/4 подходит на котлы до 70кВт
считаем по формуле 6.2 пропускную способность:
G=K*a*F*корень(К2*р)=1,59*0,098*57*корень(9*1000)=842кг/ч
ни каких привязок к емкостям систем нет
при разнице в 20 градусов разница в плотностях воды 10кг с куба
т.е. на систему ёмкостью 1000л 10 л расширения т.е. ПК сбросит этот объем за 45 секунд
в принципе моё имхо при меньшем клапане будет плавнее сброс
но где правда хз
не знаю мож кому поможет сей опус

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.1.2018, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.1.2018, 13:43
Сообщение #69


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Еще есть такой вариант
есть РД 51-0220570-2-93
к итп не пришей к кобыле хвост но надо ж выкручиваться
тама есть формула
5.4.3
G = Vc·рж·bж(T2 - T1), кг/ч для нашего варика с объемом 1куб получим
=1*0,029*1000*(80-60)=580кг/ч
по ней клапан 3/4 прокатывает и есть хоть какая-то взаимосвязь с ёмкостью системы и пропускной способностью клапана
т.е. в расчете будут уже две формулы и мона налить водицы на пару тройку страниц

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.1.2018, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netichka
сообщение 26.2.2018, 21:12
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213003



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше рассчитать предохранительный клапан в следующей ситуации:
объем воды 3 м3 отсечен в трубопроводе на входе и выходе запорными клапанами, вокруг этого объема трубопровода металлический сосуд (воздушная прослойка между трубами и сосудом минимальная), который в случае нештатной ситуации нагреется другим контуром воды до 240 град С (с необходимым давлением). Соответственно, вода также нагреется и начнет испаряться. Рассчитать ли ПК на сброс всего объема воды за секунду-какое-то время или использовать формулу для нагрева от излучения G=V*Ro*beta*(T2-T1) или формулу, используемую для предохранительных клапанов, устанавливаемых на обогреваемом трубопроводе G=3.6*F*K*(T2-T1)/r, но как быть с коэффициентом теплопередачи К, если все среды неподвижны?,
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.2.2018, 13:45
Сообщение #71


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я бы наверное на пар считал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belarus36
сообщение 10.10.2018, 12:48
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324347



Добрый день коллеги!
может у кого есть опыт применения программы - НТП трубопровод - Предклапан?
как вам программа? как подбирает? выводит ли расчет?

если есть возможность дайте знать на емеил - spec_vc@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.10.2018, 13:51
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Программа подбирает клапан, производит расчет гидравлики подводящих трубопроводов, выдает отдельным документом оформленный протокол расчета. Как подбирает - непонятен вопрос. Если это "насколько правильно", то кот его знает, пока рекламаций не было от заказчиков. Но тут понимать нужно, что сработка СППК ситуация аварийная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magsimka
сообщение 23.4.2019, 15:06
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 280593



Цитата(ivan-l-ing @ 18.1.2018, 12:55) *
d=корень квадратный из выражения (0.00012хQ), где Q-теплопотери в ккал/ч. Диаметр получается в см, берем больший.



точно 0,00012? у меня получается 0,00003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anton85
сообщение 7.6.2022, 12:33
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138097



Добрый день! Погрязли в расчете предклапана. Может кто то из форумчан рассчитать? Условия можно в лс.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 7.6.2022, 13:09
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(anton85 @ 7.6.2022, 13:33) *
Добрый день! Погрязли в расчете предклапана. Может кто то из форумчан рассчитать? Условия можно в лс.
Заранее спасибо

Добрый день. А вам куда? В проект, который на экспертизу, требования какие? Я когда делал проект, который согласовался только с ресурсо-снабжающей организацией по теплу, указал что диаметр был выбран по паспорту, относительно тепловой мощности системы. Там расход теплоносителя был меньше 1,0 т/час. Принимал DN 15.
А вообще СП 510.1325800.2022 пункт 8.6.6 заставляет считать DN по ГОСТ 24570. Кто-то считал по ним или нет я не знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anton85
сообщение 7.6.2022, 13:46
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138097



Цитата(GreyBrain @ 7.6.2022, 13:09) *
Добрый день. А вам куда? В проект, который на экспертизу, требования какие? Я когда делал проект, который согласовался только с ресурсо-снабжающей организацией по теплу, указал что диаметр был выбран по паспорту, относительно тепловой мощности системы. Там расход теплоносителя был меньше 1,0 т/час. Принимал DN 15.
А вообще СП 510.1325800.2022 пункт 8.6.6 заставляет считать DN по ГОСТ 24570. Кто-то считал по ним или нет я не знаю...

Не под проект, по ГОСТ 12.2.085. Необходим расчет предклапана для пропана.
Или я не в той теме написал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 7.6.2022, 14:40
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(anton85 @ 7.6.2022, 14:46) *
Не под проект, по ГОСТ 12.2.085. Необходим расчет предклапана для пропана.
Или я не в той теме написал?

не в той...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных