ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Транзитные тепловые сети
Ирина130882
сообщение 29.11.2012, 13:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



Добрый день! Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка транзитной теплосити по проезду подземной автостоянки жилого дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 29.11.2012, 13:35
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Картинку посмотреть надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 29.11.2012, 14:25
Сообщение #3


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



насколько можно дофантазировать ситуацию
НЕТ
делайте вынос теплотрассы
публикуйте объявление в барахолке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина130882
сообщение 29.11.2012, 14:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



А есть ли документ в котором написано что нельзя там прокладывать, т.к. у нас она уже там проложена, в проезде гаражей.....

Вот схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________.dwg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ________________________________.dwg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 29.11.2012, 15:17
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Давайте по порядку:
1. У Вас она уже проложена - то есть проложили не дожидаясь официального согласованного проекта? Теперь пытаетесь узаконить фактическое положение дел?
2. Какие параметры у теплосети? Температура, давление...
3. Каким образом она проложена там на отметки -3,6? На подвесах к потолку?
4. Кто будет эксплуатировать теплосеть, Вы или какая-то эксплуатирующая организация?

Сообщение отредактировал nik4t - 29.11.2012, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина130882
сообщение 29.11.2012, 15:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



Давайте.
1.Да, именно так: проложили, теперь пытаемся узаконить.( и еще есть ранее принятое решение, еще по одному дому сделать также, но теперь сомневаемся)
2.Параметры температура-(150-70) ;давление-7,5/2
3.на подвесках к потолку
4. Мы будем эксплуатировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 29.11.2012, 15:44
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Еще немного вопросов:
1. Если эксплуатировать будете Вы, то у кого пытаетесь узаконить, у ТСО или у Ростехнадзора. Чья вода в трубах?
2. Диаметр? 150?
3. Там, по стоянке, идет и тепловой ввод (Т1,2) и разводящие сети?

Сообщение отредактировал nik4t - 29.11.2012, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина130882
сообщение 29.11.2012, 16:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



1. Узаконить у МТК,это их вода
2. 150
3.да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 29.11.2012, 16:20
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



У-у. Так хотелось, чтобы не МТК))))Формально транзит до 300 диаметра разрешается по тех.подпольям. Разрешить его по территории подземной стоянки старый МТК не дал бы конечно. Вам надо постараться, доказать, теперь уже в МОЭКе, что сеть будет на балансе у Вас и за все возможные неприятности с этой сетью ответственность нести будете Вы, доказать документально, может даже изменить статус "транзитности" этой теплосети. Вообще сложная ситуация, много крови у Вас она попьет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина130882
сообщение 29.11.2012, 16:22
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных