> Подбор повысительного насоса для ГВС, гидравлический расчет
Nat_ty
сообщение 27.11.2012, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане!
Не совсем понятно, как правильно подбирать повысительный насос для ГВС. У меня бойлер косвенного нагрева от котельной, от него с помощью насоса нужно подать воду потребителю, циркуляции нет. 1-этажное АБК с 8 умывальниками и 4 мойками, трубы полипропиленовые, в котельной стальные. Каким расходом руководствоваться? Максимальным часовым по СНиП или расходом г. воды от приборов из таблицы СНиП? Потери напора соотвественно. Подсчитала я потери напора на участках , учитывая индивидуальный расход приборами , напор насоса с учетом Н геом получился где 20 м.
Всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 27.11.2012, 16:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Я тут подумала, а может мне вообще не нужен насос, в бойлер Reflex заходит водопровод с избыточным давлением, подскажите , пожалуйста, застопорилась, не могу дальше проект делать! mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.11.2012, 16:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



схему покажите, что у Вас с трубопроводами, куда они "входят" и "выходят"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitas
сообщение 27.11.2012, 18:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20979



Желательно всегда предоставлять схему, тогда Вам быстрее и главное точнее смогут ответить.
А холодную воду Вы к потребителям ведете? Если ведете то какой напор в у холодной воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 27.11.2012, 19:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Схему завтра выложу, холодная вода из городской сети (макс 5 атм?), да тоже веду и холодную воду.Прокладка скрытая под потолком, опуски на сан. приборы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 28.11.2012, 9:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Вот добавила схему
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 993,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.11.2012, 9:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если Вам хватает напора от системы В1 на ГВС, тогда не нужно допольнительных насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2012, 9:42
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nat_ty @ 27.11.2012, 17:29) *
Я тут подумала, а может мне вообще не нужен насос, в бойлер Reflex заходит водопровод с избыточным давлением, подскажите , пожалуйста, застопорилась, не могу дальше проект делать! mellow.gif

Не нужен. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных