Трубопроводы стальные, из нержавеющей стали на пресс фитингах, Какие плюсы и минусы?  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.10.2012, 13:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 30.4.2012 
        		
        		Пользователь №: 149119 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Можно ли использовать трубы из нержавеющей стали в поэтажной разводке в системе отопления многоэтажных жилых домов? При сдаче дома примит ли комиссия такую систему? кто не будь встречался с этим?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.10.2012, 16:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Не встречались. Нормальная нержавейка на прессах раза в два дороже аналогичной меди. Смысл?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.10.2012, 21:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 454 
        		Регистрация: 1.2.2012 
        		Из: г. Н. Новгород 
        		Пользователь №: 138335 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По поводу нержавейки в системе отопления, учтите, что алюминиевые и биметаллические радиаторы сгниют быстро из-за электрохимической коррозии т.к. образуют гальванопару
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2012, 8:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 954 
        		Регистрация: 21.3.2011 
        		Из: Рига 
        		Пользователь №: 99300 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(J. Antonio @ 10.10.2012, 21:15)   По поводу нержавейки в системе отопления, учтите, что алюминиевые и биметаллические радиаторы сгниют быстро из-за электрохимической коррозии т.к. образуют гальванопару Был у нас в городе случай в 90-е. Крутая фирма себе весь теплоузел из нержавейки сделала. Так там именно вся нержавейка в течении года сгнила. В сущности процесса, если не ошибаюсь, так тогда никто и не разобрался.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2012, 11:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(A.R. @ 11.10.2012, 9:30)   В сущности процесса, если не ошибаюсь, так тогда никто и не разобрался. Жаль. Понять бы...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2012, 12:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lenovosakh @ 10.10.2012, 14:58)   Можно ли использовать трубы из нержавеющей стали в поэтажной разводке в системе отопления многоэтажных жилых домов? При сдаче дома примит ли комиссия такую систему? кто не будь встречался с этим? В своё время, одна контора, сделала такой запрос на Viega. Так немцы даже не поняли по началу - о чём их спросили. А когда получили подтверждение запроса, то после некоторой паузы, просто ответили, что у них так не делают...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2012, 12:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да вот:
  www.racmet.com
  Повторюсь: а кому они нужны за эти деньги?  Может, я чего недопонимаю, и есть такие сферы применения, где медь не годится, а они подходят?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2012, 12:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 954 
        		Регистрация: 21.3.2011 
        		Из: Рига 
        		Пользователь №: 99300 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 11.10.2012, 12:07)   ..есть такие сферы применения, где медь не годится, а они подходят? Пищевая промышленность, например
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2012, 13:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 30.4.2012 
        		
        		Пользователь №: 149119 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Дело в том что есть прямой выход на изготовителя. И цена вопроса на много ниже чем в Россий. Цитата(J. Antonio @ 11.10.2012, 5:15)   По поводу нержавейки в системе отопления, учтите, что алюминиевые и биметаллические радиаторы сгниют быстро из-за электрохимической коррозии т.к. образуют гальванопару спасибо учту
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2012, 13:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 954 
        		Регистрация: 21.3.2011 
        		Из: Рига 
        		Пользователь №: 99300 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 11.10.2012, 11:57)   Жаль. Понять бы... Отыскал людей которые этим вопросом в то время занимались. Говорят, что дело в блуждающих токах было. Они в том случае амперами измерялись, а стенка у труб из нержавейки тонкая была. Цитата(Alex_ @ 11.10.2012, 12:07)   ... есть такие сферы применения, где медь не годится, а они подходят? Коллега подсказал.  Есть в нашем городе две новые жилые 24-этажки. Там стояки холодной и горячей воды из нержавейки. Решение обусловлено тем, что стояки эти замурованы наглухо и доступ к ним практически невозможен.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2012, 15:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(A.R. @ 11.10.2012, 13:40)   Пищевая промышленность, например Понятно. Но мы здесь больше про HVAC и про водоснабжение. Цитата(lenovosakh @ 11.10.2012, 14:17)   Дело в том что есть прямой выход на изготовителя. И цена вопроса на много ниже чем в Россий. + перевозка (включая сроки) + таможня. Товар, часом, не из Поднебесной? Я не националист, но чтобы найти в Китае качественную продукцию, надо заниматься этим на месте (включая визиты на производство) достаточно длительное время. И что же в итоге выйдет по сравнению с внутренними ценами на аналогичные медные системы?? Цитата(A.R. @ 11.10.2012, 14:55)   Отыскал людей которые этим вопросом в то время занимались. Говорят, что дело в блуждающих токах было. Они в том случае амперами измерялись, а стенка у труб из нержавейки тонкая была. Откуда и куда "блуждают" такие токи? Кто-то повесил "ноль" электроснабжения на трубу? Цитата ... стояки холодной и горячей воды из нержавейки. Решение обусловлено тем, что стояки эти замурованы наглухо и доступ к ним практически невозможен...  Понятно, прежде всего это означает особые требования к соединениям. Тогда хотелось бы понять, чем соединения нержавейки принципиально отличаются от меди?: Пресс и там и там практически идентичен. Сварка нержи и пайка меди - одного поля ягоды - всё супер, если бы не человеческий фактор... И вообще, на водоснабжении и пластик себя прекрасно чувствует. И токи по нему блуждать ну никак не могут.     Отопление - дело другое, мы не Европах, где повально перешли на график 75/65С и даже ниже. Нам без металла пока никак... Возвращаясь к основному вопросу темы: запрета на использовании нержавейки в отоплении я не нашёл. Ни в СНиПе, ни где-либо ещё. Обсудить вопрос хочется в таком плане: медь vs нержавейка?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2012, 13:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 30.4.2012 
        		
        		Пользователь №: 149119 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 11.10.2012, 23:21)   + перевозка (включая сроки) + таможня. Товар, часом, не из Поднебесной? Я не националист, но чтобы найти в Китае качественную продукцию, надо заниматься этим на месте (включая визиты на производство) достаточно длительное время. И что же в итоге выйдет по сравнению с внутренними ценами на аналогичные медные системы нет товар с завода в корее. ну может быть в центр россий оно и выходит так но на дальний восток даже со всеми затратами включая на растаможку и т.д. всё равно выходит дешевле чем в магазине. да и вообще у нас в магазинах она стоит не больше 100р. за метр. а из корей получается по 50р. со всеми затратами я вот тоже искал но так ничего не нашёл думал что я чего то не доглядел. Спасибо большое.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2012, 0:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		проектировщик ТМ (фриланс) 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4032 
        		Регистрация: 13.3.2005 
        		Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик 
        		Пользователь №: 543 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				тоже слышал про применение нержавейки в системах отопления элитных зданий... а ещё был на семинаре альфа лаваля и они там хвастали ИТП выполненными из нержавки...
  честно говоря внутри себя просто галочку поствил про понты лишние (по крайней мере про системы отопления ...) а тут оказывается и с ИТП не так все сладко может выйти.... ведь электрохимическая корозия бывает когда с заземлением плохо освсем, тоесть есть разность потенциалов... если устраивать уравнивание, вроде как не должно бы все плохо быть...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2012, 11:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ssn @ 14.10.2012, 1:35)   ведь электрохимическая корозия бывает когда с заземлением плохо сосвсем... Бывает, когда и очень хорошо. Достаточно кому-то "ноль" на отопление подвесть, и вот они токи, до десятков ампер, потекли по трубам...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2012, 14:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 30.4.2012 
        		
        		Пользователь №: 149119 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				я тоже слышал про это но Итп выполнена из стальных сварных труб и стояки отопления тоже а вот разводка по квартирная выполнена из нержавейки...... просто меня тут один умник заверяет что всё отлично будет. появились сомнения
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.11.2012, 12:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 105 
        		Регистрация: 14.12.2008 
        		Из: 3-я планета от солнца 
        		Пользователь №: 26686 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день!
  У руководства возникла идея использовать для монтажа систем отопления и холодоснабжения стальные трубопроводы на пресс-фитингах.  Материал дорогой, однако, основные  плюсы (по заявлению производителя): - скорость монтажа - не нужен квалифицированный сварщик (только бригада монтажников) - нет проблем с герметизацией соединений
  Лично мне это не очень нравится. Мои доводы : - надежней и долговечней сварки соединений нет - не ремонтно пригодно - дорого 
  С подобными трубопроводами раньше не сталкивался, поэтому хотел бы услышать мнения людей кто работал с ними.  Может я зря опасаюсь и плюсы действительно перекрывают минусы подобных систем? Поделитесь опытом.
 
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.11.2012, 12:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 41697 
        		Регистрация: 11.7.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3370 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				На НьюСоке была темка с фото монтажа такими трубами и фитингами. Там же про цены и всякие технические подробности. Прямую ссылку не даю, сами найдёте, если интересно.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.11.2012, 17:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Мне непонятно только одно - а чем этот материал принципиально лучше той же меди на прессах?  Он ведь прилично её дороже...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.11.2012, 23:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 355 
        		Регистрация: 2.1.2010 
        		Из: Ростов-на-Дону 
        		Пользователь №: 43583 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				К сомнениям отнес бы ..участие полимеро - резины в "пресс-уплотнении". ...здесь заменили на уплотнительные кольца из эластичных полимеров, похожих на резину. ...Выполняются из двух видов материалов: черной углеродистой стали, покрытой с двух сторон цинком, и из нержавеющей стали. Ассортимент этого вида труб полностью повторяет ассортимент медных труб, практически с теми же способами соединения, разработанных для твердых медных труб и с применением аналогичных фитинговыполняются из двух видов материалов: черной углеродистой стали, покрытой с двух сторон цинком, и из нержавеющей стали. Ассортимент этого вида труб полностью повторяет ассортимент медных труб, практически с теми же способами соединения, разработанных для твердых медных труб и с применением аналогичных фитинговhttp://ostroykevse.ru/Truboprovod/Truba_page_18.htmlhttp://ostroykevse.ru/Truboprovod/Truba_page_17.htmlДолговечность будет зависеть от .... долговечности "полимерных резинок".  Каким бы "быстрым" не был монтаж и какой цены / качества трубы.   
				Сообщение отредактировал Lyko - 22.11.2012, 23:42
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.11.2012, 23:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер ВК 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 41697 
        		Регистрация: 11.7.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3370 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Lyko @ 23.11.2012, 0:39)   Долговечность будет зависеть от .... долговечности "полимерных резинок".  Каким бы "быстрым" не был монтаж и какой цены / качества трубы.   Долговечность материалов должна быть сравнимой с долговечностью самого строения. На западе это примерно 20-25 лет, больше обычно не нужно. Ну а производителям, естественно, выгодно и еще меньше, иначе заводы встанут. У бытовой электроники срок службы 2-3 года и это никого не беспокоит, привыкли.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.11.2012, 8:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 105 
        		Регистрация: 14.12.2008 
        		Из: 3-я планета от солнца 
        		Пользователь №: 26686 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(andrey R @ 22.11.2012, 13:46)   На НьюСоке была темка с фото монтажа такими трубами и фитингами. Там же про цены и всякие технические подробности. Прямую ссылку не даю, сами найдёте, если интересно. Тему на НьюСоке прочитал, спасибо!  Цены, технические подробности и пр. мне известны, я больше интересуюсь практической стороной вопроса. Как системы смонтированные из этих труб ведут себя с течением времени, не появляются ли протечки после ввода в эксплуатацию, действительно ли они долговечны. Насколько мне известно сейчас подобные трубопроводы вовсю используют для горизонтальной разводки систем отопления и холодоснабжения в небоскребах Москва-Сити (мол нет сварки и быстро монтируются). И еще ...  Как в случае протечки в месте опрессовки производится ремонт? Просто повторно обжимается или нужно полностью менять фитинг? Замену фитинга на сданном объекте оперативно не произведешь, подозреваю, что случись что проблем будет много. Или я не прав?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.11.2012, 11:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 119 
        		Регистрация: 5.4.2010 
        		
        		Пользователь №: 50724 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rek1817 @ 23.11.2012, 9:30)   И еще ...  Как в случае протечки в месте опрессовки производится ремонт? Просто повторно обжимается или нужно полностью менять фитинг?
  Замену фитинга на сданном объекте оперативно не произведешь, подозреваю, что случись что проблем будет много. Или я не прав? фитинг подлежит замене однозначно. Но проблем не будет, замена - легко. Такие системы как конструктор. И сейчас их все больше и больше ( Giberit, Sanna, VSH и т д). Самое прекрасное в них это конечно монтаж. Любое соединение - около минуты ( на основе собственного опыта). ДА и от рук ничего не зависит. Если Вас интересует где используется то для Европпы примеров будет огромное кол-во, в России все только начинается как мне кажется. Но тоже есть. Еще бы я добавил в плюсы эстетичный внешний вид    Из проблем - цена наверное только. Кольцо в составе фитинга конечно отрицательный фактор в плане надежности. Но это зло меньшее чем плохой сварщик.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.11.2012, 19:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И ещё раз: чем же этот материал так отличается от меди на таких же прессовых соединениях, чтобы делать выбор в его пользу, а не в пользу меди? Применение за пределами HVAC и водоснабжения просьба не обсуждать.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.11.2012, 19:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 754 
        		Регистрация: 26.8.2004 
        		Из: Москва-Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 135 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 23.11.2012, 20:47)   И ещё раз: чем же этот материал так отличается от меди на таких же прессовых соединениях, чтобы делать выбор в его пользу, а не в пользу меди? Применение за пределами HVAC и водоснабжения просьба не обсуждать. Вопрос цены: сталь (углеродистая) дешевле меди. По нержавейке не скажу - не знаю. Что сейчас дешевле? Медь или сталь?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.11.2012, 20:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Про полимерные резинки. В большинстве случаев это ВИТОН. Эти же уплотнения используются в автоматических коробках передач авто. Работают (именно "работают", а не стоят) по 10 лет в масляной среде при рабочих температурах до 100С, экстремально до 170. Ну и кстати ВИТОН не самый лучший, есть покруче.
				
  Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2012, 20:55
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.11.2012, 1:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 355 
        		Регистрация: 2.1.2010 
        		Из: Ростов-на-Дону 
        		Пользователь №: 43583 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rek1817 @ 23.11.2012, 9:30)   ... Как системы смонтированные из этих труб ведут себя с течением времени, не появляются ли протечки после ввода в эксплуатацию, действительно ли они долговечны. Ответ даст только ВРЕМЯ. Увы. Как и любой "прогрессивной" новинке. Пока пользуемся "прогнозами" по "апроксимации регрессии" различных пластиков. Т.е. в режиме ..тестирования. Из любопытства залез как-то на немецкий форум по поводу меди. "Трут"  те же проблемы - долговечность зависит от резинок, А действительно надежное - медь на пайке и сталь на сварке - умирают, т.к. ДОЛГО, ЗАТРАТНО, НЕВЫГОДНО. И на "железо" молодежь не заманишь... (Согл. нашему СНиП, СО должна проектироваться на срок эксплуатации не меньше 25 лет.) И кто будет "отвечать за резинки" в "проектном решении"? За возможный ущерб от ..непланового "залИва" на многие тыщщи? Ссылаться на "Европу"? Типа ..все пошли и я пошел..   Лоббируют и пиарят все эти новинки - монтажники и продавцы прибамбасов. (сделал побыстрее / продал, как "ноу-хау") А "случись что" - расхлебывают "принявшие проектное решение" и "эксплуататоры" чудо - систем.   
				Сообщение отредактировал Lyko - 24.11.2012, 1:30
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.11.2012, 1:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 355 
        		Регистрация: 2.1.2010 
        		Из: Ростов-на-Дону 
        		Пользователь №: 43583 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(v-david @ 23.11.2012, 21:55)   Про полимерные резинки. В большинстве случаев это ВИТОН. Эти же уплотнения используются в автоматических коробках передач авто. Работают (именно "работают", а не стоят) по 10 лет в масляной среде при рабочих температурах до 100С, экстремально до 170. Ну и кстати ВИТОН не самый лучший, есть покруче. А как они (резинки) ..работают, когда с одной стороны 7-10 атм, вода под 98* и неясен "кислотно-щелочной баланс" с участием окислителя - кислорода? А трубы "ходят" туда-сюда от температурных расширений и мех. нагрузок в разных направлениях...(?) И как (?) в каких (?) СП, СНиП-ах и ГОСТ-ах прописано применение труб с таким уплотнением?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.11.2012, 12:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 105 
        		Регистрация: 14.12.2008 
        		Из: 3-я планета от солнца 
        		Пользователь №: 26686 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Lyko @ 24.11.2012, 2:20)   Лоббируют и пиарят все эти новинки - монтажники и продавцы прибамбасов. (сделал побыстрее / продал, как "ноу-хау") А "случись что" - расхлебывают "принявшие проектное решение" и "эксплуататоры" чудо - систем.   Я вообщем придерживаюсь такого же мнения, но думаю не стоит делать поспешных выводов. Хочется услышать мнения людей использовавших подобные системы трубопроводов. (А то получиться как в средневековье с печатным станком   )) ) to Lyko У вас был опыт использования этих трубопроводов?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.11.2012, 13:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 754 
        		Регистрация: 26.8.2004 
        		Из: Москва-Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 135 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Lyko @ 24.11.2012, 2:20)   Ответ даст только ВРЕМЯ. Увы. Как и любой "прогрессивной" новинке. Пока пользуемся "прогнозами" по "апроксимации регрессии" различных пластиков.  Лоббируют и пиарят все эти новинки - монтажники и продавцы прибамбасов. (сделал побыстрее / продал, как "ноу-хау") А "случись что" - расхлебывают "принявшие проектное решение" и "эксплуататоры" чудо - систем.   Системы на таких пресс соединениях с резинками существуют давно - с конца 60-х годов прошлого века. Мапресс -  http://www.geberit.ro/geberit/inet/ro/wcms...0Guidelines.pdfViega - более 20 лет -  http://www.viega.ru/5532.htmlЕще Sanha и Кан. Т.е. многие делают и делают давно. Вопрос пиара и пр. - можно нарваться на проблемы и с российской стальной трубой - качество у нее может быть разное. Кроме того, любой материал имеет свои сферы применения. Полиэтилен - холодное водоснабжение, попипропилен - ГВС и т.д. Резюме, не надо фанатизма в выборе материалов труб. Выбирайте на основе трезвого анализа.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.11.2012, 20:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 355 
        		Регистрация: 2.1.2010 
        		Из: Ростов-на-Дону 
        		Пользователь №: 43583 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rek1817 @ 26.11.2012, 13:27)   to Lyko У вас был опыт использования этих трубопроводов? Бог мИловал.. Имею опыт эксплуатации других суперновинок  с пластиком и уплотняющими резинками. Например, МП на компрессионных фитингах с надписью (....95*) "проработал" при 92* и Р= 7атм. 3 цикла нагрев-охлаждения.. С подтяжкой "капЕли" после каждого "цикла" до упора.. Подтягивать больше было некуда. Хватило одного дня "эксплуатации". "Схимичили" монтажники, подключившие возд. завесу металлопластиком вместо  ПРОЕКТНОГО "железа". Место, видите ли, было "неудобное" - возиться с железом. ..А также  чужой опыт эксплуатации "вечной" гофрированной нержавейки. Скорее всего, с ГВС.  ...А какие были "анОнсы"! По пресс-фитингам для меди имеется ГОСТ Р 52948-2008 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования. Технические условия (с Изменением N 1)
 Посвящен, в основном, способам испытаний НОВЫХ "девайсов".
				 Сообщение отредактировал Lyko - 26.11.2012, 20:15
				
				
	Эскизы прикрепленных изображений
	
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |