Здравствуйте!

Столкнулась с таким вопросом: какие фасонные части применяют для труб ПЭ в водопроводных колодцах? Не могу найти ГОСТ или ОСТ или ТУ на фасонные части стальные ФЛАНЦЕВЫЕ. Везьде только приварные. Или берем приварные и сами на стройпощадке привариваем фланцы? А в спецификации указывать фасонину+фланцы приварные?
Помогите разобраться.

и еще вопрос - видел ли кто-нибудь ОСТ 6-19-213-83 Детали соединительные из ПНД,указанный в СН 550-82, прил.3. Не могу найти, кругом только ссылки на него.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 27.11.2012, 8:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(СветланаВК @ 27.11.2012, 8:10) *
Столкнулась с таким вопросом: какие фасонные части применяют для труб ПЭ в водопроводных колодцах? Не могу найти ГОСТ или ОСТ или ТУ на фасонные части стальные ФЛАНЦЕВЫЕ. Везьде только приварные. Или берем приварные и сами на стройпощадке привариваем фланцы? А в спецификации указывать фасонину+фланцы приварные?

Втулки под фланец и фланец по ГОСТ 12820. +муфты если колодец из ЖБ.
ТУ по каталогу производителя, картинки - там же.

Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 27.11.2012, 8:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



Я спрашиваюне как присоединить ПЭ трубу к арматуре, это я знаю. Вопрос в том, какую фасонину использовать в колодце. Стальной фланцевой нет (или я вяло искала).
А если труба ПЭ, втулка с фланцем, затем муфта то это как? не могу представить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvaid82
сообщение 27.11.2012, 9:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 132040



Перед подключением арматуры к ПЭ трубопроду в колодце необходимо перейдти на сталь, т.е втулку под фланец которая обжимается между фланцами. Обычно всю обвязку(задвижки, ПГ, предохранитльные узлы) делают всю из стали, а присоединяют этот узел к ПЭ тр-ду через разъемное соединение ПЭ-сталь (как раз та втулка обжатая фланцами).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 27.11.2012, 10:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(СветланаВК @ 27.11.2012, 8:42) *
Я спрашиваюне как присоединить ПЭ трубу к арматуре, это я знаю. Вопрос в том, какую фасонину использовать в колодце. Стальной фланцевой нет (или я вяло искала).
А если труба ПЭ, втулка с фланцем, затем муфта то это как? не могу представить.

Мне не понятна ваша проблема. Хотите-ПЭ, но, боюсь из-за размеров фасонки из ПЭ, придется камеры делать невиданных размеров.
Я использую стальную фасонку ГОСТы 17375-1737* (с защитой от коррозии по СНиП 2,03,11) и фланцы приварные встык по ГОСТ 12821 к ним-электроды,сварщик-вуаля и фланцевый тройник, так сказать.

Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvaid82
сообщение 27.11.2012, 11:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 132040



Цитата(Fatik @ 27.11.2012, 13:17) *
Я использую стальную фасонку ГОСТы 17375-1737* (с защитой от коррозии по СНиП 2,03,11) и фланцы приварные встык по ГОСТ 12821 к ним-электроды,сварщик-вуаля и фланцевый тройник, так сказать.

Ну вообще-то стальные фасонные части тоже нельзя варить между собой, необходимо ставить катушки)))
PS Вернее можно только в стесненных условиях, да и то с обоснованием.

Сообщение отредактировал alvaid82 - 27.11.2012, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 27.11.2012, 11:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(alvaid82 @ 27.11.2012, 11:10) *
Ну вообще-то стальные фасонные части тоже нельзя варить между собой, необходимо ставить катушки)))
PS Вернее можно только в стесненных условиях, да и то с обоснованием.

А трубы можно стальные варить с фасонными частями? Что ему(отводу, тройнику...) станется, если я к нему приварю "воротниковый" фланец без "катушек?"
С чего вы это вообще взяли?

Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 28.11.2012, 7:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(alvaid82 @ 27.11.2012, 12:10) *
Ну вообще-то стальные фасонные части тоже нельзя варить между собой, необходимо ставить катушки)))
PS Вернее можно только в стесненных условиях, да и то с обоснованием.

кто вам такое сказал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных