Доброе время коллеги. Хочу поднять вопрос по очистке волокнистой пыли. У кого есть опыт установки и эксплуатации сухих фильтров для удаления волокнистой пыли и какие порекомендуете.
Знаю что разные скруберы с этим справляются, но меня интересуют именно сухие фильтры. И что меня ожидает при их установке.
Можем рассмотреть простой вариант, полировальная бабка (Полировку проводят войлочными кругами). Расход в 2000-3000 м3/час. Выделяемая концентрация, ни кто ни когда не мерил и не будет. (Вообщем стандартная ситуация)
Моё предложение установить рукавный фильтр с пропускной способностью тысяч 5кубов, и раз в месяц два очистка вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 23.11.2012, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Так ведь требования по степени очистки разные могут быть. В принципе и циклоном можно обойтись. Еще важный фактор - применяются ли полировальные пасты. Если нет и все-таки рукавный фильтр, то он (фильтровальная ткань) тоже должен быть именно для волокнистой пыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raptor
сообщение 23.11.2012, 12:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 1.3.2008
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122



Цитата(SERG_RMOS @ 23.11.2012, 8:34) *
У кого есть опыт установки и эксплуатации сухих фильтров для удаления волокнистой пыли
Вы сами решили новый фильтр разработать? или стоит задача адекватно применить существующий серийный фильтр, придуманый другими? Если второе, то это решаемо smile.gif
Волокнистая пыль улавливается сухим способом, дам ссылку на файл формата PDF с брошюрой по фильтрам Donaldson Downflo Oval. Компания Дональдсон и фильтрующие материалы разрабатывает, и элементы, и непосредственно пылеуловители - рукавные и картриджные
Цитата
Созданные по патентованной нановолоконной технологии, картриджи Фибра-Веб имеют конструкцию, позволяющую вскрывать их для промывки от волокнистой и другой слипающейся пыли. Оригинальное сочетание различных синтетических волокон в базовом материале и большее расстояние между складками материала обеспечивают эффективность фильтрации 99.999% на частицах размером 0,5 мкм


Сообщение отредактировал Raptor - 23.11.2012, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 16.1.2013, 13:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Большое спасибо за ответы, особенно за Даунфло® Овал впервые увидел материал в фильтры специально преднозначенный для слипающейся пыли.
И если возможно подскажите основного представителя их в России

Фильтры именно хотел применить серийные, самодельных у нас много, даже сам разработкой их баловался, но они не эффективны, очистка процентов 70% получалась по замерам.

Сообщение отредактировал SERG_RMOS - 16.1.2013, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 16.1.2013, 16:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(zaharov63 @ 23.11.2012, 14:14) *
Так ведь требования по степени очистки разные могут быть. В принципе и циклоном можно обойтись. Еще важный фактор - применяются ли полировальные пасты. Если нет и все-таки рукавный фильтр, то он (фильтровальная ткань) тоже должен быть именно для волокнистой пыли.


Циклон однозначно нет, только если СИОТ мокрый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.1.2013, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(SERG_RMOS @ 16.1.2013, 16:33) *
Циклон однозначно нет, только если СИОТ мокрый

Почему так категорично?
Еще раз: все зависит от поставленной задачи. Встречал даже ЦН от полировального станка с войлочными кругами. И он работал не хуже ваших самодельных фильтров. Есть и специально для волокнистой пыли циклоны.
На больших объемах у нас ПВМы работали.
Если есть необходимость в тонкой очистке и возможность заплатить в несколько раз больше за Дональдсон, то кто ж против. Вот только при использовании полировальной пасты стоит все перепроверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных