Непонятный ток воздуха из канализации |
|
|
|
26.11.2012, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45945

|
Уважаемые!
Имеется жилое здание 16 эт, первые 3 этажа - офисные. Для дома и для офисных помещений раздельные КНС стояки, с объединением на уровне техподполья. Для офисных помещений верхняя точка на 3 этаже и заканчивается воздушным клапаном. Создается непонятная ситуация. Из воздушного клапана тянет, причем весьма существенно, так что заслонку воздушного клапана приподнимает. И естественно появляются запахи. Сам я не специалист по КНС. Хотелось бы разобраться, что может являться причиной данной проблемы?
Буду очень признателен за советы и рекомендации.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 11:24
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Клапан сломан
|
|
|
|
|
26.11.2012, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45945

|
клапан уже меняли. изменений никаких  ((
|
|
|
|
|
26.11.2012, 11:52
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...Bg&dur=5445Такой? А что там с расходом по стояку? Может просто заткните и все? Хотя лучше подключить вытяжную часть к общедомовому стояку
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 26.11.2012, 11:55
|
|
|
|
|
26.11.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331

|
Не знаю в тему или нет.Был как-то на обследовании вентиляции в кондитерском цехе.Там жаловались на вонь из канализации.У них по требованиям мойки с разрывом струи.Причина оказалась банально проста -вытяжка работала на полную, а приток давно выведен из строя. Может клапан открываться из-за разрежения воздуха?
|
|
|
|
|
26.11.2012, 12:16
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
частично засорен общий лежак..
|
|
|
|
|
26.11.2012, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45945

|
Khomenko_A_Sвоздушный клапан не такой. марку не скажу похож на такой
klapan.jpg ( 36,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8по расходу есть такие цифры: расчетный расход по этому стояку = 0,320 куб.м/сут. диам подводящей трубы = 100 мм. Airsellerдумали на эту тему, но на этом же этаже есть еще один воздушный клапан, и из него не тянет. вентустановка этого этажа выключена. Victчто такое лежак? это связка стояка в техподполье?
|
|
|
|
|
26.11.2012, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не может быть у них общего лежака. ближайшее общее- колодец.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 14:18
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(avatar @ 26.11.2012, 12:51)  Vict что такое лежак? это связка стояка в техподполье? да Цитата(инж323 @ 26.11.2012, 13:07)  Не может быть у них общего лежака. для офиса может...
|
|
|
|
|
26.11.2012, 14:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(avatar @ 26.11.2012, 12:19)  Для дома и для офисных помещений раздельные КНС стояки, с объединением на уровне техподполья
|
|
|
|
|
26.11.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45945

|
таки лежак видимо есть. Во вложении план по техподполью и план проблемного стояка (Ст1К1-1)
plan_st.jpg ( 28,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
plan_teh_podp.jpg ( 104,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113
|
|
|
|
|
26.11.2012, 20:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
вот просто из интереса - на ст.3 сотка заложена - неужели справляется с 16-ю этажами?
|
|
|
|
|
26.11.2012, 20:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
При том, как накручено в техподполье...
|
|
|
|
|
26.11.2012, 20:55
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
учитывая что автор не в теме, даже не хочеться его смущать. Но чет у мну впечатление шо сие ваял кто из форумских
|
|
|
|
|
26.11.2012, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А в колодце и лоток выше трубы выпуска. Да и по схеме чудес нормально.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 21:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
да лан, эт мелочи...
|
|
|
|
|
26.11.2012, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Там есть перепад стояком. Сразу после СтК1-1. Проверить не мешало этот участок бы мне кажется.
|
|
|
|
|
27.11.2012, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45945

|
VictПро дом к сожалению не скажу, информацией не владею. Но подозреваю что в случае проблем, то на 1 этаже все почуствуют  Спасибо всем откликнувшимся!
|
|
|
|
|
27.11.2012, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Vict @ 26.11.2012, 20:55)  учитывая что автор не в теме, даже не хочеться его смущать. А смутите меня? Уж очень интересно, хоть и не я ваял. Ну фиг с ними с отметками на выпуске(абсолютные похожи на правду), количеством отводов при переходе в лежак на схеме, диаметром стояков и лежаков(не проверял), ревизии в техподполье. Что еще не заметил.
|
|
|
|
|
27.11.2012, 9:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(avatar @ 26.11.2012, 11:48)  клапан уже меняли. изменений никаких  (( Тем не менее из клапана воздух выходить не может если он исправен. Давление изнутри стояка прижимает клапан к седлу. Разберитесь с этим клапаном.. Китайцы могли напутать.
|
|
|
|
|
27.11.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2012, 10:15)  Тем не менее из клапана воздух выходить не может если он исправен. Давление изнутри стояка прижимает клапан к седлу. Разберитесь с этим клапаном.. ... А, если копнуть чуть в сторону, на тему: "нету избыточного давления изнутри стояка....?" Ну, например, на 2-м этаже в заброшенном офисе пересох гидрозатвор у унитаза, и давление сравнялось в стояке, или где-то есть неплотнось фановой трубы ? вот клапан-то и не работает...
|
|
|
|
|
27.11.2012, 13:12
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Fatik @ 27.11.2012, 7:39)  А смутите меня? Уж очень интересно, хоть и не я ваял. а зачем? Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2012, 8:15)  1 Тем не менее из клапана воздух выходить не может если он исправен. 2 Давление изнутри стояка прижимает клапан к седлу. 1 - +100 2 - необязательно избыточного, достаточно и атмосферного Цитата(l-nikolaev @ 27.11.2012, 11:00)  и давление сравнялось в стояке, или где-то есть неплотнось фановой трубы ? вот клапан-то и не работает... и должен быть закрыт, а он постояно открыт... Учитывая что данное строение еще на стадии строительства, то возникают много вопросов. Но вот зачем их задавать не спецу?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Vict @ 27.11.2012, 13:12)  а зачем? Для общего развития головного мозга. Мне правда интересно.
|
|
|
|
|
27.11.2012, 13:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Fatik @ 27.11.2012, 12:24)  Для общего развития головного мозга. Мне правда интересно. тогда начните с исключения из своего обихода подобного Цитата(Fatik @ 27.11.2012, 7:39)  Ну фиг с ними с отметками на выпуске(абсолютные похожи на правду), количеством отводов при переходе в лежак на схеме, диаметром стояков и лежаков(не проверял), ревизии в техподполье. что хотите пообсуждать если вам фиг на них? Почитайте и эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76833&hl=
|
|
|
|
|
27.11.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Vict @ 27.11.2012, 13:51)  тогда начните с исключения из своего обихода подобного Чего именно? А...то есть к написанному мною + отсутствие отд. выпуска от офисов, которые я просто проглядел, т.к. смотрел вскользь вы ничего нельзя добавить? Отсутствие отдельного выпуска-несомненно, зло. Тему эту читал, конечно, же.
Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 15:02
|
|
|
|
|
27.11.2012, 14:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Fatik @ 27.11.2012, 13:44)  Вам добавить нечего. еще раз вопрос - зачем? Зачем обсуждение непонятного проекта, где даже без расчетов видны косяки? Вам если так уж хочется развится(или порезвится  ) куча тем подобных где все разжевано по косточкам....
|
|
|
|
|
27.11.2012, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Vict @ 27.11.2012, 14:53)  еще раз вопрос - зачем? Просто от того поста веяло такой трагичностью, что, думаю, может чего не заметил...вот и полюбопытствовал
Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 15:09
|
|
|
|
|
27.11.2012, 15:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(l-nikolaev @ 27.11.2012, 12:00)  А, если копнуть чуть в сторону, на тему: "нету избыточного давления изнутри стояка....?" Ну, например, на 2-м этаже в заброшенном офисе пересох гидрозатвор у унитаза, и давление сравнялось в стояке, или где-то есть неплотнось фановой трубы ? вот клапан-то и не работает... Если давление сравнялось - тарелка клапана лежит на выпускном отверстии. Если в стояке разрежение - приподнимается и пропускает воздух внутрь стояка. Если в стояке избыточное давление - прижата к выпускному отверстию.
|
|
|
|
|
29.12.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45945

|
В завершении темы. Нашли причину посторонних запахов из КНС. Все оказалось довольно прозаично- был неплотно установлен унитаз, но т.к. он встроенный, то пришлось разобрать полстены чтобы найти причину. Спускался я в техподполье, из проекта соответствие есть только по диаметрам КНС труб....  Все остальное напрочь по другому  Всех с наступающим новым годом!!!:)
|
|
|
|
|
29.12.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
КНС это Канализационная Насосная Станция - долго ломал голову при чем здесь КНС.
И Вас с наступающим новым годом!
|
|
|
|
|
  |