nadja
сообщение 30.9.2016, 13:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2016, 11:31) *
Элитка обычно с поквартирным подогревом горячей воды - это учли? Я бы на размер увеличил - если так.

Сергей, я не знала что за подогрев, я делаю циркуляцию по каждому стояку, а где это написано про подогрев? И что он из себя представляет? Советуете все-таки увеличить на размер и взять 32 (расход по каждому стяку пока считаю только хвс составляетв среднем (0,39 л/с)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2016, 14:52
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9558
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nadja @ 30.9.2016, 13:18) *
Сергей, я не знала что за подогрев, я делаю циркуляцию по каждому стояку, а где это написано про подогрев? И что он из себя представляет? Советуете все-таки увеличить на размер и взять 32 (расход по каждому стяку пока считаю только хвс составляетв среднем (0,39 л/с)?

Стояки горячей воды есть или автономные источники тепла в каждой квартире? Тогда ХВС и ГВС по стояку ХВС.
Если нет - то и два по 25 нормально будет если напора хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 30.9.2016, 15:48
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2016, 14:52) *
Стояки горячей воды есть или автономные источники тепла в каждой квартире? Тогда ХВС и ГВС по стояку ХВС.
Если нет - то и два по 25 нормально будет если напора хватает.


Спасибо, успокоили меня, а то я нервничаю...Да есть ИТП в подвале, где из нашей холодной готовят горячую воду, от него сеть ГВС-кольцо со стояками, есть циркуляция. кольца получились D50, стояки тогда сделаю d25мм, циркуляционные- все по d15мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.9.2016, 16:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



сделайте гидравлический расчет, Вам все равно надо напор расчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных