Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> горизонтальный газопровод по стене из газобетона, проблемка
hon1974
сообщение 29.11.2012, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169247



Доброго дня, Уважаемые! Подскажите как закрепить опоры газопровода высокого давления (0,6МПа) Dу=150мм по наружней стене промышленного корпуса из навесных газобетонных панелей???

С уважением, Дмитрий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 29.11.2012, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Предусмотреть закладные детали к несущим колоннам (а они должны быть, если речь о панелях), к ним закрепить металлоконструкции (швеллер), к которому уже варить кронштейны. Все конструкции просчитать строителю.

Но лучше бы, конечно, к этой стене не крепиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hon1974
сообщение 29.11.2012, 15:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169247



газопровод проектируется по существующему зданию и поздно предусматривать какие-либо закладные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 29.11.2012, 15:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Шаг колонн обычно 6 метров. Из "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей" по табл.3.1 и 3.2 разные расстояния в зависимости от участка и параметров теплоносителя. Для Ду150 - шаг опор 5...8 м. В газовых сетях - не знаю. Думаю, что примерно такие-же.

Нужно предусмотреть установку новых закладных в местах колонн. С креплением их к колоннам.
Сейчас электроинструмент мощный. И можно добуриться через панель до прочного бетона.
Конкретное типовое решение - с чертежами - попробуйте запросить в Гипроинжпроекте. У них есть много типовок по сетям.

Сообщение отредактировал Abil - 29.11.2012, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hon1974
сообщение 29.11.2012, 17:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169247



шаг колонн действительно 6 000 мм. может у кого-нибудь есть типовое решение крепления опоры газопровода к колонне, которое не противоречит требованиям и будет принято РОСТЕХНАДЗОРОМ. толщина навесной панели 250 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 30.11.2012, 7:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(Abil @ 29.11.2012, 15:37) *
предусмотреть установку новых закладных в местах колонн. С креплением их к колоннам.
Сейчас электроинструмент мощный. И можно добуриться через панель до прочного бетона.
Конкретное типовое решение - с чертежами - попробуйте запросить в Гипроинжпроекте. У них есть много типовок по сетям.

Вот и я о том же. В моём случае ещё и колонны были сомнтельные - с отверстиями. Типовку не нашла, у меня конструктор решение разрабатывала (чертежи были только бумажные, выложить не могу). Обратитесь к специалисту, который вам строительную часть разрабатывает, думаю, это особых затруднений не вызовет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 30.11.2012, 8:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



У нас такие решения разрабатывают строители.
И нужна экспертиза данного здания, вроде бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hon1974
сообщение 1.12.2012, 17:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169247



Цитата(Rikota @ 30.11.2012, 11:31) *
Вот и я о том же. В моём случае ещё и колонны были сомнтельные - с отверстиями. Типовку не нашла, у меня конструктор решение разрабатывала (чертежи были только бумажные, выложить не могу). Обратитесь к специалисту, который вам строительную часть разрабатывает, думаю, это особых затруднений не вызовет.


сделайте, пожста, фото чертежа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimapkg
сообщение 4.12.2012, 9:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801



Извините, может я что-то не так понял, но как вообще можно проложить газопровод такого давления по стенам даже промпредприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hon1974
сообщение 6.12.2012, 18:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169247



Цитата(dimapkg @ 4.12.2012, 13:51) *
Извините, может я что-то не так понял, но как вообще можно проложить газопровод такого давления по стенам даже промпредприятия.

можно проложить и внутри корпуса, но нет возможности произвести монтаж - цех работает 365 дней в году
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 23:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных