Трубопроводы стальные, из нержавеющей стали на пресс фитингах, Какие плюсы и минусы?  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.11.2012, 9:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				То, что Вы описАли с сфоткали, это, скорее, камень в огород  производителю и поставщику труб и фитингов, и а не материалу и технологии как таковой... У меня в квартире 16 лет стоит металлопластик на цангах, вмурованных в стяжку и штукатурку. Тогда особо не понимал, что это неправильно, хорошо, что хоть хватило ума нормальный материал купить, а не на базаре. Китайцы - замечательный древний народ, стойко переносящий тяготы однообразного труда...     Но когда они договариваются с российским бизнесом, работающим, понятно, по схеме "привёз-продал-трава не расти", о качестве речь не идёт. ВООБЩЕ.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.11.2012, 12:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 433 
        		Регистрация: 12.3.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 48282 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rek1817 @ 22.11.2012, 13:28)   Материал дорогой, однако, основные  плюсы (по заявлению производителя): - скорость монтажа - не нужен квалифицированный сварщик (только бригада монтажников) - нет проблем с герметизацией соединений
  Лично мне это не очень нравится. Мои доводы : - надежней и долговечней сварки соединений нет - не ремонтно пригодно - дорого 
  С подобными трубопроводами раньше не сталкивался, поэтому хотел бы услышать мнения людей кто работал с ними.  Может я зря опасаюсь и плюсы действительно перекрывают минусы подобных систем? Поделитесь опытом. Впервые столкнулся с данными системами в 2003 году и компания, в которой я тогда работал, сразу взяла его на вооружение для своих объектов. Система действительно обладает всеми описанными плюсами, а минус, из описанных Вами, только один - относительно большая цена. По надежности соединение получается лучшим, чем сварное, где много зависит от квалификации сварщика и условий его работы. Что касается долговечности - европейская норма это не 25 лет, как кто-то написал выше, а минимум 50 лет, что более, чем достаточно, на мой взгляд. По ремонтопригодности все несложно - при замене фитинга второй раз он не обжимается, а просто выбрасывается, при ремонте трубы используется ремонтная надвижная муфта.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.11.2012, 0:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 355 
        		Регистрация: 2.1.2010 
        		Из: Ростов-на-Дону 
        		Пользователь №: 43583 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 27.11.2012, 10:19)   То, что Вы описАли с сфоткали, это, скорее, камень в огород производителю и поставщику труб и фитингов, и а не материалу и технологии как таковой...
  Извечная .."национальная особенность" - то ..царь не настоящий, то боЯре - подлецы. И твердая вера - был бы царь настоящий - жили бы, не тужили.. Цитата У меня в квартире 16 лет стоит металлопластик на цангах, вмурованных в стяжку и штукатурку. Тогда особо не понимал, что это неправильно, хорошо, что хоть хватило ума нормальный материал купить, а не на базаре. "Примерами ничего доказать нельзя, также, как и опровергнуть" - это и о моем топике тоже. Причина - отсутствие ФАКТА, совпадающего с "прогнозом"(!). В прогнозы, особенно от оптимистов - продавцов, пардон, веры нет. Об этом был"спич". Сейчас что-то делается еще не в Китае? Последняя возможность заполучить "европейское" - лично сьездить туда.. И оплатив высокую зарплату евро-рабочих, купить то же самое, той же фирмы но с "чувством глубокого удовлетворения"...  "Старение пластмасс" - не победили  еще нигде в мире. В том числе и в Европе. И добавка ..черной сажи для большей "стойкости к ультрафиолету - совсем не гарантия, что пластик проживет НАМНОГО дольше такого же, но без добавок, т.е. "фальшивого". Цитата(GarryRU @ 27.11.2012, 13:00)   По надежности соединение получается лучшим, чем сварное,  Что касается долговечности - европейская норма это не 25 лет, как кто-то написал выше, а минимум 50 лет, что более, чем достаточно, Ну, по ФАКТИЧЕСКОЙ надежности -  сварное соединение, обычно, переживает стальную трубу. А это, в зависимости от присутствия кислорода в т/н в СО - свыше 50 "ФАКТИЧЕСКИХ" лет. (не "прогноз"). Оствляя в стороне надежность самИх труб, соединяемых пресс-фитингами, посмотрим их  "уплотнительные" кольца, которые совпадают по материалу /назначению/ использованию с анАлогами на медных фитингах. Интересует именно "слабое звено".    Читаем.. Уплотнительные кольца и прокладки на основе EPDM
  EPDM - это изготовленный синтетическим способом пероксидально сшитый этилен-пропилен-диен-каучук с широким спектром применения, наполнен сажей  ...Уплотнения из этой резины устойчивы к действию разбавленных кислот, щелочей, некоторых спиртов, кетонов, эфиров. По работоспособности в агрессивных средах его превосходит только намного более дорогостоящий фторкаучук, (ВИТОН.) однако, даже этот материал, в зависимости от используемого типа, в некоторых жидкостях применяться не может, или имеет стойкость ниже, чем EPDM. Из такой же резины делаются уплотнительные кольца для медных фитингов "Viega": ... Уплотнительный элемент EPDM  черный (этиленовый, пропилендиеновый каучук) http://gstorg.ru/index.php?categoryID=7По свойствам вулканизованный этилен-пропиленовый каучук и этилен-пропиленовый терполимер можно сравнить с лучшими сортами синтетического каучука. На первом плане стоит стойкость к старению, обусловленная насыщенным характером продукта и сохраняющаяся при повышенных температурах, отличная озоностой – кость, значительная химическая стойкость. Даже при длительном действии озона в повышенной концентрации ухудшения свойств не наблюдается.
 Что из него (ЕПDМ) делается еще? ...Автомобильные коврики, изоляция эл.проводов, покрышки легковых авто. (Для "грузовых" покрышек ..слабоват по температуре). Ссылок не даю - Яндех даст области применения ..Этилен-пропилендиенового синт. каучука. В общем, "обычная" резина  без всяких новых "фишек" и спец. назначения.
  Резина хорошая, с "репутацией"и проверена в ..некоторых уплотнениях.. Прослужит она 25 лет "в отоплении" или, ..целых 50 (!) лет? См. давльше.. ГОСТ 18829-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)  Настоящий стандарт распространяется на резиновые уплотнительные кольца круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств, предназначенные для работы при температуре от минус 60 до плюс 200 °С [b]в зависимости от группы резины [/size] и при давлении:     до 50 МПа - в неподвижных соединениях и до 32 МПа - в подвижных соединениях в минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде; Далее - параметры ГРУПП резин, стойкость, ... Но вот таблица 3а. 1.12.  Полный установленный срок службы колец для неподвижных соединений и соединений с возвратно-поступательным движением других гидравлических устройств в зависимости от группы резины и температуры должен соответствовать указанному в табл.3а. Полный установленный срок службы при температуре °С, до
 70* --------- 2050час. (?)    Дальше еще таблицы. ( 3в и проч.) Кому надо, глянут. Запомнилось, что для  самой "стойкой" резины срок этой стойкости 10-13лет.(?). При температуре ...до 25* Не увиделось главное - ни 25, тем более, 50 лет "стойкости" в использовании. Есть другие ГОСТы / СНиП-ы?
				 Сообщение отредактировал Lyko - 28.11.2012, 0:23
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.11.2012, 8:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 433 
        		Регистрация: 12.3.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 48282 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Lyko @ 28.11.2012, 1:12)   Сейчас что-то делается еще не в Китае? Последняя возможность заполучить "европейское" - лично сьездить туда.. Вы, мягко говоря, "не в теме". То есть абсолютно. Цитата(Lyko @ 28.11.2012, 1:12)   Ну, по ФАКТИЧЕСКОЙ надежности - сварное соединение, обычно, переживает стальную трубу. А это, в зависимости от присутствия кислорода в т/н в СО - свыше 50 "ФАКТИЧЕСКИХ" лет. (не "прогноз"). А еще есть радиаторы, рабочее давление которых позволяет им пережить разрушение трубопроводов и арматуры. То, что ХОРОШО СДЕЛАННОЕ сварное соединение проживет дольше 50 лет, это здорово, но как по мне, и 50-летний срок службы - это более чем достаточно. Цитата(Lyko @ 28.11.2012, 1:12)   Дальше еще таблицы. ( 3в и проч.) Кому надо, глянут. Запомнилось, что для самой "стойкой" резины срок этой стойкости 10-13лет.(?). При температуре ...до 25* Не увиделось главное - ни 25, тем более, 50 лет "стойкости" в использовании. Есть другие ГОСТы / СНиП-ы? Подайте в суд на производителей, публикующих недостоверную информацию о своем продукте. Для Вас же их вранье очевидно?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.11.2012, 9:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 754 
        		Регистрация: 26.8.2004 
        		Из: Москва-Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 135 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Lyko @ 28.11.2012, 1:12)   Из такой же резины делаются уплотнительные кольца для медных фитингов "Viega": ... Уплотнительный элемент EPDM  черный (этиленовый, пропилендиеновый каучук) http://gstorg.ru/index.php?categoryID=7По свойствам вулканизованный этилен-пропиленовый каучук и этилен-пропиленовый терполимер можно сравнить с лучшими сортами синтетического каучука. На первом плане стоит стойкость к старению, обусловленная насыщенным характером продукта и сохраняющаяся при повышенных температурах, отличная озоностой – кость, значительная химическая стойкость. Даже при длительном действии озона в повышенной концентрации ухудшения свойств не наблюдается.
 Резина хорошая, с "репутацией"и проверена в ..некоторых уплотнениях.. Прослужит она 25 лет "в отоплении" или, ..целых 50 (!) лет? См. давльше.. ГОСТ 18829-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) Есть другие ГОСТы / СНиП-ы? Вы думаете, что компания Viega делает (или заказывает на стороне) кольца по нашему ГОСТу? Лично я очень сомневаюсь. Далекий пример из истории СССР: наши цветные телевизоры - Березка, Рубин и т.п. Ситуация похожая. Эти телевизоры делались по ГОСТам, иногда имели знак качества. Но плохо работали, иногда просто загорались. И все гонялись за японскими теликами, которые делали без наших ГОСТов.  Было министерство электротехнической промышленности СССР. Так у них была статистика выхода телевизоров из строя. По ней получалось, что одинаковые компоненты (конденсаторы, реле и т.п.) в разных телевизорах, в разных системах одного и того же телевизора выходят по-разному. Т.е. у нас еще и инженерное исполнение было низкое: использовали компоненты неправильно. Такая же ситуация может быть и в наших трубах-фитингах (если исключить вариант подделки) - трубы нужно выбирать осмысленно. Бывает. что монтажник купит инструмент для монтажа каких-то труб. А потом использует эти трубы везде, где можно, и где нельзя.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.11.2012, 23:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 355 
        		Регистрация: 2.1.2010 
        		Из: Ростов-на-Дону 
        		Пользователь №: 43583 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(GarryRU @ 28.11.2012, 9:44)   Вы, мягко говоря, "не в теме". То есть абсолютно.
  Подайте в суд на производителей, публикующих недостоверную информацию о своем продукте. Для Вас же их вранье очевидно? Цитата(Abil @ 28.11.2012, 10:23)   Вы думаете, что компания Viega делает (или заказывает на стороне) кольца по нашему ГОСТу? Лично я очень сомневаюсь. Далекий пример из истории СССР: наши цветные телевизоры - Березка, Рубин и т.п. Ситуация похожая. До появления сведений / документов / обоснованных норм по эксплуатации уплотнений из  РЕЗИНЫ EPDM евро-качества в течение ФАКТИЧЕСКИХ сроков эксплуатации до износа / протечек -
  все подобные "утверждения" и "предположения", какими бы остроумными они не были, и о каких бы ...телевизорах не сообщали, остаются "сочинением на тему о..", пардон.    о И  не отвечают на (имхо), главный вопрос автора темы : - Можно ли уверенно, прикрыв "тылЫ", закладываать в проект СО данную технологию,  с уверенностью ее  СНиПовского долголетия в 25 лет?.  P.S. ..С  новинками - "недоносками", пропавшими из обихода "бЕз вести",  хорошо знаком еще со времен ..нейлоновых (!) рубашек от евро - БРЕНДов, материал которых,  после cумасшедшего "бУма", нашел-таки себе достойное применение ТОЛЬКО  в ..рыбацких сетях и фильтрах очистных сооружений... Поэтому, извините, если что не так...
				 Сообщение отредактировал Lyko - 28.11.2012, 23:29
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.11.2012, 23:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Всё дело в том, что хорошие сварщики - это амурские тигры, вид редкий и вымирающий. Часть из них, осознав свою уникальность, лупят такие деньги за работу (особенно это касается Москвы), что проще привезти дорогую системы из Европы
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.11.2012, 23:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 355 
        		Регистрация: 2.1.2010 
        		Из: Ростов-на-Дону 
        		Пользователь №: 43583 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 29.11.2012, 0:35)   Всё дело в том, что хорошие сварщики - это амурские тигры, вид редкий и вымирающий. Часть из них, осознав свою уникальность, лупят такие деньги за работу (особенно это касается Москвы), что проще привезти дорогую системы из Европы - Цена "развода" на "современные технологии" и ..скорость/дешевизну монтажа. В США пока не вымерли. Опять  варят сталь в многоэтажках. Выясню, (не скоро), как СОЕДИНЯЮТ медь в тех же ...билдингах, (пресс или паяют еще..) - сообщу. (..По тем же старым "приметам", наши "новинки" - это "их" вчерашний день. А условия в СО больше близки нашим, чем европейские)
				 Сообщение отредактировал Lyko - 28.11.2012, 23:56
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.11.2012, 0:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1367 
        		Регистрация: 4.4.2010 
        		Из: СНГ!!!!! 
        		Пользователь №: 50549 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 28.11.2012, 23:35)   Всё дело в том, что хорошие сварщики - это амурские тигры, вид редкий и вымирающий. Часть из них, осознав свою уникальность, лупят такие деньги за работу (особенно это касается Москвы), Мягко говоря не согласен! А кто в этом виноват ,сами мы  и виноваты -понадеялись-  запад нам поможет!
 Помню фильм Худож. был давно, так ,там наш "сварной"  без маски варил (внутри чего та не помню) и спас толи реактор толи что то по кручи, и шовчик (в жизни видел очень много таких же умелых рук) у  него был как у супер-хирурга, а Вы говорите деньжищи , их глаза ,их легкие ,кстати им раньше молоко выдавали бесплатно,    сейчас даже на зарплату молока им не купить!! Цитата что проще привезти дорогую системы из Европы Нет я совсем не против Европы и их технологий  но...это как по типу..как сельское хозяйство?Все из Европы? Не надоело?   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.11.2012, 8:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 754 
        		Регистрация: 26.8.2004 
        		Из: Москва-Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 135 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Lyko @ 29.11.2012, 0:13)   До появления сведений / документов / обоснованных норм по эксплуатации уплотнений из  РЕЗИНЫ EPDM евро-качества в течение ФАКТИЧЕСКИХ сроков эксплуатации до износа / протечек -
  все подобные "утверждения" и "предположения", какими бы остроумными они не были, и о каких бы ...телевизорах не сообщали, остаются "сочинением на тему о..", пардон.    о И  не отвечают на (имхо), главный вопрос автора темы : - Можно ли уверенно, прикрыв "тылЫ", закладываать в проект СО данную технологию,  с уверенностью ее  СНиПовского долголетия в 25 лет?. Поэтому, извините, если что не так... Вы просто не нашли "сведений / документов / обоснованных норм  " или Вы не поверили в то, что увидели?  Простейшие описания - здесь:  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%...%87%D1%83%D0%BAПро термостойкость EPDM. Я не помню точно, но виега не обещает +200 градусов. У них было что-то между 110 и 130.  У геберита - кольца из бутилкаучуковой резины.  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%...%87%D1%83%D0%BAВажно одно: правильно выбрать трубу и фитинги - под задачу. Чтобы не переплачивать за лишнюю прочность или наоборот.
				 Сообщение отредактировал Abil - 29.11.2012, 8:25
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.11.2012, 10:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 105 
        		Регистрация: 14.12.2008 
        		Из: 3-я планета от солнца 
        		Пользователь №: 26686 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Кажется тема перешла в спор между сторонниками и скептиками)). 
  Я же хотел услышать людей, которые применяли эти трубопроводы на НАШИХ (в России) объекта с нашими условиями эксплуатации. Большинство примеров применения, которые я нашел относятся только к коттеджам. Не сомневаюсь, что в Европе или  в России в малоэтажной застройке (со своей котельной) данная технология имеет много плюсов.  Сомнения вызывают применение их в административных, общественных, производственных зданиях при давлениях, к примеру, от 6 бар и температуре от 80С и выше. 
				
  Сообщение отредактировал rek1817 - 29.11.2012, 10:08
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.11.2012, 10:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 433 
        		Регистрация: 12.3.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 48282 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rek1817 @ 29.11.2012, 11:03)   Я же хотел услышать людей, которые применяли эти трубопроводы на НАШИХ (в России) объекта с нашими условиями эксплуатации. Большинство примеров применения, которые я нашел относятся только к коттеджам. Не сомневаюсь, что в Европе или  в России в малоэтажной застройке (со своей котельной) данная технология имеет много плюсов.  Сомнения вызывают применение их в административных, общественных, производственных зданиях при давлениях, к примеру, от 6 бар и температуре от 80С и выше. Перечитайте еще раз мой ответ   Если интересуют конкретные объекты, то самый показательный - первая башня "Федерация" в московском Сити. Её начали делать на сварке, но когда поняли сколько по времени займет такой монтаж на всем здании, то быстро это дело свернули и перешли на геберитовскую систему Мапресс со стальной трубой и пресс-фитингом. Рабочее давление в этой башне, кстати, 15 бар. Еще, не менее показательный объект - реконструкция гостиницы "Украина" в Москве.
 
Насчет сомнений... Ну, тут вариантов у Вас немного - либо доверять таким производителям, как Geberit и Viega, которые утверждают, что рабочие параметры их систем это 15 бар рабочее давление и 120C или продолжать сомневаться, дожидаясь, когда срок эксплуатации первых подобных систем в России (Европа ведь многим не указ) составит минимум 25 лет. Пока, первые известные мне объекты, прослужили лет 6-7, не более.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.11.2012, 21:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 77 
        		Регистрация: 25.6.2010 
        		Из: Красногорск 
        		Пользователь №: 62500 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Anatol @ 29.11.2012, 1:26)   Мягко говоря не согласен! А кто в этом виноват ,сами мы  и виноваты -понадеялись- запад нам поможет! Помню фильм Худож. был давно, так ,там наш "сварной" без маски варил (внутри чего та не помню) и спас толи реактор толи что то по кручи, и шовчик (в жизни видел очень много таких же умелых рук) у  него был как у супер-хирурга        Фильм назывался К-19? (Про подводную лодку..)         Что касается пайки меди - что мягким,что твердым припоем - т.н. капиллярный эффект делает процесс куда более простым,чем сварка с "шовчиками"      Хотя понятно,что и тут умеючи надо,но всё-таки - совсем другой уровень.    Если хорошие сварные - амурские тигры,то пайщики меди - как лоси с кабанами,даже в пределах Москвы их полно..        PS На одном смешном обЪекте архитекторы-французы заставили всю разводку по СО и воде выполнить медью исключительно под пайку.Никакие аргументы с Виегой,Геберитом и даже французским Комап-ом действий не возымели. Они ещё и поиздевались-дескать,у вас просто специалистов нет,вот легких путей и ищете.. Европе-е-ейцы..   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.11.2012, 22:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 355 
        		Регистрация: 2.1.2010 
        		Из: Ростов-на-Дону 
        		Пользователь №: 43583 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Abil @ 29.11.2012, 9:23)   Вы просто не нашли "сведений / документов / обоснованных норм  " или Вы не поверили в то, что увидели?  Простейшие описания - здесь: Возможно не нашел. Потому и запросил "другие" (?) ..Простейшие описания изучил даже в бОльшем обьеме, чем предложенные. Но в нашем, поскОнном - домотканном СНиПе на резину, стойкость обозначена в ..часах. Чему сам не верю. Цитата Про термостойкость EPDM. Я не помню точно, но виега не обещает +200 градусов. У них было что-то между 110 и 130. 
  Важно одно: правильно выбрать трубу и фитинги - под задачу. Чтобы не переплачивать за лишнюю прочность или наоборот. Спасибо, я так и думал.    Более того, поддерживаю целиком и полностью. НО. Когда дело касается СОБСТВЕННОЙ ...(*) пардон, хочется чего-то более определенного. И желательно, проверенного  другими ..людьми в течение желаемого срока.  (Умный учится на чужих ошибках. (*) - на своих).
 Очень понимаю мотив..   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.11.2012, 23:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1367 
        		Регистрация: 4.4.2010 
        		Из: СНГ!!!!! 
        		Пользователь №: 50549 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(valdes @ 29.11.2012, 21:50)   Фильм назывался К-19? (Про подводную лодку..) Что касается пайки меди - что мягким,что твердым припоем - т.н. капиллярный эффект делает процесс куда более простым,чем сварка с "шовчиками"  Хотя понятно,что и тут умеючи надо,но всё-таки - совсем другой уровень.    Если хорошие сварные - амурские тигры,то пайщики меди - как лоси с кабанами,даже в пределах Москвы их полно..     Да нет, тот фильм был точно, до К-19, здесь подводники (кстати ,очень смелые и отважные люди были),а там сварной в каком то НИИ работал! Но это мы отвлеклись. Что касается пайки меди ,очень даже умеючи надо и уровень он должен быть во всем! А сколько "made in europe" ,чиллеры,котлы и там уродливые швы по меди!Ну да сейчас скажите гастарбайтеры(не на вижу это слово),а может и хваленый немец потому что и с ними были прецеденты!    Цитата Хотя понятно,что и тут умеючи надо,но всё-таки - совсем другой уровень. Скрин без комментарий!    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.11.2012, 13:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 754 
        		Регистрация: 26.8.2004 
        		Из: Москва-Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 135 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Lyko @ 29.11.2012, 23:51)   Спасибо, я так и думал.    Более того, поддерживаю целиком и полностью. НО. Когда дело касается СОБСТВЕННОЙ ...(*) пардон, хочется чего-то более определенного. И желательно, проверенного  другими ..людьми в течение желаемого срока. Заявленного - это какого? Пытался сейчас вспомнить, когда я впервые в России увидел такую пресс-систему. Наверное, в 2004-2005 годах. На небольшой котельной, которую собрали "в рекламных" целях. Мне понравилось то, что быстро. Дешевле, чем медь. Никаких проблем я про эту котельную не слышал. Хотя импортные котельщики категорически против использования тонкостенных стальных труб в России - мол, развивающийся рынок, с низкой культурой эксплуатации и плохой водоподготовкой.     Только медь или нержавейка. Проблем с кольцами они не упоминали. Я использовал всякие варианты труб: медь, пластик, сталь, напорные раструбные и сварные, и т.п. В пресс-системах мне понравилась скорость монтажа. Но стрёмно, что просто обжал и можно использовать.     В других системах как-то видно процесс сварки, пайки, затяжки. Т.е. можно влиять на это. Здесь все делает аппарат. Важно правильно отрезать и зачистить трубу.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.11.2012, 17:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Abil @ 30.11.2012, 14:38)   ... Дешевле, чем медь. Никаких проблем я про эту котельную не слышал. Хотя импортные котельщики категорически против использования тонкостенных стальных труб в России. Я тоже....    Получается, что токостенный чёрный металл под большим вопросом, а пресс-системы из нержавейки дороже аналогичных медных. Или я плохо искал?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.11.2012, 17:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 433 
        		Регистрация: 12.3.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 48282 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 30.11.2012, 18:42)   Получается, что токостенный чёрный металл под большим вопросом, Тогда получается, что и стальные панельные радиаторы у нас использовать нельзя?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.11.2012, 18:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Открутил две гайки - снял панельник, заменил, прикрутил две гайки. С трубой так не выйдет. Такие трубы обычно прокладывают скрыто.
  Да, кстати, применение панельников на системах, где не контролируется содержание кислорода в теплоносителе или систему периодически сливают, тоже под вопросом.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.12.2012, 0:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 433 
        		Регистрация: 12.3.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 48282 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alex_ @ 30.11.2012, 19:06)   Да, кстати, применение панельников на системах, где не контролируется содержание кислорода в теплоносителе или систему периодически сливают, тоже под вопросом. Оно там не под вопросом, оно там категорически не рекомендуется. Точно самое относится к тонкостенным стальным трубам, обсуждаемым в данной теме   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |