| 
	
	
	
	
	 |  ПЗК возле котла |  |  |  
	
		|  | 
				  26.11.2012, 11:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 219
 Регистрация: 23.1.2008
 Пользователь №: 14752
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые коллеги, добрый день.Подскажите, как привильно поступить в такой ситуации: есть котельная, на вводе ставим ГРУ снижая давление с 0,19 МПа до 50 кПа. Перед регулятором ставим ПЗК. Далее газ разводится по горелкам котлов (3 шт.). В комплект поставки горелок входит "газовая рампа", включающая в себя:запорное устройство, газовый фильтр, регулятор давления газа, компенсатор (я так думаю - гибкая вставка). Регулятор давления снижает давление газа с 50 кПа до 2,4 кПа. Так вот, нужно ли перед регуляторами давления, входящими в комплект поставки горелок, тоже устанавливать ПЗК?
 Заранее благодарю.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 18)
	 
	
		|  | 
				  26.11.2012, 12:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 29
 Регистрация: 8.11.2009
 Пользователь №: 40571
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток!прочитайте пункты 5.9.7-5.9.8 ПБ 12-529-03 и все будет ясно!
 Вообще как я понимаю должно быть два ПЗК и регулятор.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2012, 12:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 219
 Регистрация: 23.1.2008
 Пользователь №: 14752
 
 
 
  
 | 
				ну это да. только вот в чём вопрос: пзк стоит на вводе и не даст подняться давлению газа во внутренних сетях свыше 500 кПа. Получается что в этом случае установка ПЗК по выше указанным пунктам является простой формальностью и приводит к перерасходу средств заказчика....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2012, 12:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				конкретенне тип горелки и рампы. У забугорных - как правили все в одном флаконе - и ПЗК (иногда - даже два) и регулятор
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2012, 12:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 219
 Регистрация: 23.1.2008
 Пользователь №: 14752
 
 
 
  
 | 
				горелка Weishaupt G10/1-D ZMDгазовая рампа GRM
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2012, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 29.6.2010
 Пользователь №: 62892
 
 
 
  
 | 
				Ничего дополнительно ставить не нужно, делайте согласно паспорту на горелку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2012, 14:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				немцы-это немцы. Все есть и ничего лишнего.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2012, 15:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 219
 Регистрация: 23.1.2008
 Пользователь №: 14752
 
 
 
  
 | 
				Ну а как же наши нормы? Как экспертиза на это отреагирует? Никто не сталкивался?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2012, 21:21 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nasttya @ 26.11.2012, 13:50)  горелка Weishaupt G10/1-D ZMDгазовая рампа GRM
 Разве перед горелкой не будет стоять два электромагнитных клапана? Если будет, то это и есть "ПЗК".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 0:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 27
 Регистрация: 17.10.2012
 Пользователь №: 167014
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nasttya @ 26.11.2012, 12:34)  Подскажите, как привильно поступить в такой ситуации: есть котельная, на вводе ставим ГРУ снижая давление с 0,19 МПа до 50 кПа. Перед регулятором ставим ПЗК. Далее газ разводится по горелкам котлов (3 шт.). В комплект поставки горелок входит "газовая рампа", включающая в себя:запорное устройство, газовый фильтр, регулятор давления газа, компенсатор (я так думаю - гибкая вставка). Регулятор давления снижает давление газа с 50 кПа до 2,4 кПа. Так вот, нужно ли перед регуляторами давления, входящими в комплект поставки горелок, тоже устанавливать ПЗК? Чья поставка GRM? Котлы - отечественные?  Если горелка, например, на 200мбар, то ставят узел учета и газ 0,2-0,3 МПА подают сразу на эту рампу GRM. На этой рампе обычно в регулятор встроен предохранительный запорный клапан и сросной клапан (бывает сбросной стоит сразу за регулятором отдельно). Еще ставят счетчик перед каждым котлом. У Вас низкое давление газа и возможно производитель не подобрал регулятор с таким большим перепадом давления или не занал входное давление (если оборудование не заказано может указать поставщику входное давление газа -  поставит регулятор с нужным входным давлением)  Если все таки перед GRM надо будет давление предварительно понижать, то Вам необходимо ставить регулятор, т.е. у Вас будет ГРУ со всеми вытекающими: надо ставить ПЗК и ПСК после регулятора  (тут применимы п. 5.6 Правил). Т.к. это предохранительные устройства при неисправности регулятора. Это м.б. не совсем очевидно, но доказать обратное будет крайне сложно.         
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 6:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nasttya @ 26.11.2012, 13:34)  Уважаемые коллеги, добрый день.Подскажите, как привильно поступить в такой ситуации: есть котельная, на вводе ставим ГРУ снижая давление с 0,19 МПа до 50 кПа. Перед регулятором ставим ПЗК. Далее газ разводится по горелкам котлов (3 шт.). В комплект поставки горелок входит "газовая рампа", включающая в себя:запорное устройство, газовый фильтр, регулятор давления газа, компенсатор (я так думаю - гибкая вставка). Регулятор давления снижает давление газа с 50 кПа до 2,4 кПа. Так вот, нужно ли перед регуляторами давления, входящими в комплект поставки горелок, тоже устанавливать ПЗК?
 Заранее благодарю.
 Кроме фильтра и стабилизатора перед горелкой еще необходимо устнановить двойной электромагнитный клапан. У буржуев низким считается давления до 300 мбар (30 кПа), поэтому импортные газовые рампы до 300 мбар представляют собой либо просто мультиблок, включающий двойной эл.магнитный клапан, фильтр, стабилизатор давления, либо все эти элементы по отдельности как в вашем случае. При переходе с одной ступени давления на другую (снижение давление) необходимо устанавливать ГРУ. Снижать давление в ГРУ необходимо до рабочего давления горелок, а регулятор-стабилизатор в газовой рампе служит для более качественного регулирования. Сейчас часто делают как вы, снижая давление до среднего в ГРУ, а далее снижая до необходимого в газовой рампе горелок, но это по сути неправильно. При прохождении экспертизы вроде бы проблем не возникает, но...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 9:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 219
 Регистрация: 23.1.2008
 Пользователь №: 14752
 
 
 
  
 | 
				Кстати, немножко не в тему вопрос: а ПЗК установленный в ГРУ может также исполнять функции электромагнитного клапана, устанавливаемого на вводе, и отключающем подачу газа при отключении электроэнергии и повышении загазованности?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 9:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nasttya @ 27.11.2012, 12:26)  Кстати, немножко не в тему вопрос: а ПЗК установленный в ГРУ может также исполнять функции электромагнитного клапана, устанавливаемого на вводе, и отключающем подачу газа при отключении электроэнергии и повышении загазованности? На вводе нужно обязательно ставить электромагнитный клапан. ПЗК "механический" клапан и срабатывает за счет воздествия импульса давления на мембрану.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   27.11.2012, 10:00 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 27.11.2012, 7:49)  У буржуев низким считается давления до 300 мбар (30 кПа), поэтому импортные газовые рампы до 300 мбар представляют собой либо просто мультиблок, включающий А развее имеет значение то, какое давление "буржуи считают низким" ?   Если давление не "низкое", а "среднее" или "высокое", то что, надо ставить один быстродействующий запорный клапан?  Или, может быть, три подряд?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 11:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 219
 Регистрация: 23.1.2008
 Пользователь №: 14752
 
 
 
  
 | 
				Вобщем, насколько я понимаю, нужно делать так: перед газовой рампой горелки ставлю два ПЗК, между ними ПСК (у меня горелка 2 МВт) в соответствии с требованиями п. 5.9.8 ПБ 12-529-03, не смотря на то что давление во внутренней сети никак не может быть выше 50 кПа (если будет превышение, то сработает ПЗК в ГРУ на вводе). Так?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 219
 Регистрация: 23.1.2008
 Пользователь №: 14752
 
 
 
  
 | 
				...или применяю газовую рампу другого типа, где в компекте уже есть два ПЗК...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 12:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 29.6.2010
 Пользователь №: 62892
 
 
 
  
 | 
				Не нужно ставить никакие два ПЗК и тем более ПСК между ними     . ПСК в ГРУ должен быть. Просто найдите документацию на горелку, там всё подробно расписано, горелка всем необходимым уже укомплектована. От вас потребуется лишь установка отключающего устройства и счетчика газа. Что-то совсем плоховато у Вас с внутренним газоснажением)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 15:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 150
 Регистрация: 9.12.2011
 Пользователь №: 132719
 
 
 
  
 | 
				СП 42-101-20036.37 Для обеспечения стабильного давления газа перед газовыми горелками газоиспользующего оборудования и котлов производственных зданий и котельных рекомендуется установка на газовых сетях регуляторов-стабилизаторов.
 При установке регуляторов-стабилизаторов наличия перед ними ПЗК, а после них ПСК не требуется.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2012, 18:02 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(positronw @ 27.11.2012, 16:43)  При установке регуляторов-стабилизаторов наличия перед ними ПЗК, а после них ПСК не требуется. Видимо, Nasttya  путается из-за того, что в ПБ не различаются "обычные" ПЗК (как в ГРУ) и электромагнитные клапаны.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |